Защита пространств под двойными полами во внутрицеховой подстанции.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2012 13:31:35]
 Ув. форумчане, нужно и важно Ваше мнение.
Имеется производственное здание очистных сооружений, которое уже давно эксплуатируется. По предписанию в данном здании необходимо установить АУПС и СОУЭ. В предписании формулировка следующая: "Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре". Хотя конечно кроме помещений в этом здании есть и пространства за двойными полами, которые отнесены к сооружениям в правилах. Ну да ладно не об этом, если устанавливать - то по всем требованиям. Собственно и хочу остановиться на пространствах под двойными полами.
В рассматриваемом производственном здании находится внутрицеховая трансформаторная подстанция (из ПУЭ, изд. 6 "4.2.7. Внутрицеховой подстанцией называется подстанция, расположенная внутри производственного здания (открыто или в отдельном закрытом помещении)."
Низкая сторона - РУ-0,4 кВ размещено в электропомещении, в котором под двойным полом проложены кабели "нг".
Высокая сторона - РУ-6 кВ размещено в производственном помещении, в котором находятся насосные агрегаты, нагнетающие воздух в обеззараживаемую воду. В данном помещении также под двойным полом проложены кабеля "нг", идущие к РУ-6 кВ.
Вопрос: в соответствие с каким пунктом табл. А.2 СП 5.13130.2009 защищать пространства под двойными полами в указанных помещениях:
2.2, 4 или 11?


[01.06.2012 14:58:55]
 давайте с начала... на каком основании данное здание оборудуется АУПС и СОУЭ если здание категория Д?

и от себя вопрос который меня давно терзает, где в нормативке сказано о пределе огнестойкости двери в элелктрощитовую (Ф 5.1) или ее характеристиках?


[01.06.2012 15:37:41]
 Цитата morozofkk ® [01.06.2012 14:58:55]
и от себя вопрос который меня давно терзает, где в нормативке сказано о пределе огнестойкости двери в элелктрощитовую (Ф 5.1) или ее характеристиках?


Вот что у меня есть по этому вопросу:
ПУЭ изд.6, раздел 4 (п. 4.2.89, 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95, 4.2.112, 4.2.119, 4.2.233, 4.3.51)


[01.06.2012 15:56:14]
 morozofkk ® [01.06.2012 14:58:55]
давайте с начала... на каком основании данное здание оборудуется АУПС и СОУЭ если здание категория Д?


Давайте сначала...
Почему Вы заявили, что здание категории Д. На основании п. 4.2.110 ПУЭ-6? Можете поподробнее почему Д?
СОУЭ требуется если даже здание категориии Д, конечно если оно не подпадает под п. 7 примечания к табл. 2 СП 3...
Необходимость АУПС, рассматривая производственное здание, определяется по конкретным помещениям, сооружениям и оборудованию.


[01.06.2012 15:56:23]
 Цитата morozofkk ® [01.06.2012 14:58:55]
и от себя вопрос который меня давно терзает, где в нормативке сказано о пределе огнестойкости двери в элелктрощитовую (Ф 5.1) или ее характеристиках?


Вот что у меня есть по этому вопросу:
ПУЭ изд.6, раздел 4 (п. 4.2.89, 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95, 4.2.112, 4.2.119, 4.2.233, 4.3.51)


[01.06.2012 16:26:21]
 о пределе огнестойкости двери в элелктрощитовую (Ф 5.1) или ее характеристиках
Цитата IPB08 01.06.2012 15:56:23
ПУЭ изд.6, раздел 4 (п. 4.2.89, 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95, 4.2.112, 4.2.119, 4.2.233, 4.3.51)
--Конец цитаты------
нету там..
ПУЭ (7 издание)п.4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.
Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ и ниже.
вывод.. если менее 1 кВ то вобще не нормируется


[01.06.2012 16:34:16]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 16:26:21
нету там..
--Конец цитаты------
это к тому..что Глава 4.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

Утратила силу с 1 ноября 2003 года. - Правила, утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242.
ПРИКАЗ от 20 июня 2003 г. N 242, глава 2 ПУЭ 6 перекочевала в главу 2 ПУЭ 7 и от туда степень огнестойкости убрали.


