Использование вертикальных лестниц для эвакуации с площадок обслуживания наружных установок категори

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Максим_ ®

[03.07.2012 14:46:51]
 Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при проектировании промышленного цеха ректификации. Есть ректификационная установка - 5 колонн. Нижняя часть цеха, примерно 1/2 по высоте колонн до отм.+15.000, будет находиться в здании. Вещества - ЛВЖ, категория помещений А. С эвакуационными путями внутри здания все понятно как делать. Верхняя часть колонн находиться над зданием, категория Ан. Установка иностранная, разработчиками оборудования заложены площадки обслуживания, которые крепятся непосредственно к колоннам. Доступ к этим площадкам по вертикальным лестницам с крыши. С крыши выход в лестничную клетку. Постоянного обслуживания в верхней части не требуется. Видел несколько проектов и реальных, работающих объектов с такими решениями, но старые, спроектированы более 7 лет назад, как проходили экспертизу не знаю. Читаю ФЗ 123, СП 13130.2009 и т.д. и не могу найти однозначный ответ, допускается ли проектирование подобных конструкций. Можно ли использовать вертикальные лестницы для подъема на площадки обслуживания, если такой подъем будет осуществляться только при остановке установки? Что если требуется периодический осмотр, например автоматики, на этих площадках обслуживания при работающей установке? По логике, если человек может находиться на площадке обслуживания установки категории Ан, даже если на 5 мин в день, то должен быть обеспечен путь эвакуации на случай аварии. Вертикальная лестница не является таковым. Но как тогда прошли экспертизу и функционируют подобные установки в химии, нефтехимии и т.д.?

Буду благодарен за любую конструктивную информацию!


[03.07.2012 16:25:35]
 Согласно СП 1.13130.2009, п.9.1.1 "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м2; открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади
пола яруса более 100 м2— для помещений категорий А и Б и более 400 м2 — для помещений других категорий".
Российских строительных норм не нашел (хотя наверняка они есть), а в Белорусских СНБ 2.02.02-01 от 2002г, п.3.91 "Наружные этажерки и площадки зданий, предназначенные для размещения оборудования с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, а также площадки для обслуживания, в том числе прикрепляемые к технологическому оборудованию, должны иметь с каждого яруса выходы на лестницы 3 типа:
при длине этажерки или площадки не более 18 м и площади не более 108 м2 на одну лестницу;
при длине этажерки или площадки св. 18 м, но не более 80 м на две лестницы;
при длине этажерки или площадки св. 80 м количество выходов на лестницы определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки..."


[04.07.2012 9:35:53]
 Спасибо Ved_i,
Однако проблема в том, что в моем случае это не помещения и даже не этажерка. Если классифицировать эти зоны по терминам и определениям СП 4.13130.2009, то это "площадка технологическая". Конкретно по эваковыходам с площадок технологических ни чего нет. И даже если принять, что требования те же что и к помещениям и этажеркам, не понятно можно ли использовать вертикальные лестницы, если нет постоянного пребывания людей? По ФЗ 123 вертикальные лестницы - это пожарные лестницы (П1), предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Как тогда запроектированы заводы в нефтехимии, где на каждой ректификационной колонне по несколько круглых технологических площадок и вертикальные лестницы между ними?
san

[04.07.2012 10:46:41]
 
Было СНиП 2.09.03-85

12.17. Открытые лестницы наружных этажерок и площадок, предназначаемые для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

Лестницы следует проектировать стальными по ГОСТ 23120-78.

При размещении на наружных этажерках и площадках оборудования с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и горючими газами открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны, выступающие не менее 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования), из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Примечания: 1. Для аппаратов колонного типа, не требующих повседневного обслуживания, при длине площадок до 24 м, объединяющих аппараты, допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

2. В случаях, когда в группе аппаратов колонного типа имеются отдельные аппараты выше остальных, а также для отдельно стоящих аппаратов колонного типа допускается на площадки этих аппаратов устраивать вертикальные лестницы, которые должны иметь ограждение с сеткой и площадки через каждые 6 м по высоте.

3. Для лестниц с площадок аппаратов колонного типа огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной (если по ней ходит персонал не реже одного раза в смену), и только на высоту обслуживания.

4. Выход с лестницы на землю и огнезащитный экран должны быть за пределами поддона.

5. Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов.

Умники из ВНИИПО подсократили пункты из СП1 и стало всем хорошо согласовывай в установленном порядки или риски считай ....

9.6.3 Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном, как правило, не более 1:1.

9.6.4 Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

9.6.5 При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования).

Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену.

9.6.6 Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов.




  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Использование вертикальных лестниц для эвакуации с площадок обслуживания наружных установок категори      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.