Установка ОПС в стрелковом тире!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2012 23:12:12]
 Товарищи Специалисты , подскажите, как быть со стрелковым тиром?
Задача обычная в новом здании планируется разместить стрелковый тир,естественно нужно сделать пожарную сигнализацию, но возникает вопрос какую т. е на чем , наверняка, если поставить датчики тепловые, то их собьют либо специально, либо рикошетом! а может поставить датчики открытого пламени !? короче говоря перерыл интернет ни чего не нашел как сделать этот тир?


[08.02.2012 23:57:17]
 1)Линейные однопозиционные - на стороне мишеней вешаете отражатель
типа таких
http://www.npfpol.ru/cat.php?file_id...
2)Штраф за попадание куда не надо))


[09.02.2012 0:10:31]
 да, спасибо, но я просил специалистов ответить!))) а пароховой дым не будет давать сработок???


[09.02.2012 0:28:20]
 Вы пушечными ядрами пулять собрались?


[09.02.2012 7:01:14]
 "если поставить датчики тепловые, то их собьют либо специально, либо рикошетом"
Как это вы себе представляете? Встали пять человек на рубеж и начали пулять в потолок? Если бы в тирах пули отлетали рикошетом, то каждый день в сводках мы бы слышали о несчастных случаях в тирах...


[09.02.2012 7:31:41]
 да и обычные дымовые с защитным экраном можно поставить


[09.02.2012 8:35:15]
 "Если бы в тирах пули отлетали рикошетом" если бы не отлетали , то в тирах бы не ставили специальное защитное покрытие на стены и потолок!
Хотелось бы узнать если кто ставил?


[09.02.2012 8:35:17]
 
Цитата Сержа 09.02.2012 7:31:41
дымовые с защитным экраном можно поставить
--Конец цитаты------экран от пуль? из брони с отверстиями как в друшлаке? надо будет сертифицировать по новой - дымозаход изменится!


[09.02.2012 8:53:38]
 Поставили наискось (45 градусов) полоску из жести 3мм таким образом, чтобы со стороны огневого рубежа исключить попадание в датчик и проблема решилась полностью.


[09.02.2012 9:24:48]
 Некорректно выразился.Ув.Fosfor поправил.


[09.02.2012 11:26:13]
 
Цитата Fosfor 09.02.2012 8:53:38
Поставили наискось (45 градусов) полоску из жести 3мм
--Конец цитаты------Ближе 0,5 м к извещателю располагать полоски не допускается по Изм. №1 к СП5. Т.о. полоска выростает в балку.


[09.02.2012 11:40:18]
 Ставьте аспирационный с металлическими трубами 1/2" - самый.


[09.02.2012 11:40:53]
 Ставьте аспирационный с металлическими трубами 1/2" - самый надежный вариант.


[09.02.2012 11:55:23]
 Линейный тепловой извещатель (термокабель) тот же тепловой, но в него точно никто не попадет: http://www.protectowire.ru/thermocab...


[09.02.2012 11:57:05]
 и МИП к нему:http://www.protectowire.ru/thermocab...


[09.02.2012 12:36:28]
 to абырвалГ
А ближе 0,5 м. и не нужно! При этом если грамотно распланировать, то чем дальше от огневого рубежа, тем больше одной полоской можно закрыть линий извещателей.
Irina

[18.08.2024 13:55:42]
 Ребята, подскажите пожалуйста по пожарной сигнализации в тире, в подвале школы. Столкнулась с таким впервые. Поставила там только дымовики и речевое оповещение (как и во всей школе). Но есть сомнения в правильности своего решения . Возможно, кто-то уже делал проект наподобие такого-же как у меня? И все его утвердили и все прошло отлично))) Поделитесь опытом, помогите сделать все на отлично))))
Ирина83

[18.08.2024 13:56:32]
 Ребята, подскажите пожалуйста по пожарной сигнализации в тире, в подвале школы. Столкнулась с таким впервые. Поставила там только дымовики и речевое оповещение (как и во всей школе). Но есть сомнения в правильности своего решения . Возможно, кто-то уже делал проект наподобие такого-же как у меня? И все его утвердили и все прошло отлично))) Поделитесь опытом, помогите сделать все на отлично))))


[19.08.2024 12:18:47]
 да, года два назад ставил в колледже, в тире так же дымовики и колонки
никто спецом по ним не стреляет как и по обычным люминесцентным лампам
к тому же у вас наверняка пневматика и никакого дыма так же не будет, хотя и с огнестрелом тяжко будет задымить тир


[22.08.2024 14:14:19]
 Требования п. 6.6.34 СП484 относятся ко всем типам ИП. В нормальных профессиональных тирах присутствуют пулеулавливатели и антирикошетные конструкции. Вот этими элементами и можно обыграть. В целях защиты от ложных срабатываний применяли тепловой ИП, в соответствии с конструкцией бронированных панелей применяли термокабель, проложенный под перекрытием выше брони. Сирены там же прятали. А начинали с задания "на выполнение мероприятий в рамках требований п. 6.6.34 СП484 для обеспечения защиты от механических повреждений".
А "не попадет", "пушечные ядра" - для принимающей стороны слабый аргумент :)


[23.08.2024 23:07:46]
 Реализовывали подземный тир.
Тепловые датчики в нишах и отступом от светильников, Рубеж r3. Ложняков по стрелковым галереям не было.
Задания на ниши конструкторам бронезащиты. Прокладка в стальных оцинкованных трубах (Cosmec). Если прострелят рекашетом, то локализовать место не проблема и быстро заменить участок или устройство.
При всём при этом за 9 месяцев простреляно 2 светильника, 1 указатель Выход.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка ОПС в стрелковом тире!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.