Подключение УК/ВК-02 к Сигнал-20М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bon4brubon4 ®

[06.08.2012 14:45:48]
 Добрый день. Подскажите пожалуйста, ук/вк-02 подключается напрямую к контактам ПЦН Сигнала-20М или через сигнально пусковой блок, типа С2000-СП1? спасибо заранее за помощь, уверен что поможете) и сколько ук/вк-02 можно подключить к одному выходу реле на переключение? планируется 4 ук вк-02 в системе, т.к. 4 помещения венткамеры.


[06.08.2012 15:41:13]
 Мы вобще УК-ВК к системе звукового оповещения подключаем. Если речевое, тогда отдельно линию тянем


[06.08.2012 18:04:14]
 напрямую через питание, это если контроль не нужен.


[07.08.2012 6:16:59]
 спасибо за ответы, значит я так понял можно напрямую к выходу реле на переключение:)


[07.08.2012 7:18:40]
 А почему вдруг не нужен контроль линии связи на обрыв и короткое замыкание?


[07.08.2012 7:31:35]
 где-то указано о контроле линии связи на отключение вентляции? если да, то лучший вариант подключить ук-вк2 параллельно к линии звукового оповещения, я правильно понимаю?


[07.08.2012 7:31:40]
 где-то указано о контроле линии связи на отключение вентляции? если да, то лучший вариант подключить ук-вк2 параллельно к линии звукового оповещения, я правильно понимаю?


[07.08.2012 7:56:31]
 bon4brubon4

В СП5 13130 п.13.15.2 требует автоматического контроля исправности соединительных линий систем пожарной автоматики по всей протяжённости. С некоторой натяжкой это можно приложить к линии отключения вентиляции или по-крайней мере к линии от Сигнал-20 до УК/ВК-02.


[07.08.2012 9:05:35]
 
Цитата Body
dizel2012 ® Мы вобще УК-ВК к системе звукового оповещения подключаем
--Конец цитаты------
Цитата Body
bon4brubon4 ® подключить ук-вк2 параллельно к линии звукового оповещения
--Конец цитаты------

Вы вообще о чем?
bon4brubon4 ®

[07.08.2012 12:09:11]
 я это услышал от dizel2012. предполагаю, что ук-вк02 имитирует звуковой оповещатель, отсюда и контроль) а какие ещё варианты контроля линии отключения вентиляции без использования сигнально пускового блока?


[07.08.2012 12:46:43]
 bon4brubon4 ®
>>я это услышал от dizel2012. предполагаю, что ук-вк02 имитирует звуковой оповещатель, отсюда и контроль)

УК-ВК это простое реле с 1(2) группой на переключение (замыкание).
Все что нужно для активациии этого устройства подать от 30 до 70 мА.
Соглачитесь не очень много.
Звуковые оповещатели тоже как и УК-ВК работают (включаются) по подаче напряжения, только тока побольше кушают.
Поэтому в одну линию может и сирены и УК-ВК и табло "Выход", да хоть пиропатроны вмонтировать.

Проблема в контроле этой линии - известные мне приборы от Болида контролируют цепи с током не более 2А. (С2000-КПБ).
Это вызывает необходимость разделять пусковые цепи до максимальному току.

>>а какие ещё варианты контроля линии отключения вентиляции без использования сигнально пускового блока?

Сигнально-пусковой блок (с2000-СП1 исп 1), про который Вы рассказываете не контролирует подключаемые цепи

Что касается вентиляции - по п.13.15.2
Вы должны контролировать соединительные линии между средствами ПА.
Опредеоение в начале СП5. По нему Вы должны контролировать цепь от ППУ до УК-ВК. Цепь от УК-ВК до двигателя контролировать не надо.
В качестве ППУ на Болиде могу посоветовать
С2000-КПБ до 2А
Сигнал-20(П) до 1А
Сигнал-10 до 1А
УКЛСиП от Гефеста.


[07.08.2012 13:08:21]
 благодарю, Viss, за разъясняющий ответ. Ситуация такая, что по желанию заказчика используются Сигнал-20М на каждом этаже. 2 выхода(4 и 5) с контролем на обрыв и кз заняты звуковыми(4) и световыми(5) оповещателями. на каждом этаже (кроме 1-го) располагаются 2 помещения венткамер, в каждое из которых подходит ук-вк02. Каким образом лучше выполнить контроль линии откл.вентиляции (от ППК до ук-вк02) без ППУ.
Включить все оповещатели в один шлейф к ппк на 1-м этаже разве чтоли:))


[07.08.2012 13:55:01]
 по цитате:...без использования сигнально пускового блока?
..............
Ув. bon4brubon4 ® Вы уверены, что есть ТАКОЙ блок...?


[07.08.2012 13:55:06]
 >Включить все оповещатели в один шлейф к ппк на 1-м этаже разве чтоли:))

До добра не доведет - ток не более 1А. У Вас хоть какие-нибудь расчеты есть по токопотреблению, по падению напряжения?
Щас наваяете - ничего работать не будет.

