[21.12.2011 19:15:52] | | Добрый вечер! У меня вопрос:
- какое расстояние должно быть от здания до ПОЖРЕЗЕРВУАРА (не до водозаборного колодца пожрезервуара, как сказано в СНиП 2.04.02-84 10 м и 30 м в зависимости от степени огнестойкости здания). А именно от фундамента здания до самого "тела" (коробки) резервуара??? |
 |  |
 |
[22.12.2011 10:16:57] | | Если воду забираете из приёмных колодцев, то расстояние 10 и 30 метров от здания измеряете до приёмных колодцев, а если воду забираете непосредственно из резервуара, то соответственно измеряете от здания до резервуара. Расстояние от здания до резервуара не нормируется. |
 |  |
 |
[22.12.2011 14:10:17] | | Спасибо за ответ. Но тогда получается, что фундамент здания, что проектируеться, можно построить и за, скажем, 1 м от железобетонного резервуара? (при этом 30 м до водозабора выдерживаеться)!!! |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |