[04.04.2012 9:48:46]
 Уважаемые коллеги, прошу оказать помощь в обосновании класса пожарной опасности бесчердачного покрытия с рулонной кровлей из битумных материалов с гравийной посыпкой. Класс остальных элементов покрытия – К0.


[04.04.2012 11:29:51]
 Либо конструкция из материалов НГ, тогда К0, если материал Г4, тогда К3. В других случаях (как в Вашем - испытание) (см.ГОСТ 30403-96 п.10.6)


[04.04.2012 12:02:47]
 Ув. gsg ®, бывают чудеса...

ПБ АНО НПО Пожцентр г. Москвы определило класс пожарной опасности конструкции К015 для песчердачного покрытия, в котором верхний слой - кровельная мембрана (Г1; Г2) лежит на экструзионном пенополистироле (Г3; В2).
Поищите заключение ВНИИПО от 06.12.11 по совмещенным кровлям.


[04.04.2012 20:10:43]
 
Цитата трое пожарников 04.04.2012 12:02:47
К015 для бесчердачного покрытия, в котором верхний слой - кровельная мембрана
--Конец цитаты------. Все правильно, никаких чудес. Кровля не учитывается


[04.04.2012 21:04:51]
 Галар ® [04.04.2012 20:10:43]...Кровля не учитывается

наверное, не совсем так.
В соответствии со статьей 36 123-ФЗ класс пожарной опасности строительных конструкций (в т.ч. покрытий) определяется
в соответствии с табл. 6. Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности определяются в соответствии с методом, установленным в ГОСТ 30403-96. При установлении классов пожарной опасности покрытий определяются показатели составляющих конструкцию материалов.
п. 9.4 ГОСТ 30403-96 ..Образцы покрытий ...испытывают при воздействии теплоты с нижней стороны.


[04.04.2012 21:28:30]
 
Цитата трое пожарников 04.04.2012 21:04:51
Образцы покрытий ...испытывают при воздействии теплоты с нижней стороны.
--Конец цитаты------ Все логично. Вот если бы там был подвесной потолок - он участвует в испытаниях. А кровля нет.
ьььь

[05.04.2012 6:55:26]
 
Цитата gsg 04.04.2012 9:48:46
Класс остальных элементов покрытия – К0.
--Конец цитаты------

Вы бы лучше раписали конструкцию и требуемый предел огнестойкости, если в основе лежит ж/б плита, то и без испытаний Ваша конструкция К0 (15)- вполне подходит для IIСО, класса С0.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс пожарной опасности строительных конструкций      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.