Категория помещения по нанесению порошкообразного покрытия

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Lida ®

[17.09.2012 20:15:28]
 Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определить категорию взрывопожароопасности или пожароопасности помещения по нанесению трубного покрытия (порошкообразное антикоррозионное покрытие).
Цех включает блок нанесения покрытия и его сушки. Топливо снабжение - газ.

Заранее спасибо


[17.09.2012 20:47:22]
 см. ОНТП-10-85 (не ОНТП 10-85) р. 8
Lida ®

[18.09.2012 14:23:09]
 Спасибо, Скажите можно ли при определении класса взрывопожароопасности в данном случае использовать ОНТП 03-86 (таблица 19)??
При соблюдении требования ГОСТ 12.3.005-75 зона в пределах до 5 метров от открытых проемов камер (окрасочных и сушильных) относится к взрывоопасным B-Iб. А в остальной зоне помещения цеха, класс пожароопасности П-IIа. Выходит что основное электрооборудование за пределами 5 метровой зоны от камер применяем НЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ???


[18.09.2012 20:11:57]
 уважаемая Lida ®, при определении категории следует пользоваться СП 12.13130.2009.
В своем первом посте-вопросе, Вы привели недостаточно информации.

В ссылке на ОНТП-10-85 Вы могли увидеть, что порошки железа, тоже могут быть взрывоопасным (на что самому на днях указали в ГЭП).

Из Вашего второго поста можно сделать вывод, что применяемые в Вашей технологии порошки не металлические, а на синтетической основе. Для определения категории необходимо знать пожароопасные свойства применяемых в технологии веществ и материалов.
В первом своем посте Вы спрашивали о категории помещения(см. Глава 8 №123-ФЗ от 22.07.2008г), во втором о классе зон (см. Глава 5 №123-ФЗ от 22.07.2008г).


[19.09.2012 8:47:51]
 Краска порошковая эпоксидная П-ЭП-585 и фенольный праймер ТК8007.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория помещения по нанесению порошкообразного покрытия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.