Возможно ли "внешнее управление С2000-СП2".

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2011 18:45:00]
 Доброго времени суток!
Буду рад, если подскажете возможно ли "внешнее управление С2000-СП2".
Дело вот в чем - 4-этажное здание выполнено на С2000М, 10*С2000-КДЛ, 6*C2000-СП1 и 2*С2000-СП2 500*ДИП34А, и около 30 линейников 6500R.
СП1 расположены в комнате охраны, где распложено всё "пусковое оборудование". 30 линейников разбросаны по КДЛ-ам (кому 3, кому 6).
6500R имеет одну особенность - питание необходимо сбрасывать.
Поэтомуу проектировщик выбрал наиболее подходящий слаботочный шкаф, куда проложил все линии питания 24В 6500R, заложил бесперебойник 24В, линию ДПЛС и 2*С2000-СП2 от одного из КДЛ.
По идее при сработке любого линейника С2000-СП2 обесточивал на время все линейники.
Был написан сценарий в пульте С2000М для управления нужным реле, только вот пульт С2000М считает, что у С2000-КДЛ кол-во реле 0.
В ответ, тот кто писал конфигурацию, представил С2000-КДЛ как устройство с 121 ШС и 6 реле?! С2000М устройство не опознал - программист взял тайм-аут. Во время тайм-аута пришел инспектор, зафиксировал, что все устройства (около 80 адресов) не работают.
С организацией расторгли договор на обслуживание - заключили с той, в которой я тружусь. День первый перепрограммирование всех 10 КДЛов, присвоение типа ШС 8 ДИП34А вместо 1, включение автоперевзятия и прочее.
И наконец дело дошло до неопознанного КДЛа с 6 реле, 4 из которых управляются сценарием.
Насколько я понял, С2000-СП2 может управляться только шлейфами RLK? в которую СП2 и входит?!
Дайте пожалуйста совет, как выполнить этот сценарий.
Пока поступило только одно предложение связать 6500R с собственным питанием - по сработке коротить питание 24В)) ББП с защитой от КЗ на пару секунд питание сбросит..


[09.11.2011 19:46:14]
 ну я немнжко выпил после работы и многого не понял... но скажу следующее.
сп 2 действительно работает только от своего кдл.

для сброса питания линейников достаточно сп 1 и каждой реле прописать действие : включать на время при снятии (программа 21) через нормально замкнутые контакты пускаете питание линейников.
и в этом случае при снятии раздела(датчика) (любого)с охраны, у Вас будет сниматься напряжение с линейников.


[09.11.2011 19:58:20]
 Спасибо,
я уже думал, что где-то что-то пропустил - ну не может проектная/монтажная организация сделать такой фейл...

Вот мысль какая пришла - "миль, не миль, деньги платил - кушать надо" СП2 надо использовать, ДПЛС есть, где конец ДПЛС - там и RS-485.
1) рядом с КДЛ поставить С2000-СП1 с тактикой 21 (отдельное спасибо)
естественно через сценарии С2000М.
2) Рядом с КДЛ уже на ДПЛС посадить (может, что лучше подскажете)
С2000-АР2(4,8)
3)Управлять С2000-СП2, через тревоги охранных (технологический) ШС, без права снятия, С2000-АР2. А эти ШС в свою очередь пропускаются через С2000-СП1.
+ тянуть провода не надо

Как мысль?


[09.11.2011 20:12:25]
 не пойму.. какие шс? вам же питание надо обрывать, а не шс...

зачем сценарии? , просто в ппроге все разделы с ар 2 - 8 закидываете в релюхи сп1 и все...
и тогда при снятии с охраны разделов с линейниками будет рваться питание... и не нужно вам совсем сп2...

или я просто уже много выпил и не понял ТЗ?


[09.11.2011 20:24:30]
 В том, то и дело:
Питание 24В на линейники подается в точке А (конец ДПЛС) там же и С2000-СП2 находятся,
С2000-СП1 (дымоудаление, подпор воздуха) и С2000М находятся в точке Б
С2000-КДЛ в точке В (начало ДПЛС).
От А до В только ДПЛС, от В до Б только RS-485/
Я хочу в точке В разместить еще С2000-СП1 в RS-485 и еще АР2 в ДПЛС.
Все АР 2-8 закидываю с новое С2000-СП1, СП1 разрывает новый АР2,
АР2 дает тревогу, СП2 чует тревогу и размыкает релюхи, на которых питание линенйников и весит.

Это не много выпили - я сам долго разбирался...


[09.11.2011 20:41:10]
 мда... запутано.. но будет работать... :)

а на будущее никогда не верьте проектировщикам... всегда питание линейников пускайте через сп1...

у меня тут объект был 5 этажный, на каждом этаже кдл и сп 2.
проектировщик запроектировал, монтажники замонтажили, а когда я пришел программировать, оказалось что опускание лифтов они с последнего этажа с сп2 запроектировали... и вот о чем они думают...


[09.11.2011 20:49:54]
 До лифтов я еще не добирался, нюансов не знаю, суть не понял
дело в максимальной мощности СП2 до 30ВА
или
в том, что "мозги" лифта в тех. этаже находятся?

>мда... запутано.. но будет работать... :)
Самый не айс в этапе "АР2 дает тревогу"
Как бы её дать, чтобы и персонал не привлекать и чтобы СП2 запустилась?
У АР-2 либо тип 2 "пожар", либо тип 4 "тревога".
Как-нибудь помягче)


[09.11.2011 22:19:24]
 ну клава полюбому пропищит... тревогу
хотя ар можно как технологический сделать и в клаве прописать что бы технологический не отображать...

