Пожаротушение или сигнализация

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mt686 ®

[10.07.2012 10:00:55]
 Здравствуйте, форумчане. Имеется 10-ти этажный жилой дом. На первом и втором этаже расположены торговые залы каждый по 960 м2. Что ставить в торговых залах пожаротушение или только сигнализацию. Застройщик всевозможными методами пытается убежать от пожаротушения. Уменьшая площадь первого этажа путем перегородок под склад это 100м2. Что надо делать и где ссылка на норматив, если можно дайте ответ буду очень признателен.


[10.07.2012 10:55:07]
 Посмотрите в СП5
Приложение А табл А.1 защищается двухэтажное здание площадью более 3500 м.кв.
Приложение А табл А.3 п. 5.2 склады защищается АУПТ площадь от 1000 м. кв.


Возможно, в этом здании два здания? (СП 5 Приложение А. пункт А.2)
Тогда магазин в 2 этажа не защищается АУПТ.
При наличии преград в REI 45 минут, между зданиями : жилым и торговым, АУПТ не требуется.
Руcтам

[10.07.2012 10:56:16]
 По СП5 13130-2009 прил. А табл. А3 п.36.2 максимальная площадь помещений предприятия торговли без пожаротушения у Вас 500кв.м. И что бы её не превысить, надо много складов нарезать. Либо предприятие торговли "разрезать" на два предприятия торговли :)


[10.07.2012 11:04:17]
 "При наличии преград в REI 45 минут, между зданиями : жилым и торговым, АУПТ не требуется."

я конечно дико извиняюсь...но если быть точнее, то REI 150...


[10.07.2012 11:17:09]
 Ув. Рустам…
..я не согласен с Вами, в части предложения НАРЕЗАНИЯ помещений на РАЗНЫЕ предприятия торговли. Нарезать надо не на ПРЕДПРИЯТИЯ а на ПОМЕЩЕНИЯ .

Это не решает проблему. Вот нарезать ПОМЕЩЕНИЯ в магазине по 499 м.кв. – это решает проблему.

Еще более правильным (по моему) будет, для ухода от пожаротушения , создать из магазина (для магазина) пожарный отсек и считать помещения торговли как здание в здании (по п. А.2) Тогда имеем двухэтажное здание магазина без АУПТ.


[10.07.2012 11:18:05]
 я конечно дико извиняюсь...но если быть точнее, то REI 150...
(согласен!!! Ув. ТаранТул ® )

)
Руcтам

[10.07.2012 14:24:45]
 Andorra1

Согласен, не более 500кв.м. нормативный показатель действительно к помещению, а не к предприятию.
Значит нужно разделить каждый торговый зал на два зала сплошной стеной.
mt686 ®

[10.07.2012 20:14:16]
 Да, очень хорошо, но скажите пожалуйста на первый этаж три входа.Слева, справа и центр. Вход на 2ой этаж с первого слева и справа. Как делить, первый поделишь а на втором устанавливать или в таком случае делить два этажа как то странно получается


[10.07.2012 21:44:10]
 mt686 ®, для начала: узнали предел огнестойкости перекрытия между двумя разными функционалами здания?


[27.11.2012 11:15:11]
 Аналогичная ситуация. Есть здание административно-бытового назначения, 1969-го года, цоколь которого переделан в 2001м из склада в магазин.
Вопрос - можно ли уйти от пожаротушения, которое по НПБ110 там нужно (площадь ок. 500 м.кв.), мотивируя тем, что:
- Согласно Статьи 6. 123-ФЗ Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной тем что в полном объеме выполнены требования ФЗ (который не требует пожаротушения в цоколе-магазине)и пожарный риск не превышает допустимых значений, что доказывается расчётом;
- Статья 61. 123-ФЗ Автоматические и автономные установки пожаротушения говорит о том, что "Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать ... ликвидацию пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара, а посему в нём нет нужды, так как люди успеют убежать до наступления времени блокировки путей эвакуации.
-
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение или сигнализация      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.