Можно ли сверлить противопожарные двери?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2011 17:06:49]
 Добрый день форумчане!

Собственно сабж. На объекте установлены противопожарные двери классом огнестойкости EI 60, заказчик хочет эти двери оборудовать охранной сигнализацией (ИО 120-26) и вдобавок электромагнитными замками.

Можно ли сверлить отверстия в таких дверях? Инспектор потом по голове не даст за лишние дыры, мотивируя это снижением огнестойкости?


[30.12.2011 3:44:10]
 Неужто никто не знает? :-(


[30.12.2011 7:54:27]
 Tregart ® задайте для себя вопрос для чего нужны противопожарные двери? что обозначают буквы "E" "I" сразу же найдете для себя ответ !
Удачи !!! С наступающим!


[30.12.2011 14:03:18]
 квг ®

Да мне бы не у самого себя спрашивать, а с точки зрения нормативов.


[30.12.2011 19:00:32]
 http://www.dierre.com/ru/company/qua...
возможно распространение дыма,
изделие сертифицировано без учетом отверстий которые Вы сделаете,

Возьмите выше и -
10.4.13. Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.
Пособие к РД 78.145-93

Надеюсь меня поправят, если я ошибаюсь.


[03.01.2012 22:25:34]
 
Цитата Viss 30.12.2011 19:00:32
изделие сертифицировано без учетом отверстий
--Конец цитаты------мне тоже кажется, что здесь дело не нормах, а что допускает производитель. Они тоже ставят ручки и замки, дверь должна же фиксироваться в закрытом положении. Отверстия винтами закрываются, но иногда замочная скважина остается.


[10.01.2012 9:43:33]
 Tregart ,
привожу цитату из описания электромагнитных фиксаторов п/п дверей одного из известных производителей:

Указание!
Огнепреграждающие барьеры должны
противостоять воздействию пожара. Поэтому их
нельзя просверливать насквозь, а для
крепления использовать только крепёжный
материал, точка плавления которого выше
1000°C.
Закреплять удерживающие пластины на
стальных дверях только с помощью потайной
гайки М5 из стали и винты из стали.
Для деревянных дверей использовать шурупы
для дерева из стали. Винты должны проникать в
полотно деревянной двери только на 3/4
толщины двери.
Закреплять удерживающие пластины на полотне
двери таким образом, чтобы крепёжные винты
со стороны замка находились от верхнего и
нижнего края, а также от бокового края на
расстоянии не более 150 мм (см. рис.наверху).


[10.01.2012 9:43:36]
 Tregart ,
привожу цитату из описания электромагнитных фиксаторов п/п дверей одного из известных производителей:

Указание!
Огнепреграждающие барьеры должны
противостоять воздействию пожара. Поэтому их
нельзя просверливать насквозь, а для
крепления использовать только крепёжный
материал, точка плавления которого выше
1000°C.
Закреплять удерживающие пластины на
стальных дверях только с помощью потайной
гайки М5 из стали и винты из стали.
Для деревянных дверей использовать шурупы
для дерева из стали. Винты должны проникать в
полотно деревянной двери только на 3/4
толщины двери.
Закреплять удерживающие пластины на полотне
двери таким образом, чтобы крепёжные винты
со стороны замка находились от верхнего и
нижнего края, а также от бокового края на
расстоянии не более 150 мм (см. рис.наверху).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли сверлить противопожарные двери?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.