Два смежных помещения категории Б менее 300 кв.м. Нужно ли АУПТ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2012 16:35:49]
 Есть два помещения цеха изготовления сахарного печения. оба помещения менее 300 кв.м. и они смежные,причем между помещениями имеются технологические проемы. обоим помещениям присвоена группа б по взрывопожароопасности. сотрудник ГПН приравнивает их к одному помещению, что влечет за собой установку АУПТ, чего очень бы не хотелось . Как быть?


[08.08.2012 17:05:59]
 Ув.ПавелВасилич ®

1. Требования по установке АУПТ для кат Б существует только для СКЛАДСКИХ помещений (СП 5 прил А табл А.3).
2. По площадям. Если помещения разделяются стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости в EI 45 минут, то у Вас два разных помещения (для нормирования тушения) СП5. Прил А. п А.2 . Тогда делать АУПТ не требуется.


[08.08.2012 17:14:34]
 штору с пределом огнестойкости или секиру ставить))


[08.08.2012 17:16:43]
 Ув.Andorra1 ® я Вас поправлю,
1. так было до внесения изм.1 в СП5, сейчас производств. помещения кат. Б более 300 кв.м тушим
2. Инспектор прав т.к. под помещением в СП 5 понимаются объемы разделенные противопожарными преградами, а у автора там открытые проемы.

Выход из ситуации ...
Из чего сделана стена разделяющая два помещения?
Опишите точнее, что за проемы их размеры, возможно-ли по условии технологии поставить дверь?
Что за технология в помещениях ...сахар ...мука...может неверно определена категория?


[08.08.2012 17:27:25]
 Спасибо! Уважаемый Karamba ® !
Этоя удачно зашел!
Как то и не заметил (и забыл)про хитрое предложение и ликвадации ДЕЛЕНИЯ помещений на СКЛАДСКИЕ. Теперь всё в кучке!
А тогда..тогда...!
До введения ПОПРАВОК, было же ДЕЛЕНИЕ на "собственно" производство.
И не было нарушения (может быть).
Закон обратной силы же не имеет (И СП-5 тоже).
Вот проемчик, чем нибубь закрыть бы..
И новым требованиям будет тогда соответсвовать....

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Два смежных помещения категории Б менее 300 кв.м. Нужно ли АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.