разъяснение СП 6.13130.2009

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2012 0:38:16]
 Доброго времени суток! В СП 6.13130.2009 имеется пункт 4.12: "... Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в
течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6..."

Что это значит? Могу ли я иметь щиток АПС, запитанный от ВРУ, и с него запитать блоки питания АПС по отдельным (или можно шлейфом?) линиям? Или это вообще не про это? Ведь электро приемник, согласно того же СП - прибор, преобразующий элэнергию в другой вид энергии... То есть если например запитаны приводы клапанов ДУ или ОЗК, то к каждому клапану через реле АПС должен идти отдельный провод с ВРУ? А как же тогда ШУОКи?
Короче, помогите, каша в голове, этот пункт СП к чему применим?


[24.08.2012 0:40:31]
 P.S. А как же народ тогда запитывает АПС вообще от щита освещения?


[24.08.2012 8:37:16]
 Проектировщик АПС берёт питание там, где ему электрики выделят, а не сам до электростанции тянет. Но от освещения питать конечно не положено. С ДУ такая хитрость - это не линия питания, а линия управления, т.к. она после управляющего реле и напряжение в ней не всегда стоит. Поэтому на нагрузки после реле можно вести линии с ветвлением. Но до каждого БП или РИП-а АПС формально надо самостоятельную линию.


[24.08.2012 9:10:18]
 to MANager ®
Да пусть народ хоть с окон прыгает. Не будем же мы на них ровняться. Брали маленький объект на ТО, дык))) на нём ПС от ближайшей розетки была запитана... =(


[24.08.2012 10:45:19]
 MANager ®, попытаюсь пояснить написанное в п.4.12.
В пункте говориться, что питание систем противопожарной защиты (АУПТ(АУПС, СОУЭ), ДУ, насосы-повысители, эв.освещение) должно быть самостоятельными линиями, сразу непосредственно начиная от щита противопожарных устройств. Но, допускается питание выполнять также самостоятельными линиями, но ужен через групповые щитки (т.е. щиток на АУПТ (АУПС, СОУЭ), щиток на ДУ, щиток на насосы, щиток на эв.освещение) и при этом работоспособность данных щитков должна быть обеспечена в течение определённого времени.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: разъяснение СП 6.13130.2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.