[01.06.2012 16:39:11]
 Вот, например, пункт из ПУЭ-7 - последователь пункта 4.2.89 ПУЭ-6:
4.2.94. Выходы из РУ следует выполнять исходя из следующих требований:

1) при длине РУ до 7 м допускается один выход;

2) при длине РУ более 7 до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов;

3) при длине РУ более 60 м, кроме выходов по концам его, должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания до выхода было не более 30 м.

Выходы могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение категории или , а также в другие отсеки РУ, отделенные от данного противопожарной дверью II степени огнестойкости. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.


[01.06.2012 17:01:50]
 чтобы смотреть по табл А2 необходимо определить здание это или сооружение, из старой нормативки..
"Типовой проект 901-3-247.88 Здание станции обезжелезивания воды подземных источников с содержанием железа до 10 мг/л производительностью 8,0 тыс. куб.м/сут"

я думаю угадал почему в этой станции у вас внутрицеховая трансформаторная подстанция, она необходима для насосов питающих кольцевую сеть и многие не смотрят что ТП должна быть выполнена по I категории если входит в систему противопожарной защиты (гидранты на сети и впв для зданий).

если по табл. А1 то не надо.


[01.06.2012 17:02:03]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 14:58:55
если здание категория Д?
--Конец цитаты------ - категория производственного здания никакого отношения к выбору типа ППЗ не имеет. Важна категория помещения.

IPB08 ®
Думается, что для обоих ваших пространств - п.4.
п.2 - это несколько про другие подстанции.
Ну а п.11 - вообще не ваш.
Хотя эта таблица меня тоже всегда напрагает.


[01.06.2012 17:10:12]
 п.4.2.94 ПУЭ 7 о нормировании между двух РУ,а если просто в помещение? вот в вашем здании какая дверь?

там все помещения категории Д, кроме ТП кат В4 (на вскидку)


[03.06.2012 10:55:12]
 Требования к ограждениям ТП не поможет? ))):
ПУЭ
"4.2.117. Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости...
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:...
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;"



[03.06.2012 10:58:50]
 PS для ТП В4-это сильно навскидку))), мниться что если масло-то В3 по расчету и по проверке на высоту расположения В2 очень вероятна
Есть мнение , что и сухие на В2 часто выходят, но это отдельный вопрос


[03.06.2012 19:07:01]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 16:34:16
Утратила силу с 1 ноября 2003 года. - Правила, утв. Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242.
ПРИКАЗ от 20 июня 2003 г. N 242, глава 2 ПУЭ 6 перекочевала в главу 2 ПУЭ 7 и от туда степень огнестойкости убрали.
--Конец цитаты------

Сохранились и в ПУЭ-7 требования по огнестойкости. Volk_ ® пункты привел выше. К тому же есть п. 7.3 СНиП 31-03-2001 и 6.2.12 СП 4.., если эти помещения отнести к производственным ...


[03.06.2012 19:09:58]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 17:10:12
вот в вашем здании какая дверь?
--Конец цитаты------
В помещении РУ - 6 кВ простые, не противопожарные. В РУ-0,4 кВ не помню какие.


[03.06.2012 19:13:00]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 17:01:50
"Типовой проект 901-3-247.88 Здание станции обезжелезивания воды подземных источников с содержанием железа до 10 мг/л производительностью 8,0 тыс. куб.м/сут"
--Конец цитаты------
Нет, это очистные сооружения канализации, а здание, про которое идет речь, - насосно-воздуходувная станция.


[03.06.2012 19:30:26]
 
Цитата morozofkk 01.06.2012 17:01:50
чтобы смотреть по табл А2 необходимо определить здание это или сооружение, из старой нормативки..
--Конец цитаты------
Насосно-воздуходувная станция - это здание. Для защиты пространств под двойными полами это роли не играет, т. к. в СП 5... применяемый термин "сооружение" размыт, т. е. не все объекты защиты в табл. А2 являются сооружениями как таковыми, если проанализировать определение что такое сооружение в ГОСТ "Строительная терминология" или в 384-ФЗ.


[03.06.2012 19:36:09]
 
Цитата Волжанин 01.06.2012 17:02:03
п.2 - это несколько про другие подстанции.
--Конец цитаты------
Про какие? Там не уточнено...


