разделение помещений разных категорий

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Артек ®

[23.12.2011 1:49:18]
 не могу найти нигде внятного нормативного повеления разделять помещения разных категорий по взрывопож и пож опасности противопожарными стенами. очень печально. все везде крутится вокруг да около, как бы подразумевается, что надо отделять стенами друг от друга помещения разных категорий, а не могу найти. Мне хотелось бы найти что-то примерно такое, типа: "помещения разных категорий по взрыв и пож опасности должны отделяться друг от друга стенами и перегородками с нормируемым пределом огнестойкости с учетом полного исключения самой возможности воздухообмена между такими помещениями..."


[23.12.2011 9:20:03]
 Ст.88 123-ФЗ п.1 (а также помещения) и далее.


[23.12.2011 9:53:57]
 какие нормы интересуют, старые или новые?


[23.12.2011 13:40:10]
 6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению
взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в
проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то
технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать
в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять
одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопо-
жарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопо-
жарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противо-
пожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными
перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий
В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа,
помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями 3-го типа.
6.2.13 Подвалы при размещении в них помещений категорий В16.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению
взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в
проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то
технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать
в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять
одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопо-
жарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопо-
жарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противо-
пожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными
перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий
В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа,
помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями 3-го типа.
6.2.13 Подвалы при размещении в них помещений категорий В1


[23.12.2011 23:48:51]
 вот сейчас поточнее изложу свою задачу! обратились люди и просят посчитать категорию склада, а там ... ой ! а там у них внутри склада вдоль наружных бетонных стен понастроены самовольные помещеньица из алюминиевого каркаса, обшитого гипсовыми панельками с зазорами и не до потолка, а так просто - огорожены-выгорожены (типа с глаз долой, что в них происходит). А в них происходит "техпроцессы", в одном помещеньице - сварочный пост, в другом - дизельный обогревательный котел, запитанный с улицы из расположенной вплотную к зданию склада топливной бочки, в третьем - рабочие места кладовщиков с электророзетками и компьютерами. Я им говорю - надо эти помещеньица выполнить так, чтобы не было воздухообмена между ними и самим складом и стеночки-перегородочки сделать противопожарными и тогда посчитать категории, а они мне отвечают - да лааааднооо, посчитай категорию склада исходя из того, ЧТО ЕСТЬ по факту, а мы эту категорию зараз на двери склада нарисуем. И все тут. Я уже им сказал: "шли бы вы ... к проектировщику... во исполнение пункта 4.3 СНиП 21-01-97".

В общем как-то не клеится у меня с ними разговор...


Если бы они понастроили каморок в производственном помещении - тогда бы зачитал им пункт 6.2.12 из СП4, который представил гешан ® [23.12.2011 13:40:10] Но они то понастроили каморок не в производственном, а в складском помещении и п. 6.2.12 - не подходит.
Самое обидное, что даже в складском разделе 6.3 Сп4 - тоже вместо складов рассматривают случаи производств - безобразие!
Вот полюбуйтесь, как безобразно выглядит п. 6.3.6 СП4: "Складские помещения категорий В1—В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах — противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. При этом помещения складов готовой продукции категорий В1—В3, размещаемые в производственных зданиях, необходимо, как правило, располагать у наружных стен."
Как же я им такое зачитаю, когда они тут же ответят: " а у нас не так, у нас - наоборот - у нас производственные участки размещены в СКЛАДСКОМ помещении - вот и посчитай нам категорию склада!"

статья 88 из 123-фз, которую указал Лекс ® [23.12.2011 9:20:03] - тоже совсем не подходит, так как там говорится "помещения различных классов функциональной пожарной опасности" Если я им такое покажу, то они тут же скажут - а класс Ф5 - он один и для производств ф5.1 и для складов ф5.2, так что это не подходит...

в п. 7.4 СНиП 21-01 опять сказано не так как ИЩУ, там говорится: "Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания."


А я ищу почти тоже самое, но только чтоб это зависило от категорий, примерно так, типа: "помещения разных категорий по взрыв и пож опасности должны отделяться друг от друга стенами и перегородками с нормируемым пределом огнестойкости с учетом полного исключения самой возможности воздухообмена между такими помещениями..."


