Какие помещения запрещается размещать под спальными помещениями?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.11.2011 17:08:51]
 Коллеги, подскажите какие помещения запрещается размещать под спальными помещениями?
Нужно срочно. На памяти помню только лыжехранилища и эл.щитовые и помоему тепловые пункты.


[30.11.2011 12:01:31]
 Спасибо за помощь.
фывапр

[29.02.2012 9:07:35]
 Тоже актуально, может кто знает?


[29.02.2012 14:07:40]
 
(п.2.17 СНиП 2.08.02-89*)

Под и над жилыми помещениями и помещениями культурно-массового назначения кладовые, камеры хранения и другие пожароопасные помещения располагать не допускается.


[29.02.2012 14:49:50]
 Не разрешается установка баллонов СУГ под и над больничными палатами
(См. СНиП 42-01-2002 п. 8.2.7.)


[29.02.2012 15:03:23]
 СанПиН 2.1.2.2645-10
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
СП 4.13130
5.2.2.5 Запрещается(в зданиях класса Ф1.1):
- размещать в корпусах с палатами для больных помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме специально оговоренных случаев);
- размещать в подвальных и цокольных этажах помещения производственного и складского назначения (мастерские, склады, кладовые), кроме помещений категорий В4 и Д.
5.4.7.1 Помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, а также в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек.
6.9.11 Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
6.11.3 ….Под зданиями класса Ф1.1, Ф4.1 располагать автостоянки не допускается.
СНиП 31-06-2009
6.79. Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусах детских оздоровительных лагерей и школ-интернатов, ДОУ, стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 100 человек.
СП 54.13330.2011
9.26 Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
фывапр

[29.02.2012 15:43:19]
 Спасибо, за ответы.
фывапр

[29.02.2012 15:47:16]
 Спасибо, за ответы.


[16.08.2012 10:40:25]
 >а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода<

а на последней стадии строительства дома №9 по ул. Южно-Моравская города Воронеж.

Как я помню из детства смотрю на дверь квартиры, а справа мусопровод.

А как сейчас не знаю, думаю такие заварены мусопроводы. Дом заселён.


[16.08.2012 15:13:19]
 так смежно с мусоропроводом обычно проектируют кухню, туалет и ванную, еще видел кладовые и коридоры.
Хотя жил в Сургуте в "трехлистнике", так у меня в комнате за стенкой лифт был, спать мешал..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 