Эксплуатация и хранения баллона с гелием.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2012 17:25:16]
 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможна ли эксплуатация и хранения баллона с гелием (40 л.) в помещении (не подвал) административно-бытового здания 5СО?


[12.04.2012 18:22:52]
 Баллон должен быть освидетельствован в РТН. Да и вопрос к нему скорее.
Гелий - инертный газ. Скорее всего взорвать/поджечь у Вас его не получится (при условии что у ваз не изотоп He3 и вы не планируете термоядерный синтез).
Если Вы это имели ввиду, конечно.


[12.04.2012 18:51:33]
 См. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением.


[12.04.2012 19:28:54]
 Вопрос в том, возможно ли держать такой баллон в помещении административного здания? Документы на газ и баллон есть.


[12.04.2012 20:25:40]
 
viachis ®

[12.04.2012 19:28:54] Вопрос в том, возможно ли держать такой баллон в помещении административного здания? Документы на газ и баллон есть.
А зачем его там держать, ведь это мина замедленного действия. При возникновении пожара (от этого никто не застрахован) попав в зону огня, баллон взорвётся, погибнут люди, не ожидающие взрыва.Если гелий нуже для работы, баллон устанавливают вне помещения, а трубочку от него тянут в нужное помещение через понижающий редуктор. Это безопасно.


[12.04.2012 21:01:34]
 По возможности, подскажите какой нормативный документ запрещает эксплуатацию баллона с гелием в таком помещении?


[12.04.2012 21:40:38]
 Запрета не нашёл, рекомендации по хранению:
4.1 Баллоны, наполненные газами и газовыми смесями, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Допускается совместное хранение на открытых площадках баллонов с различными продуктами разделения воздуха, а также совместно с баллонами, наполненными горючими газами, при условии отделения площадок для хранения баллонов с различными продуктами разделения воздуха друг от друга несгораемыми барьерами высотой 1,5 м, а от площадок для хранения баллонов с горючими газами - несгораемыми защитными стенками высотой не менее 2,5 м.
ГОСТ 26460-85


[12.04.2012 22:08:41]
 гешан ®
Спасибо за содействие.
И все-таки, если нет запрета, то эксплуатация(при определенных условиях)в помещении допускается!?


[13.04.2012 9:07:02]
 Хм, шарики что ли надуваете, зачем еще может быть нужен гелий в АБК :))))
Действительно, для АБК впрямую не нашел ни разрешения, ни запрета на хранение баллонов. Для лабораторных помещений нормами АН СССР и Минхимпрома допускается хранение баллонов с инертами(1-2 баллона), при условии их надежного закрепления.


[13.04.2012 13:07:12]
 ПБ 11-544-03
Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
14.3.2. Допускается снабжение потребителей газообразными продуктами разделения воздуха непосредственно из баллонов, расположенных около потребителей.
Для постоянных потребителей небольших количеств продуктов разделения воздуха (газоанализаторы, хроматографы и др.) у каждого места потребления допускается размещать не более двух баллонов вместимостью 40 л, заполненных ПРВ под давлением до 20 МПа. Расстояние между каждой парой баллонов должно быть не менее 12,0 м на каждом уровне размещения баллонов.
Баллоны следует размещать в металлических шкафах и закреплять. Шкафы с баллонами должны запираться на замок.


[13.04.2012 19:45:29]
 artchem ®
Спасибо!
андрей

[01.06.2012 0:07:06]
 в правилах противопожарного режима 2012года четко написано, что запрещено размещать баллоны для заправки шариков в торговых помещениях... пункт не помню(


[01.06.2012 8:01:32]
 Андрей,это п 115 ППР12, но требование к горючим газам.

115. ...запрещается:
г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей


[01.06.2012 8:03:36]
 viachis ®, посмотри по теме п.355 ППР12


[01.06.2012 9:58:38]
 п. 355 также относится к горючим газам, с ними то все и до ППР 12 было понятно как обращаться........при всем уважении гелий все таки не горюч.....инерт знаете ли.