Вот такая вот история. Если не найду, то ВРЕЖУ им пунктом 561 ппб01-03 "561. В закрытых складах не должно быть перегородок и служебных помещений."




[24.12.2011 0:53:01]
 хотя... может я сам себя перехитрил и запутал, может все совсем просто.. может следует просто признать, что Ф5.1 и Ф5.2 - это РАЗНЫЕ классы?
Я как-то всегда думал, что это разные подклассы одного класса. А если признать Ф5.1 и Ф5.2 РАЗНЫМИ КЛАССАМИ, тогда моя задачка легко решается через статью 88 из 123-фз и (или) через п. 7.4 СНиП 21-01.

Так было бы хорошо, а если люди начнут спорить и доказывать, что Ф5.1 и Ф5.2 - это просто разные элементы ОДНОГО класса Ф5, тогда можно будет загнать их в тупик через пункт 6.2.12 СП4, указав на то, что в таком случае этот пункт будет распространяться не только на Ф5.1, но и на Ф5.2, то есть на весь Ф5.

Хорошо получится?


[24.12.2011 7:53:24]
 Может просто посмотреть ППБ 01-03?
п 200. Использование для проживания производственных зданий, складов на территориях предприятий, а также РАЗМЕЩЕНИЕ в складах производственных мастерских не допускается.

гл. XIII. Объекты хранения
О каком "дизельный обогревательный котел" идет речь? Это совсем разные нормы проектирования!
Неисповедимы пути твои Господи.


[24.12.2011 15:21:00]
 
действительно, пункт 200 ППБ 01 - 03 , на который указал василек ® [24.12.2011 7:53:24] - довольно внятный, жаль только, что он находится в составе раздела "IX. Промышленные предприятия". Ведь покажу его людям, а они начнут искать лазейки в виде "че на че распространяется, а у нас - склад!, а не производство".


"О каком "дизельный обогревательный котел" идет речь? Это совсем разные нормы проектирования!"
Это речь о дизельном котле "De Dietrich GT 335" Посмотрел СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ - и опять облом. Там так написано, чтоб специально мне не найти ответа... Там даже нет внятной фразы типа: "котлы должны устанавливаться в отдельным помещениях".

А про склады в этом СНиП написано так, чтоб мне вообще "пусто было". Там сказано: "1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и правил)."

Ну надо ж так написать! В этой фразе нет запятой после "сгораемых материалов" и ничего не сказано про встроенные котельные. Из этой фразы вообще можно сделать вывод, что в складах надо делать ВСТРОЕННЫЕ котельные.




[25.12.2011 6:14:52]
 ну, в общем ... не стал я считать категорию для склада со смещенно-неразделенными помещениями. Вместо расчета отправил только что людям такое вот письмо:
... начать следует с самого простого - с рассмотрения имеющихся нарушений Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 (регистр. в Минюсте РФ 27.06.2003, № 4838), а именно:
- в нарушение пункта 508 ППБ 01-03 в складе установлены штепсельные электророзетки (это хорошо видно на фото SDC11028.jpg)
- в нарушение последнего абзаца пункта 60 ППБ 01-03 в складе допущено размещение (складирование) у электрощитов горючих веществ и материалов (это хорошо видно на фото SDC11028.jpg)
- в нарушение пункта 37 ППБ 01-03 в местах пересечения противопожарных стен и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (это хорошо видно на фото SDC11025.jpg, где место пересечения ограждающей капитальной стены трубопроводом просто запенено обыкновенной горючей монтажной пеной)
- в нарушение последнего абзаца пункта 40 ППБ 01-03 в складском помещении здания, которое не относится к V степени огнестойкости (потому что не деревянное), устроено встроенное помещение из трудногорючих материалов (это хорошо видно на фото SDC11006.jpg)
ПРИМЕЧАНИЕ: если же кто попробует сказать, что примененные панели являются не трудногорючими, а совершенно негорючими, тогда (чтоб не спорить по пустякам) придется применить совсем простой пункт 561 ППБ 01-03, который определяет дословно так: " В закрытых складах не должно быть перегородок и служебных помещений".
И еще можно указать, что на фото SDC11009.jpg видны две фляги с топливом, а их наличие свидетельствует о нарушении пункта 618 ППБ 01-03, который определяет дословно так: "при использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений".

