1 этажная подземная автостоянка оборудуется пожаротушением или нет?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.09.2012 18:09:10]
 Площадь подземной автостоянки 800м.кв. Одни говорят, что одноэтажная подземная автостоянка пожаротушением оборудуется, другие говорят, что оборудуется если 2 и более этажей. Помогите разобраться, пожалуйста.


[27.09.2012 18:10:11]
 СНИП "Стоянки автомобилей", там все написано


[27.09.2012 18:47:48]
 вот вот, один ссылается на СНИП "Стоянки автомобилей", а второй ссылается на изменения к СП5, таблицу А1. Так где же правда?


[27.09.2012 19:22:29]
 Извиняюсь, да согласно изменений. Но они один в один переписаны из СНИП. У Вас пожаротушение по п.4.1.1 таблицы А1. СНиП открывать неохота, но скорее всего то же самое


[27.09.2012 19:29:12]
 Не соглашусь:
СНИП "Стоянки автомобилей":
6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;

СП5 с изменениями:
4.1.1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более.

Теперь разобрался - не нужно там тушение оборудовать


[27.09.2012 19:45:56]
 Высотой в два этажа относится к надземным стоянкам, а подземные независимо от этажности.


[27.09.2012 19:55:47]
 тут 2 этажа в обоих случаях, вам так не кажется?


[27.09.2012 20:13:50]
 4.1.1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более¦ Независимо ¦
если было бы написано подземные и надземные высотой 2 этажа и более ..
яб не спорил, но так все придерживаются тушения.. а зачем.. да затем что это большая пожарная нагрузка (со стен вся штукатурка отвалится, да еще не дай бох свою несущую способность частично патеряют из за расширения материала при пожаре) и мне не хотелось бы жить под такой стоянкой без компенсирующего мероприятия в виде системы тушения


[27.09.2012 20:41:02]
 00000 если расчет пожарных рисков. то
Время нахождения людей в здании в течение суток..не более 12 час.
(это для общественных, для жилых не прокатит)
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации (тока Болид)
9.3312*10 -7 - соответствует
так что можно и уйти от тушения..
и еще у вас сколько там автомобилей?
предусмотрен ли доступ инвалидов?


[27.09.2012 21:00:59]
 morozofkk ®, действительно, вы и dizel2012 ® правы.
инвалидов нет, по кол-ву авто сейчас не готов сказать


[27.09.2012 22:16:26]
 если больше 50 шт, то лестница 1,2 м.. а почему инвалидов нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 