Проектирую пожарное депо

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.04.2012 18:19:58]
 Проектирую пожарное депо II типа на 6 выездов без применения НПБ 101-95, с точки зрения №123-ФЗ что получится, ведь интересно…

Архитектура с разрезами и поэтажными планами http://files.mail.ru/8ICCTS

Деление на противопожарные преграды в пределах одного пожарного отсека

помешенные хранения автомобилей Ф 5.2 (430 м) на 6 машин..

пост технического обслуживания Ф 5.1 (83 м) одна машина
помещение мойки Ф 5.1 (83 м) одна машина

кладовая инструментов, мастерская, электрошитовая и т.п это все Ф 5.1

остаются административно-бытовые помещения Ф 4.4 (написали бы в №123-ФЗ Ф 4.3 проблем не было) все остальные помещения, что есть на первом этаже... это комната отдыха дежурной смены, Начкара,диспетчерская, пост КПП.

комната приема пищи Ф 3.2 (да, нет раздачи кондитерских изделий, но другого определения нет).

На втором этаже Ф 4.3 (онд/гпн):
комната дознавателя
комната инструктажа населения и т.п.
они не могут относиться к Ф 4.4 к ним приходит население и они оказывают услуги (справку о пожаре, акт, протоколы и т.п.).

кроме ..кабинета НЧ, зам. НЧ, комната коменданта они к ПЧ относятся Ф 4.4
и Ф 5.1 склад вещевого имущества (47 м).
Ув. карамба просьба выложить письмо от МЧС по этому вопросу ради интереса (у вас такое было).

Вопрос. как поделить данные функционалы если в СПешках их нет, помощь зала..


[13.04.2012 18:33:35]
 От жиж горе-проектировщики.
Вы закон то читали или так, прочитывали?
Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности

1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:

г) Ф4.4 - здания пожарных депо;

Вот и весь х..н до копейки. Ничего делить не надо


[13.04.2012 18:37:23]
 И кстати о птичках. МЧС же своим верным мулатам строго-настрого предложило пользоваться типовыми проекатми, сделаными в Москвах и утвержденными какой-то экспертной комиссией. Это ваш индивидуальный проект или привязка к типовому?


[15.04.2012 21:27:05]
 Проект все равно делаю по старому(проект типовой моя задача переделать ППМ)но с НПБ 101-95 не согласен, законы знаю..

Мое мнение..здание пожарного депо (принимаю как часть здания, отсек) преднозначено для тушил, доступ посторонних в них не предусмотрен, поэтому караульные помешения это Ф 4.4
все остальные смотрю по определениям..мастерские, складские, офисные, кухня и т.п.
например: ОНД (не входят в состав постоянной караульной смены)это офисные помещение Ф 4.3, в них предусмотрен общественный доступ..как следствие МНГы, в данном проекте это вторые этажи..значит лифт или подъемник.

В данной ветке хотел обсудить возможность проектирования по техническим регламентам.. интересует разделение по функционалу, пределам огнестойкости и мнения по этому поводу..


[15.04.2012 21:36:46]
 
Цитата morozofkk 15.04.2012 21:27:05
значит лифт или подъемник
--Конец цитаты------
Вы сначала к заказчику подойдите с этим. Очень интересно, как он отреагирует (деньги то буджетные скорее всего). Ну а если не буджетные, то еще им там салярий нарисуйте))).
Хы...лифт в пожарной части. Трубу им для спуска с гараж со второго этажа. Изпоконвеку так было.


[15.04.2012 21:40:13]
 "данной ветке хотел обсудить возможность проектирования по техническим регламентам"..возможность, сам проект не меняю..только обсуждения


[16.04.2012 6:49:12]
 "это офисные помещение"
"предусмотрен общественный доступ"

Вы определитесь офисные или общественые.
С классом Ф4.3 Вы явно погорячились - ОНД это-же слуги народа, они обслуживают население)).
Если Ф4.3 то в задании должно быть указано о работающих инвалидах если общественное то тогда думайте о МГН однозначно.


[16.04.2012 8:59:52]
 .[
Цитата Karamba 16.04.2012 6:49:12
Вы определитесь офисные или общественые.
--Конец цитаты------
класс функционала - общественного назначения нету, поскольку Ф 3.5 не подходит это офис в который предусматривается общественный доступ, ..

QUOTE Karamba 16.04.2012 6:49:12]Если Ф4.3 то в задании должно быть указано о работающих инвалидах
согласно №181-ФЗ квота (2%) распростроняется на организации свыше 100 чел (ст.21) и определяется муниципальными органами управления (ст.22)в законе не оговорено для каких организаций необходимы рабочие места для МГН.. к тому же на службу поступают при положительном прохождении ВВК, из ТК "при отсутствии у работодателя подходящей работы для (новоиспеченного) инвалида трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (ст 73)..