Особо следует указать на пункт 33 ППБ 01-03, который требует так: "Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности".
Здесь следует отметить, что категории взрывопожарной и пожарной опасности определяются по НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 314), или по своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (документу добровольного применения), утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182 (принятым в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
При этом склад продукции в картонных коробках совершенно точно будет относиться к категории пожароопасной "В" (если посчитать по формулам, тогда можно уточнить В1, В2 или В3). При этом помещение, в котором устанавливается жидкотопливный котел - должно относиться к категории "Г" (категория "Г" там, где "жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива") Вот, кстати, почему нельзя в помещении "Г" иметь запас дизельного топлива более сменной потребности - потому что тогда уже не получится категория "Г", а получится взрывоопасная категория "А",


Теперь перейдем к более важному и более сложному - к рассмотрению строительных норм.

Рассмотрим СНиП 31-04-2001 "СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ" (ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2002 г. постановлением Госстроя России от 19 марта 2001 г. № 21) . Данный СНиП 31-04-2001 в соответствии с его пунктом 1.1 должен "соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды".
Пункт 4.2 СНиП 31-04-2001 определяет: "По взрывопожарной и пожарной опасности здания и помещения складов в зависимости от хранимых веществ, материалов, продукции, сырья и их упаковки подразделяются на категории А, Б, В1-В4 и Д".
ВЫВОД такой: в зданиях и помещениях складов нельзя устраивать помещения категории "Г", то есть нельзя использовать "жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива".

Рассмотрим СНиП 21-01-97* "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7. Внесено Изменение № 1, принятое постановлением Госстроя России от 3 июня 1999 г № 41 и введенное в действие с 1 июля 1999 г., Изменение № 2, принятое постановлением Госстроя России от 19 июля 2002 года № 90 и введенное в действие с 1 июля 2002 г.).
Данный СНиП 21-01-97* в соответствии с его пунктом 1.1 устанавливает "общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации".
В соответствии с пунктом 5.21 СНиП 21-01-97* складские здания и помещения относятся к классу Ф 5.2 по функциональной пожарной опасности. При этом помещение, в котором установлен дизельный котел, не может быть складским, так как там происходит "техпроцесс", поэтому помещение с котлом (это и есть котельная) относится к производственным помещениям, то есть к классу Ф 5.1 по функциональной пожарной опасности.
Пункт 7.4 СНиП 21-01-97* определяет: "Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания."
При этом пункт 7.16 СНиП 21-01-97* разъясняет: "Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара."
ВЫВОД такой: размещение на площади склада помещения для котельной возможно только при условии наличия нормируемых по огнестойкости противопожарных стен на всю высоту здания при отсутствии воздухообмена с самим смежным помещением склада. На фото SDC11006.jpg ясно видно, насколько грубо нарушено данное требование.
Особо отметим, что помещение категории "Г" должно иметь либо самостоятельный выход наружу, либо противопожарную дверь. Если это не возможно и требуется иметь из помещения "Г" выход в смежное помещение склада категории "В" без противопожарной двери, тогда придется выполнить требование пункта 7.19 СНиП 21-01-97*, а именно: "В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными".

Отметим, что с 1 мая 2009 вступил в действие Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии с частью 3 статьи 80 данного закона: "При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений".
В этом законе сказано тоже самое, что и в СНиП 21-01-97*.
В статье 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ определено тоже самое, а именно:
"1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. ...
5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, сооружения, строения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара. ...
7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий, сооружений и строений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград. ...
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными".

