Транзит водопровода в электрощитовой

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2012 13:26:54]
 Доброго дня коллеги.

Тут столкнулся с проблемой... рабочая ветвь внутреннего пожарного водопровода проходит транзитом через электрощитовую (прям над силовым шкафом). Знаю что так не должно быть, а найти почему так не должно быть - не могу.. нашел только СНиП 2.04.01-85* пункт 17.10 но там речь идет про канализацию, а не водоснабжение. У кого какое мнение, знания???


[27.01.2012 13:54:47]
 Написано все в ПУЭ.


[27.01.2012 13:57:54]
 Ищите в кирпиче (ПУЭ). Но, там помоему говорится не о трубах, а о каких либо запорных устройствах, оборудовании и т.д. ...


[27.01.2012 14:13:20]
 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Транзит водопровода в электрощитовой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.