но помоему проще четверку кабель кинуть к точке А и поставить там сп 1


[09.11.2011 22:28:20]
 У этого варианта свои трудности - трасса сложная.
Но в любом случае альтернатива есть! Буду думать.
Спасибо еще раз!


[09.11.2011 23:01:13]
 http://www.bolid.ru/support/tech/faq...
Имеется система, состоящая из ПИ-ГР, "С2000-КДЛ", несколько "С2000-4" и "С2000-СП2". При сработке адресного датчика, подключенного к "С2000-КДЛ", срабатывает реле "С2000-СП2". Как добиться, чтобы при сработке шлейфов на "С2000-4"; тоже срабатывало реле на "С2000-СП2"?
Ответ:
Автоматическое управление адресными сигнально — пусковыми блоками "С2000-СП2" пультом "С2000" в принципе возможно, но требуемая настройка системы имеет ряд особенностей.
Для пульта "С2000" есть ограничения на расположение адресных датчиков, расширителей и сигнально-пусковых блоков в адресном пространстве прибора "С2000-КДЛ". Так называемые "шлейфы сигнализации" прибора "С2000-КДЛ" (адресные датчики и расширители) должны занимать младшие адреса, а "выходы" (реле "С2000-СП2") — старшие адреса. Например, если в двухпроводную линию прибора "С2000-КДЛ" нужно включить 1 расширитель "С2000-АР8", 20 датчиков "ДИП-34А" и 2 сигнально-пусковых блока "С2000-СП2", то адреса могут быть присвоены следующим образом: 1...8 — "С2000-АР8", 9...28 — "ДИП-34А", 29...32 — "С2000-СП2".

Прибор "С2000-КДЛ" должен быть добавлен в базу данных пульта "С2000" как прибор т.н. пользовательского типа, для которого нужно задать количество шлейфов сигнализации и реле. В качестве количества шлейфов можно задать последний адрес датчика или расширителя, в качестве количества реле — последний адрес, занятый блоками "С2000-СП2". Для примера, приведенного выше, нужно добавить пользовательский прибор с 28 шлейфами сигнализации и 32 реле, при этом физический смысл будут иметь только 4 последних реле: 29, 30, 31 и 32.
Дальнейшее конфигурирование практически не отличается от настройки управления выходами релейных блоков "С2000-СП1". Т.н. "шлейфы сигнализации" (адресные датчики и расширители) группируются в разделы, с которыми связываются реле. Для реле задаются программы управления, задержка включения и время управления. Следует учитывать, что задержка управления и время управления выходами "С2000-СП1" ограничена диапазоном от 0 до 255, шаг установки — 1 секунда. Если в пульте "С2000" задержка или время управления заданы равными 0, используются соответствующие значения, заданные в приборе "С2000-КДЛ".
В пульте "С2000М" можно с помощью программы Pprog любой ШС превратить реле, поэтому добавлять в базу данных пульта "С2000-КДЛ" как пользовательский тип прибора нет необходимости.


[09.11.2011 23:17:00]
 ну вот видите.. как все просто и с ар не надо мучаться, честно сам не знал такого хода.
век живи, век учись.


[09.11.2011 23:20:44]
 во-во
завтра буду воплощать их замысел в реальность))
В принципе не сложно...а там посмотрим!


[11.11.2011 6:22:36]
 Все получается ..делали не раз.При снятии сброс питания линейников через СП2. Но адресация как написано выше.Если по другому, то не работает.


[11.11.2011 18:22:45]
 >Все получается ..делали не раз
Все получилось - на удивление эффект "западло" не дал о себе знать, с первой попытки заданный сценарий исполнялся.
Ранее проектрировщик задал сценарий разомкнуть при 2 пожарах через 60с на 60с.
Меня это не устроило - я задал разрешающее условие зона снята.
Мне кажется, это идеально - снятие контроля влечет снятие питания.
Уважаемые коллеги,
скажите на милость разницу между :
АРМ Орион-про
АРМ Орион
АРМ «С2000»

Объект - 22 (14КДЛ, 6 СП1, С2000-К,М) прибора, никакого расширения не планируется в ближайшее будущее?
Задача - индикация ПИ на мониторе.
БЕН

[11.11.2011 18:50:39]
 АРМ «С2000» считывает события с ПКУ С-2000
АРМ Орион управляет системой вместо ПКУ
АРМ Орион-про управляет пультом, а он уже системой-приборами.
А что значит "индикация ПИ"?


[11.11.2011 19:00:49]
 А что значит "индикация ПИ"?
Согласен, не очень хорошо сформулировал:
Ну, зеленый план помещения, значки извещателей, сообщение "пожар" сопровождается переливанием раздела в красный цвет).
Уважаемый БЕН,
Вы случайно не перепутали АРМ (по сути операционная система) с режимами работы пульта С2000(М):
1)ПИ
2)Компьютер
3)Резерв
Или я что-то путаю?
БЕН

[13.11.2011 10:24:45]
 Думаю, что не перепутал.
АРМ «С2000» считывает события с ПКУ С-2000 ( или если нет ПКУ-прямо с приборов) - это недорогой АРМ,к нему есть приложения, в том числе графическое для планов помещений, будут ли они "краснеть"- уточните в "Болиде".При этом системой управляет ПКУ. При этом режим работы пульта С2000М - Компьютер.
АРМ Орион управляет системой вместо ПКУ - при этом режим работы пульта С2000М -ПИ/Резерв.


[13.11.2011 17:14:12]
 Смотрю прайс-лист и чувствуется, что в АРМ "Орион" встроен какой-нибудь мега сапер или косынка за 60 000 или всесь пакет АРМ "С2000" за 11200р?
Спасибо - буду выяснять, в Болид позвоню, они думаю лучше объянят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 