Справедливости ради следует сказать, что существуют такие "хитрецы", которые считают себя шибко умными, и такие "умники" иногда пытаются доказать, что классом по функциональной пожарной опасности является не Ф 5.1 и Ф 5.2 по отдельности, а целиком в своей совокупности Ф 5. Таким образом эти "хитрицы" пытаются избежать выполнения требований, изложенных в пунктах 7.4, 7.16 СНиП 21-01-97* и (или) в статье 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Что им ответить? Во-первых, они не правы по существу. А во-вторых, если они будут последовательно придерживаться своего заблуждения, то они все равно придут к тем же самым решениям, которые изложены выше. Почему? Дело в том, что в развитие требований и положений статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработан и принят свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174).
В пункте 6.2.12, находящегося в составе раздела 6.2 "Требования к производственным зданиям", указанного СП 4.13130.2009 определено так:
"При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа".

То есть, если люди начнут спорить и доказывать, что Ф5.1 и Ф5.2 - это просто разные элементы ОДНОГО класса Ф5, тогда можно будет загнать их в тупик через пункт 6.2.12 СП 4.13130.2009, указав на то, что в таком случае этот пункт будет распространяться не только на Ф5.1, но и на Ф5.2, то есть на весь Ф5.


Ну, и напоследок, рассмотрим еще и специальный документ СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета Совета Министров по делам строительства от 31 декабря 1976 г. № 229. Изменения, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 8.09.77 г. №140 и введенное с 1.01.78 г. и изменение №1, утвержденное постановлением Госстроя России от 11.09.97 г.№ 18-52)
В соответствии с разделом 1а "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" указанного СНиП II-35-76 под термином "Котельная" понимается не только здание или сооружений, но и просто "помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения". Таким образом помещение, в котором устанавливается дизельный котел, называется "котельная".
В соответствии с пунктом 1.5 СНиП II-35-76 "Котельные по размещению подразделяются на:
- отдельно стоящие;
- пристроенные к зданиям другого назначения;
- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
- крышные".
Пункт 3.9 СНиП II-35-76 определяет: "Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2 типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов".
Пункт 3.10 СНиП II-35-76 определяет: "Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу".
Пункт 3.16 СНиП II-35-76 определяет: "В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы".
В этом СНиП II-35-76 есть и про жидкое топливо раздел, и про вентиляцию, и про электроснабжение и т. д.

Кстати, в этом СНиП II-35-76 есть приложение № 1 под названием "КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ" и там в первом пункте сказано, что "котельный зал" (это и есть помещение, в котором стоит дизельный котел) относится к категории " Г ".



..............

Если кто желает - выскажитесь по существу такого письма ... Мне кажется, что тут все правильно и хорошо изложено, самому приятно перечитывать..




[25.12.2011 10:51:38]
 Посмотрите еще СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, а также п. 1.23.* СНиП II-35-76 Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, степень огнестойкости зданий (помещений) и сооружений котельных следует принимать согласно прил. 1 к настоящим нормам и правилам, а также в соответствии с нормами Государственной противопожарной службы МВД России НПБ 105-95.
СНиП 21-01-97* умер еще 1 мая.



[25.12.2011 12:24:11]
 нельзя в помещении `Г` иметь запас дизельного топлива более сменной потребности - потому что тогда уже не получится категория `Г`, а получится взрывоопасная категория `А`,

Ну это ещё надо доказать, поскольку дизтопливо может иметь температуру вспышки долее 40 град., тогда в формуле А4 СП 12 Z=0 и давление взрыва=0.Проверка на соответствие категории В необходима в любом случае, даже если запас топлива не превышает сменной потребности, т.к. категория зависит не только от количества топлива, но и от размера помещения. что не учтено в нормах.


[25.12.2011 23:09:07]
 Артек ®
а может если просили расчет категории, то взамен письма(как не относящегося к поставленной задаче) надо было запросить письменное указание хранящихся материалов?

а за все прочее пусть сами отвечают?
Михаил

[20.02.2017 10:45:11]
 прочитал написанное . в голове каша.. господа эксперты подскажите пожалуйста
- степень огнестойкости здания - 3
- Класс констр. пож. опасности - С1
- Класс функциональной пож. опасности -
Ф5.1 и Ф4.3
там вот помещения Ф5.1 класса - производственные
Ф4.3- административная часть.
их отделять надо друг от дру в соответствии с
"в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;"


[20.02.2017 14:49:58]
 см. пункты 6.1.39 - 6.1.43 СП 4.13130
  Дискусия закрыта