расчет объема горючей массы изоляции кабеля

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
robertawerina ®

[10.01.2012 13:34:42]
 Здравствуйте инженеры!
Прошу Вас о помощи, кто делал расчет объема горючей массы изоляции кабеля. ПРишлите пожалуйста пример расчета на электронную почту. Очень необходимо!!!!! roberta.werina@mail.ru
И подскажите этот расчет необходимо делать в каждом помещении или выбрать одно, где максималтное количество кабеля проходит?


[10.01.2012 14:18:47]
 robertawerina ®

пример расчета представлен в любом учебнике по геометрии (школьный курс).
robertawerina ®

[10.01.2012 14:29:26]
 меня интересует именно оформление!!!! на основании чего именно такой расчет и все такое.
ivanvlk

[10.01.2012 14:38:23]
 методика изложена в ГОСТ Р МЭК 332-3-96 "Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках"


[10.01.2012 14:58:11]
 ivanvlk спасибо за информацию, только вот может я не вижу или там дейсвительно не прищется. Но в этом ГОСТе пришется конкретно про испытания и общая формула по которой необходимо считать.
Но ответа та мой вопрос я не нашла - "расчет необходимо делать в каждом помещении или выбрать одно, где максималтное количество кабеля проходит?"


[10.01.2012 15:36:48]
 ПОЯСНЕНИЕ к НПБ 110-2003 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", раздел II, пункт 3 примечаний к таблице 2 http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
Цитата robertawerina 10.01.2012 14:58:11
расчет необходимо делать в каждом помещении или выбрать одно, где максималтное количество кабеля
--Конец цитаты------очевидно, если максимкальный объем менее 1,5 л, то что остальные считать? и если выполняется "кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г".
Т.е. все зависит от желаемого результата, который надо подтвердить, ничего или АУПС или АУПТ?




[10.01.2012 15:40:56]
 абырвалГ -спасибо за информацию.
Всем Благодарна.
ivan

[10.01.2012 15:55:11]
 методика изложена в ГОСТ Р МЭК 332-3-96 "Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание проводов или кабелей, проложенных в пучках"
Rivs ®

[10.01.2012 16:13:36]
 Указанный ГОСТ заменен:
ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005 в части испытательной установки; ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 в части испытаний по категории A F/R; ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 в части испытаний по категории A; ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 в части испытаний по категории B; ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 в части испытаний по категории C


[10.01.2012 17:16:38]
 А плотность изоляции теперь определяется по ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 - Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку.
Очевидно проектировщики не смогут опеределить плотность изоляции кабелей по методам ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 без специализированной лаборатории с поверенными приборами. Объем изоляции кабеля определяется при испытаниях на соответствие ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 и др. и эти данные должны кабельные заводы давать в теххарактеристиках.


[29.02.2012 19:06:59]
 если кому интересно, то выкладывают самопальную программу для расчета объема горючей массы кабельных линий http://files.mail.ru/5C8EGJ


[02.08.2012 4:57:51]
 Уважаемый fillow, если не сложно выложите расчет снова.


[18.08.2012 1:06:08]
 ага)


[10.04.2013 15:26:32]
 Меня вот интересует если кабель проложен в гофре, должен ли я учитывать это в объеме горючей массы кабелей?


[10.04.2013 21:15:25]
 Данная методика только для кабелей. Про гофру были обсуждения


[10.04.2013 21:27:31]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=21043
Здесь меня ткнули носом, что есть гофра, имеющая сертификат соответствия техрегламенту. При прокладке кабеля в такой гофре вопросы отнесения пластиковой гофротрубы к группе горючести Г1-Г4 снимаются и данная труба не должна учитываться в обосновании оснащения пространства за подвесным потолком установкой пожарной автоматики