Категория помещения по взрывопожарной опасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
marishka20092009@rambler.ru ®

[23.03.2012 11:06:27]
 Подскажите пожалуйста к какой категории относиться помещение зернохранилища без окон и является ли оно взрывопожароопасным?


[23.03.2012 11:32:11]
 Вы наверное хотели спросить относится ли оно к особо взрывопожароопасным?


[23.03.2012 12:14:35]
 Какие датчики монтировать в зернохранилище, для этого и спрашивалось


[23.03.2012 12:16:11]
 И отношение к взрывопожароопасным тоже хотелось бы узнать


[23.03.2012 12:29:29]
 "Какие датчики монтировать в зернохранилище"

те которые запроектировали


[23.03.2012 13:23:25]
 А если еще ни какие не запроектировали


[23.03.2012 13:48:14]
 Может хотябы кто нибудь помочь, относиться ли зернохранилище к особо взрывопожароопасным?


[23.03.2012 13:56:45]
 marishka20092009@rambler.ru ® [23.03.2012 11:06:27] Подскажите пожалуйста к какой категории относиться помещение зернохранилища без окон и является ли оно взрывопожароопасным?

Помещение зернохранилища относится к категории В1, хоть с окнами
хоть без окон.


[23.03.2012 14:13:55]
 Спасибо за ответ. Можно еще узнать какие датчики можно использовать в зернохранилище, если его площадь1196 м2, и его раз в год заливают водой?


[23.03.2012 14:38:24]
 Может кто то сталкивалсяс таким


[23.03.2012 14:48:38]
 Marishka, посмотрите ПБ 14-586-03; СП 1.13130.2009 (п.9.5); СП 4.13130.2009 (п.6.3.21); СП 5.13130.2009 (табл.А3); СП 7.13130.2009; СП 8.13130.2009; СП 10.13130.2009; СП 12.13130.2009.


[23.03.2012 14:51:20]
 А именно датчики какие в данном случе могут подойти?


[23.03.2012 15:00:52]
 Marishka, найми проектировщиков...


[23.03.2012 15:02:57]
 )ну мне как начинающему проектировщику можно подсказать


[23.03.2012 15:15:04]
 Да вы лепите чего хотите, в экспертизе вам все поправят, укажут)))


[23.03.2012 15:17:20]
 А по делу ни кто не знает?


[23.03.2012 15:18:46]
 Хотелось бы все правильно сделать с первого раза


[23.03.2012 15:34:31]
 уууухххх...

"сделать с первого раза" и "мне как начинающему проектировщику" - мощно.

скажите, а Вы ходить сразу научились, прям вот так, встали и пошли, а мама с открытым ртом?

не волнуйтесь, ошибки будут, на искоминах получается опыт.

Сравните средУ... на зернохранилищах высокие показатели запыленности...


[23.03.2012 15:43:42]
 Молодец Marishka!
скрасила рабочую неделю...
тут вот напрягаешься по всякой мелочевке,
да читаешь на форуме как москвичи с северянами зарплатами меряются :)


[23.03.2012 16:03:57]
 )))) Ну да читала


[23.03.2012 16:05:36]
 Ну все таки перейдем к моему злополучному зернохранилищу. Меня больше смущает что его водой обливают. На датчиках ведь это скажеться, в этом и проблема


[23.03.2012 16:11:56]
 mari21 ®, ИП102-2х2, БС, УКК


[23.03.2012 16:13:36]
 вот почитайте
http://www.agro-darina.com/template....


[23.03.2012 16:13:39]
 Спасибо большое


[23.03.2012 16:20:34]
 Только еще вопросик ИП102-2х2 идет как взрывозащищенный, а нада ли при группе взрывопожароопасности В1 взрывозащищенный датчик?


[23.03.2012 16:31:42]
 http://www.specsystem.ru/ip.shtml
читайте


[23.03.2012 16:43:30]
 Теперь все понятно ))))))))


[23.03.2012 22:18:56]
 Ну раз все понятно, давайте плавно перейдем ко второй части мармезонского балета, если никто не против!))
Имеется торфохранилище.
Площадью небольшой. Чуто менее 300 кв.м.
Проектировщики показывают категорию В1. И соотвественно рисуют сигнализацию. Но что-то в душе моей против данной трактовки. В справочнике Баратова нахожу про торф. Есть там и Торфяная пыль отдельной строкой. Если пыль, то может категория Б нарисоваться?
Это все я к чему? К пожаротушению.
Если есть мысли по данному поводу, буду крайне признателен.
Fire-consult.ru

[24.03.2012 0:13:36]
 ВотТакойНик ®.
Развели, блин, ромашку. Может нарисоваться, или не может.
Она там не рисоваться должна, образовыаться а в таком количестве, чтобы, при воспламенении развивалось расчетное избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Тута считать нада.


[24.03.2012 11:48:47]
 Тута считать нада.(Fire-consult.ru )
А для пожаротушения вам зачем категория?


[24.03.2012 12:52:53]
 По-моему вопрос гешана справедлив.
Помещения складского назначения площадью 300 м.кв. и более категорий Б и В1 подлежат оборудованию АУПТ.
СП 5.13130.2009, таблица А.3, п.п. 1 и 4.2.


[24.03.2012 12:54:51]
 Какие-то проблемы у меня с авторизацией...


[24.03.2012 13:11:51]
 Все знаю про требования СП. И площадь указал именно потому, что знаю про 300 кв.м. Но торф...и без тушения. Стремновато. Я не проектирую, я проверяю правильность проектирования. Вот думаю, может я про какую-то норму не знаю, которая существует по этому поводу, поэтому и спросил. Первый раз с торфохрашилищами дело иметь приходится.


[24.03.2012 13:39:33]
 Так почему без тушения? Даже если категория В1, при площади 300 м.кв. и более, пожаротушение требуется.
  Дискусия закрыта