С2000-БКИ- не работают кнопки управления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[12.04.2012 22:01:55]
 Не смог добиться управления разделами при помощи кнопок на «С2000-БКИ». В настройке через UPROG "C2000-БКИ" ничем особым от "С2000-БИ" не отличается, за исключением некоего ПАРОЛЯ. Инструкции под рукой не было, назначил тот пароль, что и пароль пользователя в пульте. Сделал привязку разделов в PPROGе. Все как обычно в общем... В итоге мой "БКИ" не реагирует на нажатие на свои кнопки... и работает как банальное «БИ». Сейчас вот добрался до мануала: Написано : «для применения без ограничения прав доступа, в УПРОГе назначить пароль . Этот же пароль должен быть назначен и в пульте (через ППРОГ)»… Только подтверждается – вроде сделал всё правильно. А, да: система (С2000-М, КДЛы, КПБ, Рупоры, Сигналы) до этого уже проработала без проблем около года. Я сегодня только переносил пульт в другое место и заменял «БИ» на «БКИ». ( девочкам- администраторам «сложно» на пульте кнопками управляться) и добавил "Сигнал-10" и несколько новых разделов. Все работает, но БКИ, зараза, на кнопки не реагирует… Где ошибка???


[12.04.2012 23:05:05]
 А...наверное UPROG у меня староват .В этом году точно не обновлял.Попробую завтра
дело не Uprog

[13.04.2012 8:04:04]
 Вы когда-нибудь ставили БКИ? В ППРОГ необходимо создать уровень доступа к которому необходимо привязать все разделы которые должны управляться кнопками БКИ, затем создать пароль(например 60) и к нему привязать созданный уровень доступа. Пишите всё это в пульт, включаете , затем на БКИ нажимаете кнопочку 60 и после этого всё должно работать как вы планировали - разделы будут управляться с соответствующих кнопок БКИ. Да, ещё ... из вашего первого поста непонятно выполнилили вы привязку разделов не только к пульту, но и к самому БКИ?


[16.04.2012 8:06:30]
 дело не Uprog, спасибо за отзыв!
БИ ставил оч. много раз. БКИ подвернулась первый раз. ППРОГ и УПРОГ знаю... наизусть. Разделы конечно же привязал. БКИ работает как БИ ( т.е с кнопок не управляется.
Вы пишите: "П.... включаете , затем на БКИ нажимаете кнопочку 60 (т.е. избранный пароль) и после этого всё должно работать как вы планировали - разделы будут управляться с соответствующих кнопок БКИ."
Прошу уточнить: ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ С2000-БКИ - необходимо сначала НАЖАТЬ ПАРОЛЬ? А затем управлять кнопками? Я просто не сталкивался с БКИ , а в инструкциях об этом ни слова!


[16.04.2012 10:47:05]
 Управление взятием/снятием разделов с помощью кнопок можно осуществлять двумя способами.
1)Без ограничения доступа. Для этого необходимо при конфигурировании блока с помощью программы «UProg» (см. п. 1.4.8) запрограммировать для «С2000-БКИ» некоторый код доступа (цифровой пароль). Этот же код (пароль) должен быть задан с соответствующими правами на управление разделами в конфигурации сетевого контроллера, под управлением которого работает блок.

Все это есть в документации... и все прекрасно работает.
дело не в Uprog

[16.04.2012 11:25:14]
 vladS ® Прошу уточнить: ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ С2000-БКИ - необходимо сначала НАЖАТЬ ПАРОЛЬ? А затем управлять кнопками? Я просто не сталкивался с БКИ , а в инструкциях об этом ни слова!
Именно так.


[16.04.2012 11:35:17]
 "дело не в Uprog", спасибо, я бы не догадался, что сначала надо ввести пароль... Попробую сегодня.


kazakru ® , да, то что Вы советуете прекрасно видно в инструкции... Я так и сделал , даже и не видя её в глаза ( не было под рукой) . Просто я не знал, что пользователю, прежде чем управлять с БКИ необходимо ввести сначала пароль...

Всем спасибо.


[17.04.2012 0:21:45]
 Вот сам лично 2 месяца назад в политехе в общаге ставил - ничего не вводил...
Может брак попался :)


[17.04.2012 14:38:39]
 kazakru все правильно объяснил работает как надо, но есть проблема как сделать чтобы на БКИ управлять разделами с помощью ключей
TM т.е. поднес ключ - идентифицировался, а потом кнопкой взял или снял раздел, что то совсем запарился ключом работает а кнопкой нет.


[18.04.2012 21:21:34]
 А у меня действительно всё получилось как советовал "Дело не в Uprog" .Оказывается я все правильно "залил" и в УПРОГе и в ППРОГе ,НО при первом "обращении" в БКИ надо просто сначала ввести "заветный " пароль , а потом уже без ограничений по времени просто тискать на кнопки... НО, господа, повторяюсь, об этом в инструкции не было ни слова!. А звонить коллегам как то было стыдновато, чай не ноу-хау... просто не попадалось в руки. А вообще , общее впечатление - крайне удобная штука и главное дешевле чем "БИ".


[21.11.2012 18:26:51]
 Стоит заметить, что в инструкции так же нет ни слова о таком "сюрпризе" как привязка управления.


[22.11.2012 15:01:38]
 Совсем недавно ставил С2000-БКИ (месяц назад).
Процедура такова:
1. УПРОГом прописываем в самом БКИ цифровой пароль (обычно 4хзначный).
2. далее в ППРОГе:
2.1. создаем отдельный уровень доступа, который может управлять нужными разделами (обзовем его УД4)
2.2. для этого УД4 создаем ТОТ ЖЕ пароль, что и в УПРОГе.
2.3. на вкладке "привязка управления" связываем нужные разделы к нужному БКИ.
Все прекрасно работает. Проверено уже раз *цать.