Категория здания (пожарного отсека)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.02.2012 14:54:28]
 Вопрос: если здание по каким-либо причинам разделено на пожарные отсеки (имеется противопожарная стена 1-го типа), нужно ли категорировать каждый отсек по пожарной опасности отдельно (согласно требованиям для зданий)?

Пояснения:
п. 1.1 СП 12: Настоящий свод правил ... устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности ...
п. 3.7 СП 12: категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта: Классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.
таблица 6.1 СП 2: наименование первого столбца "Категория зданий или пожарных отсеков"
Приложение А СП 5: А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.


[28.02.2012 15:09:21]
 По СП5
Цитата:
Приложение А СП 5: А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
…………..
Такое ПОНЯТИЕ здания приемлемо только в рамках СП5, для определения необходимости устройства, скажем пожаротушения. Для других случаев определение границ здания по СП5 не применяется.
Поясню на примере.
Здание трехэтажное.
Торгово-офисное.
Торговля 2 этажа.
Офис 3-й этаж.

Для спринклирования мы имеет здание магазина в 2 этажа. АУПТ не требует.
Для ТРЕХ этажного магазина требуется АУПТ.


[28.02.2012 17:42:00]
 По поводу определния в СП 5 - Вы конечно правы, но тем не менее, что делать с категорией пожарных отсеков? Здание, обозначенное в вопросе, имеет класс Ф5.1.


[28.02.2012 17:42:26]
 По поводу определния в СП 5 - Вы конечно правы, но тем не менее, что делать с категорией пожарных отсеков? Здание, обозначенное в вопросе, имеет класс Ф5.1.


[28.02.2012 18:02:38]
 категорируется здание, а отсеки, по-моему мнению, категорируются отдельно в том случае если у вас не Ф5.1. Ну а здание все равно прийдется категорировать исходя из всех помещений в 2-х отсеках.


[28.02.2012 20:13:30]
 viz,
Вы ответили на свой вопрос в первом пояснении.
Категорируются здания и пожарные отсеки в отдельности.


[29.02.2012 9:14:34]
 
Цитата stinger 28.02.2012 20:13:30
Категорируются здания и пожарные отсеки в отдельности
--Конец цитаты------
+


[29.02.2012 9:15:02]
 
Цитата batya007 28.02.2012 18:02:38
категорируется здание, а отсеки, по-моему мнению, категорируются отдельно в том случае если у вас не Ф5.1.
--Конец цитаты------
ересь.


[29.02.2012 10:37:16]
 stinger, FoBo$ - спасибо за ответы
Сомнения возникли из-за ст. 26, 27 123-ФЗ, в которых, в отличие от СП 12, про пожарные отсеки нет ни слова.


[01.03.2012 14:18:35]
 123-ФЗ, в которых, в отличие от СП 12, про пожарные отсеки нет ни слова.(viz ® )
Не правда, см термин №12 и ст.28,п.1.ФЗ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категория здания (пожарного отсека)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.