Методика испытаний установки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2012 8:55:59]
 Как известно, когда заказчику не к чему высказать претензии, а закрывать договор и платить деньги он не хочет, начинаются претензии по мелочам. Например он начинает требовать в проекте установки из 2х насосов и 1го шкафа наличия кабельного журнала.
Но это так, к слову.

Каким документом регламентируется методика испытаний дренчерной установки? Не узла управления, а установки, т.е. насосов и трубопроводов, узла управления как такового у нас нет, система - сухотруб, вода в неё подаётся от кнопки запуска насосов.
aso33.ru ®

[04.02.2012 9:50:02]
 Ув. коллега посмотрите п. 6.2, 6.16 ГОСТ Р 50800-95, ГОСТ Р 50969-96. (а также перечень документом подтверждающих испытания и программы http://www.aso33.ru/archives/1108)
выдержки пункт 6.5 ГОСТ Р 50800-95 Необходимость проведения огневых испытаний установок и проверки интенсивности орошения защищаемой площади или объема, заданного времени срабатывания определяет заказчик, органы Госпожнадзора или приемочная комиссия. Огневые испытания и проверку интенсивности орошения следует проводить по программе и методике, утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами Госпожнадзора.

В случае невозможности из-за условий производства проведения проверки интенсивности орошения и огневых испытаний рекомендуется использовать выносные секции, размеры которых определены программой испытаний, а их гидравлические параметры должны соответствовать параметрам основной расчетной секции. Иными словами старый гост еще требует чего при приемках систем.



[04.02.2012 14:07:16]
 Про испытания на предмет эффективности речи нет, это проблемы заказчика, который сам в ТЗ определил зоны орошения и требуемую интенсивность.
Я немного неверно выразил мысль, претензия имеет вид: "Не разработаны мероприятия по испытанию трубопроводов после монтажа", т.е. речь про опрессовку. У меня большой соблазн послать самого умного инженера заказчика, который написал эту претензию, читать ВСН 25-09.67-85 и тем самым его заткнуть, заодно послав и его претензии по антикоррозионной защите, поскольку данного требования не было в ТЗ.


[04.02.2012 20:37:14]
 А что у Вас за проблема. Не сделали секцию для испытания (которая заменяет всю сеть трубопроводов), и потом что за антикор, может просто покрасить ?


[04.02.2012 20:53:19]
 Вот и мне тоже интересно, что за испытания. Одно дело заглушить все выводы под дренчеры и намолотить компрессором давление. А что они имеют в виду - большой вопрос. Я замечания получил в пятницу вечером, вот сижу, думаю что отвечать в понедельник.

Текст выглядит так (за выкидкой мелочных оформительских претензий):
"Не предусмотрена изоляция трубопровода (сухотруба) для работы в зимнее время.
Не разработаны мероприятия по антикоррозионной защите трубопроводов, проходящих по улице.
Не разработаны мероприятия по испытанию трубопроводов после монтажа."
И окончательно мне мозг вынесла строчка:
"Не описана работа системы". Хотя для чего предназначен каждый элемент системы управления и как происходит пуск и осанов - в проекте прописано.


aso33.ru ®

[05.02.2012 9:22:15]
 Обычно делают программу испытаний (она требуется по ГОСТ), в ней делают описание и самое главное делают испытательную секцию (либо временную переносную, либо постоянную - несколько пеногенераторов, оросителей, трубопровод идущий из насосной и диафрагмы для создания сопротивления потоку), что касается испытаний, то зимой надо еще спускники везде понаделать и здвижки поставить под уклон для стока воды), скоро программы испытаний выложим на сайт, а по поводу испытаний есть письмо (старое) главка.


[05.02.2012 10:00:06]
 Вся беда в том, что установка у нас не водопенная и под упомянутый ГОСТ не подпадает. Это во-первых.
А во-вторых пусть мне кто-то покажет хоть один проект с разработанными мероприятиями на эту тему. Я вот ни одного не видел.
Опрессовку перед заливкой водой - делали. Пробный пожар - делали.
Но вот специальный раздел в проекте под это дело - ни разу.
Слив системы у нас предусмотрен в одной точке, нижней перед насосной. Трубопроводы, естественно, монтируются с уклоном в сторону насосной. Система маленькая, одного выпуска достаточно.


[05.02.2012 16:37:55]
 я на своих объектах по умолчанию готовлю раздел "Методика испытаний", который стараюсь согласовать с Заказчиком и инспектором ИГАСН, куратором этой стройки. Для меня это не сложно, так как за долгие годы накопилось много наработок и чтобы скорректировать методику под объект, достаточно пол дня. В этой методике тщательно прописываю кто и чем занимается в конкретное время, какие происходят события в системе в конкретном пожарном отсеке, например при сработке одногодвух пож. извещателей или вскрытия оросителя. При этом, при сдаче объекта, происходит все согласованно, каждый понимает что делает и что должно произойти при каком-то событии, нет суеты и беготни. Возможно это лишний геморой для проектировщика, но пол дня - это не срок, зато на выходе результат сдачи объекта за пару часов...


[05.02.2012 16:46:50]
 
Цитата Jon 05.02.2012 16:37:55
Возможно это лишний геморой для проектировщика
--Конец цитаты------
И на небольшом объекте абсолютно не оправдано. На крупном и сложном - да, вопросов нет.
В общем, я пришёл к выводу, что пошлю самого умного представителя заказчика курить ВСН 25-09.67-85, они пока вроде бы действующие.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 