[03.06.2012 19:54:43]
 
Цитата IPB08 03.06.2012 19:30:26
ГОСТ "Строительная терминология"
--Конец цитаты------
Не ГОСТ, а СНиП.


[04.06.2012 9:19:09]
 Актуально.


[04.06.2012 10:43:04]
 По поводу дверей. Читал сейчас ПУЭ-7 и наткнулся вот на такой пункт:

7.4.30. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными при выполнении следующих условий:

1. Двери и вентиляционные отверстия камер трансформаторов с масляным заполнением не должны выходить в пожароопасные зоны.

2. Отверстия в стенах и полу в местах прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.

3. Выход из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1 кВ. При этом дверь должна быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

4. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону а также транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону допускаются. При этом дверь предусматривается как указано в п. 3, а ворота — с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

Примечание. РУ, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют только одну стену (перегородку), общую с указанными помещениями.


[04.06.2012 12:16:29]
 Значит..
Двери помещений электрощитовых (категории В4, объекты Ф 5) выходящие в помещения категорий В4, Г и Д и коридоров не нормируется (п.7.3 СНиП 31-03; п.6.2.12 СП 4), за исключением помещений электрощитовы категорий А, Б, В1, В2, В3, а также п.4.2.96, п.4.2.94, п.4.2.117 вроде все.
тп/пс к помещениям электрощитовых не относятся.

Для насосно-воздуходувной станции СОУЭ 1-го типа.
АУПС склоняюсь к табл. А4 п.4 так как сооружение для выполнения производственных процессов различного вида (и все), а здание включает в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения.

Когда в п.3 СП5.13130.2009 будет термин, что сооружение в данном нормативном акте рассматривается как самостоятельное значение являющиеся составной частью здания, тогда соглашусь с табл А.2..
а п.4 табл А.2 не подходит изначально, в нем имеются ввиду кабельные сооружения (кабельные туннели, ТП отдельно стоящие и т.п.) обеспечивающие промышленные здания, а тут размещение внутри здания или сооружения.


[04.06.2012 12:56:42]
 Цитата morozofkk ® [04.06.2012 12:16:29]
тп/пс к помещениям электрощитовых не относятся.


Электрощитовое помещение (См. ПУЭ-7 глава 7.1 п. 7.1.9) - это в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях, а не в производственном.




[04.06.2012 13:06:37]
 У кого какие еще мнения по теме вопроса ветки?


[04.06.2012 13:21:29]
 Цитата morozofkk ® [04.06.2012 12:16:29
Для насосно-воздуходувной станции СОУЭ 1-го типа.
АУПС склоняюсь к табл. А4 п.4 так как сооружение для выполнения производственных процессов различного вида (и все), а здание включает в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения.


Ув. morozofkk ®, у меня создалось впечатление, что Вы уже работали с подобными объектами, так как называете тип СОУЭ и относите насосно-воздуходувную станцию к сооружению, когда как я в ветке не указывал данные, по которым можно было бы все это определить.


[04.06.2012 13:36:16]
 наоборот к зданию, так как там различные системы инженерно-технического обеспечения и ссылаюсь на табл. А4 п.4 (оборудование)

данные здания все типовые с советских времен, признаю если проект индивидуальный (места для размещения маловато то и 2 этаж может быть (как правило лабораторное помещение туда запихивают).


[04.06.2012 13:46:32]
 Цитата morozofkk ® [04.06.2012 13:36:16]
и ссылаюсь на табл. А4 п.4 (оборудование)

Если честно, я не понял зачем Вы ссылаетесь на
"4. Масляные силовые трансформаторы и реакторы"


[04.06.2012 14:00:48]
 В состав трансформаторной подстанции входят силовые трансформаторы-СТ, устройство, отвечающее за распределение РУ, различные вспомогательные устройства и устройство автоматического управления и защиты УАУЗ.
Если ТМ нет то АУПС тоже нет, это мое мнение. хотите делайте по табл А.2 хуже не будет..


[04.06.2012 14:13:07]
 
Цитата morozofkk 04.06.2012 14:00:48
Если ТМ нет то АУПС тоже нет, это мое мнение
--Конец цитаты------
опечатка АУПТ, а АУПС как вытекающее ст.113 №123-ФЗ (порошок)


[04.06.2012 14:37:25]
 )))У кого какие еще мнения по теме вопроса ветки?)))


