О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

c 2000

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
ramzess1

[11.07.2012 22:27:46]
 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!!
НА ОБЪЕКТЕ (4 ЭТАЖА) УСТАНОВЛЕНА СИСТЕБА УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ С 2000 БОЛИД. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С 2000 СП1, С 2000-4, С2000-БИ , НЕДЕЛЮ ПЫТАЮСЬ СОЗДАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ. НИ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ !!!!!!! А СЕГОДНЯ НЕ СМОГ ДАЖЕ СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ С ПУЛЬТА, КАЖЕТСЯ ЗАПОЛНИЛ ПАМЯТЬ ПУЛЬТА. КАК СБРОСИТЬ ПАМЯТЬ ???


[12.07.2012 2:26:43]
 http://web.3291993.ru/2011/05/2000_0...
не хочу писать, но надо

[12.07.2012 8:33:38]
 Да у вас , батенька, регрес какой-то, завтра не сможете пульт С-2000, от пульта к телевизору отличить. :))) Если серьёзно - пишите подробно - что значит "НЕ СМОГ ДАЖЕ СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ С ПУЛЬТА" вы его в режим программирования не забыли перевести? И ещё, мне кажется, вы себе льстите - "..,КАЖЕТСЯ ЗАПОЛНИЛ ПАМЯТЬ ПУЛЬТА." - чем вы её заполнили - сколько у вас приборов? (в штуках если можно). СП-1 я так понимаю у вас клапаны туда-сюда дёргает?, с-2000-4 что делает? открыт-закрыт сигнализирует... или клапанами тоже управляет, сколько релейных выходов и шлейфов у вас "подключены" к одному клапану. И самое главное вы с какой целью туда , я извиняюсь, полезли, что там хотели поменять или чего-то нового нагородить? Зачем вы про сигнал-20М спрашиваете на соседней ветке? И так напоследок риторический вопрос вы не имея опыта залезли в систему, теперь вы хотите имеющуюся конфигурацию с пульта сбросить - а восстанавливать вы её как собираетесь? Ведь исполнительной или любой другой документации на существующую систему у вас нет? Простите ради бога, хотел три строчки написать, приступ графомании у меня сегодня видимо.


[12.07.2012 19:54:58]
 Если там НЕТ клавиши ON !!!
- Значит пульт С2000-М

http://www.sinstechno.ru/Sinstechno/...

2.2.5 Сброс установок на заводские значения
На случай утери пароля установщика предусмотрен механизм сброса установок пульта на
заводские значения. После осуществления сброса полностью очищается конфигурация пульта и
буфер событий, все параметры принимают заводские значения, пароль установщика принимает
заводское значение <123456>.
Внимание! Сброс установок возможен только при выключенной опции "ЗАПРЕТ
СБРОСА" (меню "v5 НАСТРОЙКИ", подменю "v51 РЕЖИМ"). Заводская установка опции
"ЗАПРЕТ СБРОСА" - "выключено". Если возникнет необходимость запретить возможность
сброса, то включите опцию "ЗАПРЕТ СБРОСА". Если будет утерян пароль установщика у
пульта с включенной опцией "ЗАПРЕТ СБРОСА", восстановить заводское значение этого
пароля можно только в НВП "Болид".
Для осуществления сброса на заводские установки необходимо включить пульт с
нажатыми клавишами "MEM" и "CLR". На ЖКИ отобразится приглашение
"СБРОСИТЬ ПАРОЛИ?". Отпустите клавиши "MEM" и "CLR" и нажмите "ENT" для
ПАРОЛЬ:_
v5 НАСТРОЙКА
v56 РЕЖИМ ПРОГР
РЕЖИМ
ВРЕМЯ ВОССТ=_
«С2000М» вер. 2.02 58 АЦДР.426469.027 РЭ Изм.1 АЦДР.1268-05 от 25.02.05
подтверждения действия. Выйти из процедуры сброса установок можно нажатием "CLR". После
подтверждения действия включается задержка 20 мин, при этом на ЖКИ отображается, сколько
времени осталось до сброса паролей. По истечении задержки 20 мин конфигурация пульта
принимает заводское значение. В период действия задержки сброс может быть отменен в любой
момент нажатием клавиши "CLR".


[12.07.2012 20:48:12]
 эту систему мы монтируем с нуля. руководство не захотело нанимать программиста , вот сам и пытаюсь разобраться. состав системы таков - с2000м (Версия: 2.05) , С2000БИ , С2000-4 - 16ШТ , С2000-СП1 - 17 ШТ , ПОТОК-3Н - 1ШТ. ПРИНЦИЫП РАБОТЫ должен быть следующим- шлейфа с2000 контролируют состояние клапанов дымоудаления и показывают это на с2000би, с2000сп включают эти самые клапана при подаче сигнала от пожарной системы. несколько шлейфов системы запускают пожарный насос ( через сп1, все клапана системы разбиты на 4 группы, которые запускаются каждая своим сигналом, или все вместе ( отдельным сигналом) КАК сюда можно выложить таблицу с этими данными ???


[12.07.2012 21:01:44]
 Выложить можно на
http://zalil.ru/

Как Вы собираетесь программировать не зная азов?
Хотите я сделаю (небесплатно)?

>которые запускаются каждая своим сигналом, или все вместе ( отдельным сигналом)
Чувствую доиграетесь..


[12.07.2012 21:07:31]
 Огромное ВАМ спасибо за предложение, но хотелось бы разобраться с зтой проблемой так , чтоб самому научиться !!! Чувствую доиграетесь..--- а что может случиться ??? силовая часть схемы ещё не подключена. приборы надеюсь не сгорят от неправильного программирования?


