извещатели за подвесным потолком!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2011 13:07:11]
 Коллеги подскажите где в СП5 прописано, что надо ставить пожарные извещатели за подвесным потолком если расстояние между чистовым потолком и подвесным больше определенной величины?! в старых НПБ это было конкретно прописано, а в СП не могу найти, может я ослеп! кому не сложно помогите!


[31.10.2011 13:36:16]
 п.13.3.16


[31.10.2011 13:52:19]
 "13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационного пожарного извещателя расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателя."
эм... вроде не то...


[31.10.2011 13:54:14]
 Таблица А2 п 11 СП5 ("надо или не надо защищать это пространство")
2) 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с откры-
ваемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными
потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы го-
рючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо
защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного
пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
3 Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

п.13.3.16 СП5 ("Если надо, то как")
Если пространство все же подлежит защите автоматическими установками, то можете защитить их любым разрешенным способом, в том числе и по п.13.3.16, если выполняются условия применения этого пункта (кол-во и размер перфораций).


[31.10.2011 13:56:36]
 SaintLess ® спасибо!


[09.11.2011 14:28:08]
 SaintLess ®, нафига ж пишете про АУПТ, когда топикстартер задал вопрос про АУПС?!
Вот так и подводят людёв под монастырь!!


[09.11.2011 14:55:34]
 
Цитата Dmitrii2011 31.10.2011 13:07:11
что надо ставить пожарные извещатели за подвесным потолком если расстояние между чистовым потолком и подвесным больше определенной величины?! в старых НПБ это было конкретно прописано
--Конец цитаты------
Действительно, весьма распространенное заблуждение, очевидно из-за путаницы в сокращениях АУПТ и АУПС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: извещатели за подвесным потолком!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.