[13.09.2012 15:06:17]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при расчете технологических блоков по ПБ-540, если не знаешь количество взрывоопасной смеси, можно ли ее принять как-то?

По оборудования все данные есть, а вот по трубопроводам отсутствуют.

Заранее спасибо!


[13.09.2012 15:43:26]
 В свое время считал в дипломной работе вот так. Вещество нефть.

Определение объема пролитой нефти осуществляется по следующей формуле:

V=V_1+V_2=15+156.8=171.8 м^3

где V_1 – объем жидкости находящийся внутри трубопровода, м3;

V_2 – объем жидкости вытекающий из соседнего блока за время срабатывания запорной арматуры, м3;

V_1=(π∙d^2)/4∙l=(3.14∙〖0.325〗^2)/4∙180=15〖 м〗^3

V_2=(μ∙π/4∙d^2∙√(2∙ρ∙P))/ρ∙τ=(0.6∙3.14/4∙〖0.325〗^2∙√(2∙870∙3∙〖10〗^5 ))/870∙120=156.8 м^3

где d – диаметр трубопровода, м;

l – длинна трубопровода, м;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

P – давление в трубопроводе, Па;

τ - время срабатывания запорной арматуры, сек.

Масса нефти участвующей в аварии:

m=V ∙ ρ=171.8 ∙870=149466 кг

Площадь пролива нефти рассчитывается по формуле:

F_П=V/h=158.2/0.05=3436 м^2

где h – толщина слоя жидкости, на грунте = 0.05 м;

Определение массы испарившейся жидкости выполняется по следующей формуле:

G=G_1∙F_П=1.14∙3436=3917кг

где G_1- суммарная масса жидкой фазы, испарившейся за счет теплопритока из окружающей среды (с 1 м2 пролитой жидкости), кг;

Энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на твердую поверхность ЖФ, за счет теплоотдачи от окружающей среды определяется по формуле:

E_4^"=G∙q=3917∙41000=1.6∙〖10〗^8 кДж

где q - удельная теплота сгорания парогазовой фазы, кДж/кг.

Общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового облака, приведенная к удельной энергии сгорания:

m=E/(4.6∙〖10〗^4 )=(1.6∙〖10〗^8)/(4.6∙〖10〗^4 )=3491 кг

Относительный энергетический потенциал взрывоопасности Q_В технологического блока:

Q_В=1/16.534∙∛E=1/16.534∙∛(1.479∙〖10〗^8 )=33.2



[13.09.2012 15:58:33]
 Сам расчет не вызывает никаких трудностей, а вот нехватка данных - это другое. Вопрос в том, что есть ли какие-то условный цифры для той или иной ситуации в этом расчете для трубопроводов...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет технологических блоков по ПБ 09-540-03      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.