[12.07.2012 21:34:37]
 "Чувствую доиграетесь" было адресовано проектировщику.

1- Создать конфигурацию приборов С2000-4 через Uprog.
Задать типы шлейфов, отвечающих за ДУ, технологическими
Пожарные назначить 1 типом если чисто дымовые с 2-0й сработкой, 2 - комбинированные, 3- тепловые.

2- Вкладку релейные выходы не трогать - выставить программу 0
3- Тоже с приборами С2000-СП1
4- Задаете всем приборам (кроме С2000-М) адреса через Uprog, они все должны быть разные
5- Подключаете все приборы между собой к шине А и В, переводите С2000М в режим программирования.
а - находите все приборы на вкладке приборы.
б - на вкладке разделы содаете разделы, каждый шлейф отдельный раздел.
7 - на вкладке реле, привязываете разделы к реле, путем перетаскивания одного к другому.
Задаете нужную программу - 1 включить, 2 -выключить, АСПТ -включить при пожаре, выключить при нарушении технологического ШС.
Какое реле должно включиться и при нарушении какого шлейфа - это сами решайте.
Если мало условий, надо больше переходите на вкладку сценарии - разберетесь.
8 - при программировании БИ через uprog просто каждому индикатору назначаете РаздеЛ (который создали в PPROG) и тип (охр, пож, технологический).


[12.07.2012 21:42:14]
 5.1 - запускаете программу pprog
9 - посылаете нафиг начальство, потому как нельзя д/у запускать с с2000-сп1.
ramzess1 ®

[12.07.2012 21:47:29]
 всё так и сделал, но реле не хочет соблюдать время управления ( при восстановлении технологического шлейфа тут - же возвращается в исходное состояние!!! и на последок возникла проблема - не смог залить изменённую конфигурацию....... завтра попробую сделать 2.2.5 Сброс установок на заводские значения... но не знаю - поможет - ли ???
ramzess1 ®

[12.07.2012 21:50:02]
 есть ли программа эмулятор системы ??? ( чтоб залить в неё конфигацию и посмотреть что получиться ? не имея перед глазами системы ???)
ramzess1 ®

[12.07.2012 21:55:15]
 посылаете нафиг начальство, потому как нельзя д/у запускать с с2000-сп1.--- с2000-сп1 своими контактами снимает питание с клапанов ДУ, и они (пружинные) сами переходят в режим пожара.


[12.07.2012 22:36:12]
 ....снимает питание с клапанов ДУ, и они (пружинные) сами переходят в режим пожара.
...........
а ни чего, что пружинные клапана уже не проектируются? (запрещено года 2 уже как...).
ramzess1 ®

[12.07.2012 22:50:43]
 НЕ ЗНАЮ. Я НЕ ПРОЭКТИРОВЩИК. НО У НАС В ПРОЕКТЕ ЕСТЬ МНОГО КЛАПАНОВ С САМОВОЗВРАТОМ .


[12.07.2012 22:58:32]
 >при восстановлении технологического шлейфа тут - же возвращается в исходное состояние!!!

Программа какая?


[12.07.2012 23:07:30]
 ПРОБОВАЛ И 25 И 31


[12.07.2012 23:08:58]
 ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ВИДИТ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТОБ СРАБОТКА БЫЛА НА ВРЕМЯ НАРУШЕНИЯ ШЛЕЙФА.


[12.07.2012 23:17:41]
 1 - что собрались включать при нарушении тех шлейфа? И что это за шлейф?

2 - рядом с окном выбора программы, есть окно выбора времени управления.
Сколько выставили?
Где выставили? (C Pprog в C2000 или с Uprog в С2000-4 ?


[12.07.2012 23:32:12]
 Pprog в C2000 - СТОИТ 30
Uprog в С2000-4 СТОИТ 60
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ШЛЕЙФ ВКЛЮЧАЕТ ( ЧЕРЕЗ РЕЛЕ С2000 СП1 ) КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ


[13.07.2012 0:09:49]
 1. если в uprog поставлен плюсик напротив реле, то любые команды из с2000 прописанные в pprog будут игнорироваться.
2. почитайте руководство, в каждой программе управления реле есть замечательные слова "иначе включить (выключить) и соответственно при восстановлении Вашего ШС реле переключиться обратно.
Избежать этого можно поставив например ук-вк и им сделать блокировку. Правда я так еще и не понял для чего это Вам.


[13.07.2012 0:15:57]
 Технологический шлейф это что?
Это концевик на приводе или шлейф пожарных извещателей или кнопка местного пуска.

По поводу uprog/pprog - если Вы ставите время управления, то по истечении этого времени реле возвращается в большинстве программ в исходное состояние-
т.е. оно включилось, проработало и выключилось.
Если нужно поставить бесконечное время ставьте 255 в С2000-4 или 8 с чем тыщ в С2000М (ставьте 9000 - не ошибетесь)
Если Вы выставляете через
"Uprog в С2000-4 СТОИТ 60"
то этим реле не управляет пульт С2000М - им управляет сам С2000-4
+ в том, что потере связи С2000 - продолжит работать автономно
- в том, что Вы не сможете управлять этим реле в пульта т.е. включить дистанционно через 4.1 или (1-взятие, 2-снятие, 4 - управление)
http://www.bolid.ru/netcat_files/s2m...
страница 69.


[13.07.2012 0:22:07]
 есть ли программа эмулятор системы ??? ( чтоб залить в неё конфигацию и посмотреть что получиться ? не имея перед глазами системы ???)


[13.07.2012 0:22:31]
 есть ли программа эмулятор системы ??? ( чтоб залить в неё конфигурацию и посмотреть что получиться ? не имея перед глазами системы ???)


[13.07.2012 0:54:42]
 Нет
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.