Прокладка линии оповещения и пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.02.2012 21:22:14]
 Дано: линия оповещения 100В и пожарная сигнализация.
Вопрос о прокладке этих линий: можно ли линию оповещения прокладывать без гофры, кабель-каналов и т.п. и если можно, то какое расстояние должно быть между линией оповещения и линией ПС?


[13.02.2012 21:31:01]
 Уточнение: вопрос о прокладке линии оповещения интересует в плане опасности 100В, а не работоспособности соединительных линий в условиях пожара.


[13.02.2012 23:50:36]
 1)
Совместная прокладка:
Итак - последнее изменение к СП5:
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Как видите Вашей линии здесь 100 В здесь нет - можно прокладывать как Вам хочется. Я Бы проложил в одном коробе, но на ПС заложил бы экранированный витой кабель.
(Кстати - имеется недосказанность 100В на AC или DC ?)
2)
Крепление.
Раньше в РД №ХХ и по пособию по монтажк к нему было написано про:
необходимость защиты кабельных линий от механических повреждений и про возможность прокладки без защиты на высоте от 2,2м.
А сейчас, когда РД вне закона можно, как Вам хочется.
Но когда Вы монтируете по СП6 в части "кабельные линии должны функционировать" - это помимо FRLS, металлический крепеж и шаг 0,25м.
А гофра обязательна по ПУЭ для скрытой проводки (за фальшпотолками) с целью смены э/проводки.


[14.02.2012 0:26:00]
 А какой металлический крепеж используете? анкера?
И если моя линия будет пересекаться с силовыми кабелями? где-то читал, что пересечение должно быть под прямым углом, а вот найти не могу где это.


[14.02.2012 1:48:50]
 Редко где объясняют причины - в основном требования, здесь лучше:
ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных домов”
8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать:
наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышен ную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.
РД про которые писал
http:/http://expert-01.com/biblioteka/norm... МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ/stopfire.ru/Rd/Posob/78_145/RD_78_145-93.htm#12
(копировать полностью)
>что пересечение должно быть под прямым углом, а вот найти не могу где это.
"Допускается пересечение этих линий с силовыми цепями под прямым углом не более двух раз"
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GUA...
Почитайте раздел про пожарные извещатели - жестче некуда, не то что сейчас.
>И если моя линия будет пересекаться с силовыми кабелями?
Вообще честно скажу - не критично на нормальных объектах (не специальных). Есть объекты по обслуживанию, где нарушение 50 см и один короб в порядке вещей (на одном умельцы проложили по силовому лотку эдак метров 150 КСПВ 8*0,5 и ничего, работает - но все же не стоит брать с них пример, от этого "авось" у нас ГРЭС рушаться, и атомные реакторы ломаются - так чуть-чуть незначительно нарушить можно)))
>А какой металлический крепеж используете? анкера?
Анкер-клин 6*40
http://www.krepiz.ru/catalog/element...
Скоба металлическая, однолапковая
http://www.cable-breaker.ru/full/2011/
Гофра больше для эстетики, чем для защиты.
Шаг 0,25 обоснован тем, что любой кабель FR испытывали на огнестокость подвешивая на кольцах именно на таком расстоянии.
berkutt

[12.05.2012 11:58:03]
 допускается ли прокладка Кабеля КПСВВнг 2х2х0,5 на тросу без гофры при монтаже пожарной сигнализации


[12.05.2012 22:21:42]
 Почему нет? Некрасиво?


[13.05.2012 7:21:59]
 лучше FRLS


[13.05.2012 9:46:05]
 Еще лучше FRHF
http://www.security-bridge.com/bibli...
  Дискусия закрыта