Цитата Karamba 16.04.2012 6:49:12
если общественное то тогда думайте о МГН однозначно.
--Конец цитаты------ все верно ст.15 №181-ФЗ и прошу прошения письмо у Крюгера..


[16.04.2012 9:10:47]
 Если объект МЧС - существует приказ МЧС (самолично читывал с года полтора назад) о составе и площади служебных помещений. Там вроде бы есть о том, что помещения ГПН допускается размещать в зданиях пожарных депо и тд и тп. На ход ноги порылся в интернете - не нашел. Поищите, вам это будет небезинтересно. Что касаемо доступа посторонних лиц, то, МЧС, как и любая другая погонная структура, придерживается принципа ограниченного доступа (пропуска, установленный график приема лиц - расписание висит при входе). Да и с развитием интернета и телефонов доверия нет нужды лишний раз ходить к ним. Поэтому наличие ГПН не должно становиться поводом для горожения огорода.


[16.04.2012 9:21:56]
 в данном случае, при проектировании служебных помещений для ГПН в пожарном депо их класс функционала Ф,4.3.. я же не буду брать Ф.4.4 для ГУ МЧС РФ или ЦуКСа и т.п..
интернета и телефонов доверия не обеспечивает выполнения выше указанного ФЗ, к тому же электронной печати у МЧС пока нет))


[16.04.2012 9:25:58]
 Какая еще электронная печать?
ГУ располагается как правило в отдельно стоящих зданиях.
А это здание ПЧ и в его состав входят различные помещения.
Между прочим к начальнику караула и начальнику ПЧ тоже могут прийти посторонние люди. Не хочу перечислять поводы их прихода, но точно есть.


[16.04.2012 9:38:00]
 в справке о пожаре наверно ставется печать (для страховки нпример надо) по телефону или интернету такого не сделаешь..доступ должен быть и точка...
да комне тоже приходили когда начкаром был, но часов приема как и у нальника части у меня небыло..значит не официально, значит можно и на улицу выйти не нарушая при этом №181-ФЗ.
Цитата ВотТакойНик 16.04.2012 9:25:58
ГУ располагается как правило в отдельно стоящих зданиях.
--Конец цитаты------
,а с каких пор у нас функционал меняется если мы в другом здании его распологаем (если в состав помещений ПЧ входит Ф 4.3 он не должен становиться Ф 4.4).


[16.04.2012 9:41:40]
 Вы, как всегда, телегу впереди лошади ставите. Мне приходилось участвовать со стороны заказчика (МЧС) в работе по проектированию ПЧ. Составлялось техзадание в рамках отведенных лимитов.
МЧС требовало жестко следовать тому приказу о котором я вам писал выше. Так что все ваши хотелки согласуйте с заказчиком


[16.04.2012 9:42:43]
 Ну сделайте тому же ГПН отдельный выход и всех делов.


[16.04.2012 9:49:20]
 заказчику дал задание и делаю ППМ как МЧС хочет, но я с ними не согласен потому и создал данную ветку и хочу разобраться с точки зрения действующих норм, НПБ и внутриведомственные приказы МЧС при этом в расчет не беру, ну встаньте вы на мою сторону))ст.1, ст.4 №123-ФЗ там все сказано.


[16.04.2012 9:58:50]
 Так я и стою на букве закона)))
Вы проектируете ПЧ ? По закону ПЧ Ф4.4 и все. А что должно быть в ПЧ это смотри ведомственные нормы.
А то вы так договоритесь до многофункциональных зданий. А для них, как известно, нормы не писаны. И придется вам готовить Спец тех условия и согласовывать их в Минрегионе и ДНД. А вам оно надо?)))


[16.04.2012 10:10:07]
 На СТУ не тянет, если Ф 5 и Ф 4.4 сделать в пределах одного пожарного отсека (отделив друг от друга перегородкой EI 45 и т.п.),а Ф 4.3 другим..предусмотреть собственнные эвакуационные выходы, лифт..то все по №123-ФЗ будет, ну это примерно не вдаваясь в подробности которые я и хотел здесь обсудить


[16.04.2012 10:13:22]
 Ну как не тянет? читайте ваши же письмена в начале темы. Вы там все вплоть до туалета разделили по разным функционалам. Даже комнату приема пищи, хотя она по любому входит в состав ПЧ.