[04.06.2012 17:04:30]
 Может где-то там есть ответ, но у меня уже голова кругом))
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14691

не знаю почему определение электрощитовой в этом разделе но как подругому ее назвать
п.1.1.5. Электропомещение - не подходит у нас там нет электрооборудования
п.1.1.3. Электроустановка - это и есть внутренности помещения электрощитовой..
есть варианты?
про ограждающие конструкции РУ, похоже электрики тоже плохо знаю
(вопрос Олег Ефанов отвечает Виктор Шатров, референт Ростехнадзора)
http://www.news.elteh.ru/aq/archive....


[04.06.2012 18:39:06]
 
Цитата morozofkk 04.06.2012 17:04:30
Может где-то там есть ответ, но у меня уже голова кругом))
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14691
--Конец цитаты------
Этот мемуар про категории.


[04.06.2012 18:40:27]
 
Цитата morozofkk 04.06.2012 17:04:30
не знаю почему определение электрощитовой в этом разделе но как подругому ее назвать
п.1.1.5. Электропомещение - не подходит у нас там нет электрооборудования
п.1.1.3. Электроустановка - это и есть внутренности помещения электрощитовой..
есть варианты?
--Конец цитаты------
Что там у Вас находится конкретно?


[04.06.2012 20:15:40]
 
Цитата morozofkk 04.06.2012 17:04:30
не знаю почему определение электрощитовой в этом разделе но как подругому ее назвать
--Конец цитаты------- насчёт названия.
Выдержка из упомянутой вами дискуссии:
1.В производственном здании - эл.щитовое помещение по своему функциональному назначению - вспомогательное по отношению к основному производству помещение (специальное сооружение).

2.Гражданское здание(жилое, не жилое, общественное и пр.) - эл.щитовое помещение может относиться:
-к помещениям для размещения инженерного оборудования здания (СП4, п.3.16)
-к техническим помещениям здания (например, ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения", п.47)


[04.06.2012 23:07:41]
 " )))У кого какие еще мнения по теме вопроса ветки?)))"
Есть и совпадает с мнением Волжанина.
Ваши двойные полы -кабельное сооружение произв здания, здесь иные варианты-излишняя полемика


[05.06.2012 12:44:30]
 
Цитата IPB08 04.06.2012 18:40:27
Что там у Вас находится конкретно?
--Конец цитаты------
п.4.2.2 ПУЭ - распределительные устройства, без трансформатора


у Вас я так понял п.4.2.4 в состав внутрицеховой подстанции
входит - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления.


[05.06.2012 13:09:51]
 Цитата morozofkk ® [05.06.2012 12:44:30]
распределительные устройства, без трансформатора


Все равно к Вам относится и п. 7.4.30.
3. Выход из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1 кВ. При этом дверь должна быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.



[05.06.2012 13:21:23]
 Цитата morozofkk ® [05.06.2012 12:44:30]
у Вас я так понял п.4.2.4 в состав внутрицеховой подстанции
входит - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления.


Да, да полноценная ТП-шка.


[05.06.2012 13:49:44]
 я при своем мнении останусь))


[05.06.2012 15:06:54]
 Цитата morozofkk ® [05.06.2012 13:49:44]
я при своем мнении останусь))

А какая у Вас ТП встроенная, пристроенная?


[05.06.2012 15:27:28]
 
Цитата IPB08 05.06.2012 15:06:54
А какая у Вас ТП встроенная, пристроенная?
--Конец цитаты------
Цитата morozofkk 05.06.2012 12:44:30
п.4.2.2 ПУЭ - распределительные устройства, без трансформатора
--Конец цитаты------
помещение РУ, не могу ее назвать так, пусь электрощитовой будет..

при своем останусь.. (это СОУЭ с ручниками),
так как п.9 табл А.3 и табл. п.4 А4 неподходят к данному объекту,
хотя знаю, что защить пространств под двойными полами, как и помещение электроустановок необходимо с точки зрения построения защиты на объекте, но пока это не прописано выполнять не буду))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита пространств под двойными полами во внутрицеховой подстанции.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.