[11.03.2012 9:35:42]
 Помогите пожалуйста расчитать систему для площади 80 на 30 хранение гофратары. Какой диаметр трубы и давление сети должено быть чтобы работали все дренчера? Как я понимаю их должно быть примерно 21 штука. Какой расход воды дренчеров? Какая пропускная способность труб? Зараннее благодарен.


[11.03.2012 9:38:51]
 почему дренчеры?


[11.03.2012 10:01:27]
 Табл . В.3 (СП5).
А действительно, ПОЧЕМУ дренчера?


[11.03.2012 10:16:12]
 "почему дренчеры?" (с) ТаранТул ®

потому что Россия, холодно, батареи однако не поставили, "чирика" на керосинку не хватило....


[11.03.2012 10:19:18]
 так есть и водовоздушные системы, если холодно...


[11.03.2012 10:41:56]
 Потому что спринклерная система в холодное время перемерзнет, навес под открытым небом.


[11.03.2012 10:49:34]
 Мне кажется что дренчерная система будет дешевле чем спринклерная, да и надежнее.


[11.03.2012 10:55:17]
 не буду спрашивать на кой Вам АУПТ под навесом...однако чтобы запустить Вашу дренчерную систему нужна еще и АПС...ну и раз эдак в десять Вы ошиблись в количестве оросителей...



[11.03.2012 11:09:44]
 Конечно ДЕШЕВЛЕ!
Если у Вас уже есть резервуар объемом на 2500 куб метров с водой…
Для водопитания 240 дренчеров одновременно…


[11.03.2012 11:12:01]
 
Цитата ТаранТул 11.03.2012 10:55:17
Вашу дренчерную систему нужна еще и АПС...ну и раз эдак в десять Вы ошиблись в количестве оросителей...
--Конец цитаты------
Зачем мне АПС у меня физическая охрана. Из НПБ сказано что один дренчер защищает площадь 9-12 м.кв. Главное что бы работала схема и была дешевой. Это делается не для проверок пожарных а для своего спокойствия.


[11.03.2012 11:14:09]
 Водоснабжение подходит К-100.


[11.03.2012 11:22:03]
 "у меня физическая охрана...Главное что бы работала схема и была дешевой..."

Огнетушитель в руки - дешевле не куда...



[11.03.2012 11:36:16]
 ai12007 ®

[11.03.2012 11:12:01]
Из НПБ сказано что один дренчер защищает площадь 9-12 м.кв.
..................
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Это 240 штук.

Вода льется ОДНОВРЕМЕННО из 240 отверстий...
В течение 3 часов..

При спринклерной из 12 отверстий...
И есть СТОЛЬКО воды?


[11.03.2012 12:35:04]
 господа, господа! Вы забываете про дренчерную завесу по периметру трансформаторов! на АЭС такое делается
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дренчерная система пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.