[16.04.2012 10:53:23]
 п.5.4.3.1 СП 4 Здания объектов общественного питания, пристраиваемые к общественным объектам иного назначения (Ф 4.4 в нанном случае) в пределах площади пожарного отсека, следует отделять противопожарными стенами 2-го типа..не в отдельный отсек и т.д все нормы есть
Цитата morozofkk 13.04.2012 18:19:58
комната приема пищи Ф 3.2 (да, нет раздачи кондитерских изделий, но другого определения нет).
--Конец цитаты------


[16.04.2012 11:06:23]
 страшно подумать но СНиП 31-05-2003 к Ф 4.4 наверно тоже распространяется..учереждение органа управления разве нет?
пожарное депо - объект пожарной охраны,... в котором расположены помещения (ведь не сказано.. в состав которого входит и т.д.)
написали бы подругому я бы не спорил..


[16.04.2012 11:09:34]
 Вы рассуждаете как плохой инспектор ГПН по принципу - чем больше напишу, тем лучше. Во первых, не пристраиваемые, а встраиваемые. Во вторых не объекты общественного питания, а комната приема пищи.
СНиП 31-05-2003 забудьте как страшный сон. Нет его в перечне норм, обеспечивающих выполнение ФЗ-123.


[16.04.2012 11:12:23]
 -----приходили когда начкаром был------

Начкары стали проектировать раздел МПБ.

ППЦ просто


[16.04.2012 11:25:51]
 если они АГПС закончили на инженера пожарной безопасности..почему нет, давайте так "ВотТакойНик" если есть доводы по сути с указанием на нормативку принимайте участие..зачем свое и мое время отнимать


[16.04.2012 11:35:13]
 Хорошо)) мне мое время тоже дорого))


[16.04.2012 11:52:51]
 Пождепо - это отдельный особый функциональный вид здания. Недаром ТР 123-ФЗ (а ранее СНиП 21-01)выделил этот функционал в отдельную строчку.
Нет в нем стоянок, кладовых инструментов, мастерских и т.д - все помещения (в том числе жилые) увязаны одной технологией и отнесены к функционалу Ф4.4.
НПБ 101 будет действовать до тех пор, пока не выйдет соответствующий Свод правил.

Насчет деления. Мое мнение:
"2.6. Территория пожарного депо подразделяется на производственную, учебно-спортивную и жилую зоны". То есть внутри Ф4.4 есть три зоны (подклассы), которые отделяем друг от друга перегородками 1 типа.



[16.04.2012 12:17:33]
 Крюгер - вы луч света в темном царстве)))


[16.04.2012 15:53:43]
 
Цитата Крюгер 16.04.2012 11:52:51
НПБ 101 будет действовать до тех пор, пока не выйдет соответствующий Свод правил.
--Конец цитаты------

ст.42 №384-ФЗ СНиП признаются сводами правил..про НПБ нечего не сказано.
и не ссылайтесь на ст. 151 №123-ФЗ (для норм по пожарной безопасности содержашиеся в иных нормативных документах) не действует №384 принят, других (для обьекта Ф 4.4) не будет...


[16.04.2012 20:29:10]
 
Цитата morozofkk 16.04.2012 15:53:43
и не ссылайтесь на ст. 151 №123-ФЗ
--Конец цитаты------

В данном случае я имею ввиду ст.1, ФЗ-69 "О пожарной безопасности": "Нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности".


[16.04.2012 20:30:00]
 
Цитата morozofkk 16.04.2012 15:53:43
и не ссылайтесь на ст. 151 №123-ФЗ
--Конец цитаты------
МУШШЫНА. Вы русский панимэ или со словарем?
Ну ладно я, никому не известный герой. Но Крюгер - это ж эталон нормативно-пожарной мысли. Даже не думайте с ним спорить.
Возблагодарите небеса, что он снизошел до вашего мракобестического словоизлияния и соблаговолил направить вас на путь истинный)))


[16.04.2012 21:37:33]
 Прям хари рама хари Крюгер)))


[16.04.2012 21:41:04]
 Однако....


[17.04.2012 11:01:13]
 
Цитата Крюгер 16.04.2012 20:29:10
В данном случае я имею ввиду ст.1, ФЗ-69
--Конец цитаты------
ст.1 №69-ФЗ (в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ)
немного по другому звучит.
ст.4 №123-ФЗ На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются...
а распространяется №69-ФЗ
но у меня новострой значит ст.3 №123-ФЗ..
ранее писал об этом http://www.0-1.ru/discuss/?id=18234

я понят, что меня тут никто не понял(((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проектирую пожарное депо      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.