Склад химических реактивов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Doktop

[24.10.2011 18:36:28]
 Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Возникла следующая ситуация. Начальство хочет построить склад химических реактивов.
На складе планируется хранить около 300 литров ЛВЖ и ГЖ, 100 л кислот, 20 кг щелочей, 20 кг различных оксидов, по 0,5 кг металических натрия и магния, и немного токсичных веществ.
На сколько я понимаю, для каждого класса вышеозначенных веществ необходимо отдельное помещение.
Возник вопрос как считать избыточное давление взрыва для ЛВЖ и ГЖ (их около 15 разных наименований, а в НПБ 105-03 для индивидуальных веществ формула).
Кроме того: • Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 м3.
(Источник: Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)-пункт 519) -- можно ли это каким-то образом обойти? Например используя в одном помещении специальные шкафы для ЛВЖ?
Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь.
гешан ®

[24.10.2011 19:37:30]
 На складе планируется хранить около 300 литров ЛВЖ и ГЖ, 100 л кислот, 20 кг щелочей, 20 кг различных оксидов, по 0,5 кг металических натрия и магния, и немного токсичных веществ



Из 15 наименований ЛВЖ надо выбрать наиболее опасный и расчёт категории помещения проводить для него с учётом вместимости единичной упаковки (тары). Для выбора наиболее опасного по взрыву ЛВЖ нужно воспользоваться следующим обстоятельством:

при прочих равных условиях расчётное избыточное давление взрыва будет максимальным, если максимально произведение П=√М∙Рн∙Нт, где:

П-Комплексный показатель взрывоопасности паровоздушной смеси,

М -молекулярная масса,,

Рн - давление насыщенного пара , кПа,

Нт -теплота сгорания , МДж/кг.

Не понятно, что нужно обходить, у вас 300 литров , а допускается 200 кубов? Или здесь ошибка?Помещение для хранеия ЛВЖ наверняка получится категории А, его выделить противопожарной стеной, обеспечть хорошую вентиляцию и легкосбрасываемой консрукцией (остеклением)с расчётной площадью.



Doktop

[25.10.2011 10:49:43]
 Спасибо за ответ, гешан.
Не могли бы вы продублировать формулу, а то она не корректно отображается.
"Не понятно, что нужно обходить, у вас 300 литров , а допускается 200 кубов?" -- да, именно это надо обойти, можно ли это сделать за счет увеличения площади или вентиляции помещения?


[25.10.2011 13:34:35]
 В формуле произведение трёх сомножителей: корень квадратный из молекулярной массы, давление насыщенного пара при заданной температуре и удельная теплота сгорания.
На складе допускается иметь200 кубических метров ЛВЖ, а у вас только 0,3 куба, Что вы хотите обойти?
Doktop

[26.10.2011 14:38:53]
 Да, вы правы -- заработался =)
А Вы не подскажите на какой нормативный докумант давать ссылку при использовании данной формулы?


[27.10.2011 20:41:01]
 на какой нормативный докумант давать ссылку при использовании данной формулы
В нормативах таких формул не бывает. Это из журнала "Пожаровзрывобезопасность" ВНИИПО 2011, №4.


[28.10.2011 8:37:34]
 Ув.гешан ®, а можно в расчётах ссылаться на данный журнал?


[28.10.2011 13:40:58]
 а можно в расчётах ссылаться на данный журнал?
Cсылаться то можно,а какой смысл?, она вытекает из формулы А4 СП 12.13130.2009.и рядом с ней расположенных формул.В ней нет ничего нового.


[28.10.2011 14:43:20]
 Что-то я никак не врублюсь, как это у Вас
Цитата гешан 28.10.2011 13:40:58
вытекает из формулы А4 СП 12.13130.2009.и рядом с ней расположенных формул
--Конец цитаты------
Будьте добры поясните.


[31.10.2011 12:33:48]
 Будьте добры поясните.
Объясняю: в ф-ле А4 дельта Р зависит от m and Hт, из ф-лы А12 m зависит от W , из ф-лы А13 W зависит от корня из М и Рн. Получаем, что дельта Р зависит от корня из М, Рн и Нт при прочих равных условиях.


[31.10.2011 16:07:46]
 
Цитата гешан 31.10.2011 12:33:48
при прочих равных условиях.
--Конец цитаты------
Ув.гешан ®, данная формула применима не для всех веществ.
Во-первых, площадь испарения (Fи) для разных веществ будет разная. Во-вторых, если у меня бензин, ацетон, этиловый спирт и т.д, то
расчёт избыточного давления взрыва будет рассчитывается по другой формуле - А1.


[31.10.2011 17:31:44]
 если у меня бензин, ацетон, этиловый спирт и т.д, то
расчёт избыточного давления взрыва будет рассчитывается по другой формуле - А1.(цитата)
Отчасти вы правы, но во-первых формула А4 универсальна, поскольку основана на тепловом балансе: выделяемая при взрыве теплота расходуется на нагрев воздуха, который расширяясь создаёт давление. Формула же А1 получена из предположения, что зависимость давления взрыва от содержания горючего в воздухе линейно изменяется от нуля (при содержании горючего менее НКПР) до Pmax при стехиометрической концентрации. На самом деле эта зависимость не линейна и Pmax не всегда отвечает Сст.Во-вторых, когда имеется смесь ЛВЖ, но не все данные известны, приходится рассчитывать дельта Р по наиболее опасному веществу, установить которое и помогает данная формула.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 