Въезд на территорию предприятия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2012 17:07:44]
 Подскажите, пожалуйста, есть ли нормы на минимальное расстояние между въздами для пожарной техники. (пункт 3 статьи 98 ФЗ-123).


[03.04.2012 17:32:05]
 Есть.


[03.04.2012 17:35:19]
 СНиП II-89-80*
3.43* . Предприятия с площадками размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов.
При размере стороны площадки предприятия более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.


[03.04.2012 17:38:14]
 Где можно посмотреть эти нормы? и удовлетворяют ли они пункту 3 статьи 4 ФЗ-123?


[03.04.2012 17:40:37]
 Уважаемый Karamba ®.
Это и описано в пункте 3 статьи 98 ФЗ-123.
Как я понимаю "не должно превышать" это максимальное расстояние, а вот минимальное может быть 1м? 0,5м? или вообще не быть? (быть или не быть - вот в чем вопрос)


[03.04.2012 17:46:42]
 Аналогичное требование содержится в п. 5.37 СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80:
5.37 Объекты с земельным участком более 5 га должны иметь не менее двух въездов.
При размере стороны земельного участка объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на земельный участок. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.
П р и м е ч а н и е – Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов.


[03.04.2012 17:48:35]
 Посмотреть эти нормы можно набрав их наименование в Google (или в Яндексе).
А минимальное расстояние, думаю можно определить здравым смыслом и удобством функциональных связей


[03.04.2012 17:51:09]
 насчет мин. и макс. это я недоглядел, извиняюсь.
Посмотрите с такого ракурса, что Вы считаете допустим мин. расстояние между въездами 1 м между въездами, а инспектор (к примеру или эксперт) будет считать максимльное расстояние т.е. в обратную сторону по периметру площадки.
Как пример имеете прямоугольную площадку размером 600х600 м. В соответствии с п.2 ст.89 сколько Вам надо въездов считая по периметру площадки можно обойтись двумя рассредоточив их, а можно поставить два рядом (на растоянии 10 м) и тогда Вам понадобится еще один въезд.


[03.04.2012 18:00:19]
 Мысль понял, спасибо, но тогда ситуация несколько запутывается:

Допустим у меня площадка имеет только с одной стороны автомобильную дорогу, протяженностью 1км и более. Площадь территории - 5Га и больше.

По нормам очевидно, что мне требуется:
1. не менее 2-х въездов.
2. расстояние между ними не более 1,5км.

В случае нахождения этих въездов (с автодороги) на расстоянии в 10м друг от друга корректно ли будет считать их расстояние как предлагаете Вы (огибая всю площадку в местах где отсутствуют дороги и улицы)?


[03.04.2012 20:52:37]
 Скорее всего трактовать будут именно так. Я бы сам до такого недодумался, но один раз в экспертизе наклонили, хорошо объект был проектируемый и было не так болезненно.
Я думаю, что данное ограничение введено с целью уменьшения перемещений по объекту, т.е. чтобы пожарные могли подъехать к горящему зданию не наверстывая 3 км по объекту а с нужного въезда, в связи с эти от Вас и будут требовать основываясь на нечеткой (неоднозначной) формулировке.
Кстати данное требование можно посмотреть еще по ведомственным нормам - может у Вас нефтеперерабатывающий завод или .... там могут быть свои дополнительные требования
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 