В Вашем случае будет лучше запитать УК-ВК от линии звуковых оповещателей.
Проверьте, чтобы не было прерывистых сигналов (любят такое на сирены ставить)
И что при любом сигнале Пожар, с любого этажа - включаются все сирены и оключается вся вентиляция здания или пожарного отсека.


[07.08.2012 14:19:53]
 Viss, вы правы, не подумав сказал. 1 ппк все оповещатели не осилит. А ук-вк02 в один шлейф вместе со звуковыми тоже я так понимаю не вариант:( придётся дополнительно ставить ППУ или отказаться от контроля линии.

Andorra1, с2000-СП1 исп 1. например, подрядчиком в проекте адресной пожарной сигнализации использовался для откл.вентиляции (С2000-КДЛ ->с2000-СП1->ук-вк02)


[07.08.2012 14:25:52]
 По цитате:
Каким образом лучше выполнить контроль линии откл.вентиляции (от ППК до ук-вк02) без ППУ.
……………….
Ув. bon4brubon4 Контроль линий связи с приборами возложен на ППУ , а не ППК (ФЗ-123 ст 3; часть 3.72;3.73).


[07.08.2012 14:31:28]
 Ув.bon4brubon4 ®

[07.08.2012 14:19:53] Конечно Вы правы.
Я по форме НАЗВАНИЯ блока (сигнально пускового блока).
СП-1 – это релейный блок (релейный расширитель).


[07.08.2012 14:32:39]
 bon4brubon4
С2000-КДЛ ->с2000-СП1->ук-вк02 - контроля нет...
И не СП1, а СП2 - СП1 с КДЛ не алё.

>ук-вк02 в один шлейф вместе со звуковыми тоже я так понимаю не вариант
Одно УК-ВК это еще 30-70мА - мелочь.
Это не очень красиво - иногда хочется чисто вентиляцию проверить, а придется еще звук включать т.е. проверять только вечером. Но это формальности - прямого запрета нет.


Andorra1 ®
Контроль линий связи с приборами возложен на ППУ , а не ППК
А Сигнал-20М - это:
ППК или ППКиУ или часть многокомпонентного ППКИУ?
Он имеет сертификат по нужным п. ГОСТ 53325. Формально нарушений нет.


[07.08.2012 14:58:36]
 Andorra1, по паспорту указано блок сигнально-пусковой с2000-СП1 исп1.

Viss, в проекте, выполненные подрядчиком, указаны данные приборы. возможно опечатка, возможно ошибка.
Если и буду подключать в один шлейф со звуковыми, то не более одного ук-вк02 в шлейф. главное чтобы пожарку прошла, формальности на втором плане)


[07.08.2012 15:09:16]
 
Ув. bon4brubon4 ®
Действительно. Вы правы. По паспорту :БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ
"С2000-СП1"
Руководство по эксплуатации
АЦДР.425412.001 РЭ
2001

В каталоги продукции от Болид (за 2010 г.) СП-1 – это релейный блок (релейный расширитель).


[07.08.2012 15:13:28]
 по цитте: ...Он имеет сертификат по нужным п. ГОСТ 53325. Формально нарушений нет (Viss ® [07.08.2012 14:32:39]).

Согласен ув. Viss ®.
Автор желал обойтись ППК для контроля. В его случае Сигнал 10 будет иметь функцию ППУ.


[07.08.2012 17:26:18]
 
Цитата bon4brubon4 07.08.2012 13:08:21
по желанию заказчика используются Сигнал-20М на каждом этаже. 2 выхода(4 и 5) с контролем на обрыв и кз заняты звуковыми(4) и световыми(5) оповещателями. на каждом этаже (кроме 1-го) располагаются 2 помещения венткамер
--Конец цитаты------Я что-то не понял, получается на каком этаже пожар, там и включается оповещение? А на остальных этажах оповещения нет?


[08.08.2012 0:01:01]
 bon4brubon4

Я что-то не то спросил? Оповещение-то как включается?
Только на этаже с пожаром? А остальные этажи как оповещаются?
Если ни как, то про ук-вк можно и не вспоминать.

Цитата Andorra1 07.08.2012 15:13:28
Он имеет сертификат по нужным п. ГОСТ 53325. Формально нарушений нет
--Конец цитаты------
Неужели?


[08.08.2012 12:17:19]
 Dekma,оповещение включается на всех этажах одновременно.


[08.08.2012 13:13:11]
 
Цитата bon4brubon4 08.08.2012 12:17:19
Dekma,оповещение включается на всех этажах одновременно
--Конец цитаты------
каким образом, даже интересно.
Не расскажете?


[08.08.2012 13:19:43]
 Каким образом? Поделитесь пожалуйста опытом, я всю голову уже сломал. Как от одного Сигнала все остальные в пожар можно запустить?


[08.08.2012 14:02:20]
 Dekma

У них на первом этаже пульт С2000 висит.
леча

[23.10.2013 14:01:19]
 ребят подключаю ук вк-2 к вентиляции при пожаре не держат релюшки что может быть


[23.10.2013 18:56:22]
 может быть много чего, но чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ, открыть новую ветку.
  Дискусия закрыта