Подключение ИП 212 - 58

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2012 23:02:04]
 Подскажите пожалуйсто, какое добавочное сопротивление необходимо установить в ИП 212-58 (ЕСО-1003), при подключении к ППК "Сигнал 20П", для определения двойной сработки.


[16.01.2012 23:06:29]
 Александр780 ®

1,5 кОм. честное-честно. в РЭ на вышеобозначенный прибор так и написано.


[16.01.2012 23:33:32]
 
Цитата Александр780 16.01.2012 23:02:04
в ИП 212-58 (ЕСО-1003), при подключении к ППК "Сигнал 20П", для определения двойной сработки
--Конец цитаты------думаете что 58-е ложнить будут? отнюдь, или на АУПТ по 2-м ставите?
Paul_62

[25.01.2012 18:56:13]
 На С2000-АСПТ ставим 1,6 ком. При использовании "толстых" кабелей (2х0,75)на малых расстояниях (до 30 м) двойная сработка ИП212-58 почему-то не всегда проходила. Думаю, что у "Сигнала 20П-SMD" такая же цепь контроля тока.
Paul62

[25.01.2012 18:58:19]
 Извиняюсь, имелось в виду что при сопротивлении 1,5 кОм не проходила двойная сработка. При 1,6 кОм все в порядке.


[31.05.2013 13:49:18]
 Подключены ИП 212-58 с добавочным сопротивлением 1,5 кОм к ППК "Сигнал-20М (1-й тип шлейфа) при двойной сработке мигает "Пожар" и "Неисправность". Не могу понять почему!!!


[31.05.2013 16:18:34]
 Посмотрите АЦП на С2000 или подключите тестер - какие показатели ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение ИП 212 - 58      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.