Электрощитовая в производственном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2012 15:10:05]
 Подскажите кто знает, нужно-ли отделять противопожарными преградами электрощитовую в производственном помещении категории В3?и нужно-ли отделять противопожарными преградами складские помещения если они тоже категории В3?


[27.01.2012 15:18:51]
 Щитовую точно нужно - на нее отдельное требование в ПУЭ.
По складу нужно смотреть поэтажный план здания


[27.01.2012 15:27:17]
 п.6.3.6 СП 4.13130.2009.
"Складские помещения категорий В1—В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах — противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. При этом помещения складов готовой продукции категорий В1—В3, размещаемые в производственных зданиях, необходимо, как правило, располагать у наружных стен".


[27.01.2012 15:28:04]
 А щитовую выделять помоему не обязательно.


[27.01.2012 15:36:28]
 Просто в СП4 в разделе "производственные здания" нет ни одного пункта, касающегося технических помещений (электрощитовая) в производственных зданиях. а по поводу п.6.3.6 СП4 хотел бы возразить, мы ведь не разделяем производственные помещения одной категории п/п перегорогдками.тогда встает вопрос, если производственное помещение (СТО)и склад одной категории зачем тогда их разделять преградами?


[27.01.2012 15:37:23]
 А в каком пункте ПУЭ можно глянуть требования к электрощитовым?


[27.01.2012 15:42:38]
 (в запасе) ®

[27.01.2012 15:28:04] А щитовую выделять помоему не обязательно.
______________________________________________________

Обязательно.
В седьмом ПУЭ на это есть требование и причем что-бы дверь открывалась наружу

Листать сейчас ПУЭ не буду, потому, что у меня своих дел по горло, да и противник я этих разжований и тем более интернетовских специалистов.

Наплодили инженеров,б...я, у же головой совсем разучились думать


[27.01.2012 15:50:30]
 Там еще сказано,что дверь должна быть 60мин. хотите сказать, что электрощитовую надо выделять стенами 1-го типа


[27.01.2012 15:51:15]
 
Цитата qwe 27.01.2012 15:42:38
Наплодили инженеров,б...я, у же головой совсем разучились думать
--Конец цитаты------
Уж не в мой ли огород камень?


[27.01.2012 15:52:56]
 Ув.гоха ®, что бы не искать не подскажите пунктик в ПУЭ по электрощитовым.


[27.01.2012 15:55:45]
 шестое издание, п.7.4.30


[27.01.2012 15:58:04]
 qwe ®, вроде о седьмом ПУЭ писал?


[27.01.2012 16:03:03]
 да какая разница,все равно все пункты в основном одинаковые


[27.01.2012 16:04:00]
 Просто там речь идет о РУ, ТП и т.д.


[27.01.2012 16:07:06]
 Вроде как в данном пункте о подстанциях с маслонаполненным оборудованием речь идёт.
Посмотрите п.7.4.28 и п.7.4.2 данного раздела.


[27.01.2012 16:08:13]
 виноват, табл.7.4.2 ПУЭ изд.6.


[27.01.2012 16:12:11]
 
Цитата гоха 27.01.2012 16:03:03
да какая разница,все равно все пункты в основном одинаковые
--Конец цитаты------
Так вроде изданием 7 раздел 7.4 не менялся.


[27.01.2012 16:19:55]
 уже посмотрел.но все-равно ничего не понятно,мы то в основном руководствуемся ФЗ и СП.вот если к примеру в СП4 "общественные и жилые помещения" четко сказано что технические помещения следует выделять такими то перегородками, в "производственных помещениях" там ничего не сказано про встройки ввиде электрощитовых и подобных помещений. Там есть только пункт про помещения с технологическими процессами разной пожарной опасности,но ведь про щитовую нельзя сказать что там происходит какой-то технологический процесс


[27.01.2012 22:00:03]
 один из них (в запасе) ®

[27.01.2012 15:51:15]
Цитата qwe 27.01.2012 15:42:38
Наплодили инженеров,б...я, у же головой совсем разучились думать
--Конец цитаты------
Уж не в мой ли огород камень?
_________________________________________________________

Причем здесь вы? Мы, что с вами первый день знакомы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Электрощитовая в производственном здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.