Топочная (котельная) в магазине+ гостинице

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
a_armas@mail.ru ®

[14.02.2012 12:01:24]
 Господа всезнайки,выручайте !!!!

Построил здание комерческого назначения (2этажа)700кв.м. первый этаж магазин с запланированной котельной (топочной),второй этаж гостиница.Коснулось дело газоснабжения,газовики говорят что топочноя долна находится вне здания.ВЫКРУЧИВАЮТ РУКИ ????? или действительно строить новую котельную.Или подскажите в какие СНИПы заглянуть. С уважением Александр



[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться]


[14.02.2012 13:07:49]
 Поподробнее, пожайслуста, о помещении топочной (правильнее теплогенераторной): тепловая мощность теплогенератора (судя по площади здания около 350 кВт?); площадь помещения и его обеспечение вентиляцией и воздухом для горения; обеспечение естественным освещением; какое помещение расположено над теплогенераторной?
Над теплогенераторной запрещается размещать помещения с массовым пребываним людей (более 50 чел.)детские учреждения др., но гостиницы в этот перечень не входят.
a_armas@mail.ru ®

[14.02.2012 13:31:49]
 уважаемый шеган по стоительному проэкту в кательной(на первом этаже) запланировано размещение 2-х котлов по 35 квт. на первый и второй этаж,котельная снабжена
вентиляционной трубой с тремя каналами 170х170(два канала для отвода продуктов горения,третье воздуховод.S помещения 8.7 кв.м. высота 3м 20см.освещение 220 взрыво.защита.гостинмца на втором этаже. над самой котельной расположен один номер(гостиничный на 3 человека) С УВАЖЕНИЕМ. АЛЕКСАНДР


[14.02.2012 13:47:20]
 помещения 8.7 кв.м.
Площадь должна быть не менее 15 кв. м , других недостатков пока не вижу.Только не называйте это помещение котельной, это теплогенераторная.


[14.02.2012 13:59:19]
 Я допустил неточность: ОБЪЁМ ТОПОЧНОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 КУБ, М,
Александр З ®

[14.02.2012 15:40:58]
 ГЕШАН,ОГРОМНОЕ СПОСИБО ЗА ПОМОЩ !!!!!!!!!!!


[15.02.2012 12:41:46]
 Благодарить рано, я пересмотрел нормативные документы и обнаружил, что для автономного теплоснабжения здания должна быть именно котельная. например встроенная в здание.


[15.02.2012 12:45:50]
 15. 3.9.* Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа.
16. Внутренние поверхности стен встроенных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
17. 3.10.* Выходы из встроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
18. В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в которых находятся котлы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Топочная (котельная) в магазине+ гостинице      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.