[02.06.2012 8:49:51]
 
Цитата artchem 13.04.2012 9:07:02
Хм, шарики что ли надуваете, зачем еще может быть нужен гелий в АБК :))))
Действительно, для АБК впрямую не нашел ни разрешения, ни запрета на хранение баллонов. Для лабораторных помещений нормами АН СССР и Минхимпрома допускается хранение баллонов с инертами(1-2 баллона), при условии их надежного закрепления.
--Конец цитаты------

На нашем предприятии используются баллоны с гелием в лаборатории - для приборов хромотографии. Разрешаем только по 1 рабочему баллону на каждый прибор.


[08.10.2012 17:14:40]
 Если я правильно поняла , то 2012 году запретили хранить баллоны в торговом помещении , но хранить на складе в железном шкафу и протягивать шланг , всё ещё можно?


[09.10.2012 15:26:05]
 возможна ли эксплуатация и хранения баллона с гелием (40 л.) в помещении (не подвал) административно-бытового здания 5СО?
См. ПБ 03-576-03


[10.10.2012 8:39:52]
 
Цитата Gabriel 02.06.2012 8:49:51
На нашем предприятии используются баллоны с гелием в лаборатории - для приборов хромотографии. Разрешаем только по 1 рабочему баллону на каждый прибор.
--Конец цитаты------
Точно шарики надувают! Ночной клуб поди какой-нить забрел к нам на форум. Их щас шерстят, вот и ищут помощи, а так проводили бы свои опыты в каких-нибудь производственных помещениях, так нет же... Им нужен гелий в АБК, у них там лаборатория видите-ли, приборы у них хромотографические, а то что за стеной ночной клуб, так енто случайность и никакой связи нет.)))


[10.10.2012 9:07:37]
 
Цитата Igoresh 10.10.2012 8:39:52
Ночной клуб поди какой-нить забрел к нам на форум
--Конец цитаты------
viachis® и Gabriel® - это два разных человека, так что АБК с балоном и лаборатория с хроматографом - вообще в разных городах. :)

А кстати, зачем в ночном клубе воздушные шарики с гелием - там по ночам утренники для детских садиков что-ли проводят?


[10.10.2012 9:35:01]
 Рустам74, вы видимо новости не смотрите. Теперь у нас молодежь гелием штырится, дышут его)))


[10.10.2012 9:40:27]
 
Цитата Igoresh 10.10.2012 9:35:01
Теперь у нас молодежь гелием штырится, дышут его
--Конец цитаты------
Не гелием, а веселящим газом, это оксид азота, к гелию никакого отношения не имеет. А гелием пополам с кислородом водолазы-глубинники дышат, но они не штырятся от него, а против кесонной болезни спасаются.


[10.10.2012 9:54:18]
 Рустам74 ®, а вы знаток))) Знаете кто чем штырится и от чего спасается))) Спасибо за консультацию.


[10.10.2012 14:16:11]
 Если уж быть до неприличия точным, то веселящий газ это закись азота N2O.
Еще раз обращаю внимание, на ПБ 11-544-03
Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
14.3.2. Допускается снабжение потребителей газообразными продуктами разделения воздуха непосредственно из баллонов, расположенных около потребителей.
Для постоянных потребителей небольших количеств продуктов разделения воздуха (газоанализаторы, хроматографы и др.) у каждого места потребления допускается размещать не более двух баллонов вместимостью 40 л, заполненных ПРВ под давлением до 20 МПа. Расстояние между каждой парой баллонов должно быть не менее 12,0 м на каждом уровне размещения баллонов.
Баллоны следует размещать в металлических шкафах и закреплять. Шкафы с баллонами должны запираться на замок.

Правила действующие.
Славянин 777 ®

[02.12.2012 11:10:26]
 Всем привет хочу в «АШАНЕ» поставить бутик все для праздников и вот делема в моем бизнес плане пункт первый пожарники, газ не горючий и вроде как можно разместить , но он в баллоне под давлением и в случае пожара рвануть может кто поможет с ответом заранее спасибо!


[02.12.2012 16:16:36]
 Если Вы внимательно прочитали ветку, то должны были понять, что прямого запрета на инерты в баллоне в торговых залах нет. ПБ Ростехнадзора и ППР-12 не запрещают работу от баллона непосредственно у места потребления. Остальное на Вашей совести.


[02.12.2012 18:50:06]
 Большое спасибо я все читал и ппр 12 в том числе следовательно не запрещено значит можно...
  Дискусия закрыта