АУПС или АУПТ в ПОМЕЩЕНИЯХ складов категории В с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.10.2011 16:27:14]
 Требуется оборудовать здание АУПС и СОУЭ, в котором есть помещения складов категории В с хранением на стеллажах высотой более 5,5 метров. Требуется ли в этих помещениях пожаротушение или это требование относится только к зданиям складов категории В? Помогите разобраться в этом вопросе.


[20.10.2011 16:49:50]
 Согласно таблицы А.1 СП 5 данное здание подлежит защите АУП не зависимо от категории. Согласно п. 1.3 СП 5 данный свод правил не распространяется на здания складов с высотой складирования грузов более 5,5 м и Вам необходимо разрабатывать специальные технические условия на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации.


[20.10.2011 21:14:09]
 Однозначно СТУ. Не исключено, что экспертиза потребует согласование их с Минрегионом (был один преценндент), хотя обычно проходит и без него. Рекомендую в качестве АУПТ тонкораспыленную воду - по тонкораспыленке уже есть СТУ, в которых прописано как защищать склады с какой высотой хранения (не придется самим выдумывать). Рекламу производителям делать не буду))))


[21.10.2011 9:29:56]
 Но в таблице А.1 СП 5 независимо от площади требуется АУП в ЗДАНИИ складов категории В с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более. А у меня производственное здание, в котором имеются складские ПОМЕЩЕНИЯ категории В2 с хранением на стеллажах высотой 5,5 и более метров. В СП 5 не оговаривается, что данные ПОМЕЩЕНИЯ необходимо защищать именно АУП. Для всех (преимущественно)складских ПОМЕЩЕНИЙ определена норма в зависимости от категории пожарной опасности и площади по табл. А3. Думаю, что если площадь ПОМЕЩЕНИЯ склада с высотными стеллажами не превышает требуемой по категории для АУП, в этом случае достаточно АУПС. Может у кого есть разъяснения такой ситуации, ну например письма ВНИИПО или ДНД.


[21.10.2011 10:50:36]
 посмотрите рекомендации ВНИИПО Проектирование автоматических установок пожаротушения в высотных стеллажных складах: Рекомендации. – М.: ВНИИПО, 1987. – 25 с.


[21.10.2011 11:52:13]
 
Цитата lee_leon 21.10.2011 9:29:56
Думаю, что если площадь ПОМЕЩЕНИЯ склада с высотными стеллажами не превышает требуемой по категории для АУП, в этом случае достаточно АУПС. Может у кого есть разъяснения такой ситуации, ну например письма ВНИИПО или ДНД.
--Конец цитаты------

Дружище, я этими вопросами занимаюсь несколько лет. Для высоты более 5,5 м в нормах нет интенсивности орошения. СТУ - без вариантов.


[21.10.2011 12:40:44]
 я так понял вопрос о необходимости защиты складского помещения со стеллажами более 5.5 м АУПТ если площадь помещения менее нормативной...
ИМХО, если АУПТ не требуется по нормам, то и заморачиваться с интенсивностью и прочими характеристиками не стоит...


[21.10.2011 12:44:09]
 Цитата FiremanDiM ®: Однозначно СТУ.
Неоднозначно.
В ГЭП можно предъявлять проект с обычным стеллажным хранением, в ИГСН - выполненное в натуре складское помещение без оборудования (стеллажей), но со всеми пожарными делами (пож.автоматика, ВПВ, ДУ и т.д.). АУПТ делаете сразу в расчете на высотное стеллажное хранение.
Высотное стеллажное хранение применить после ввода объекта в эксплуатацию. При этом,один вид "мебели" меняете на другой, частично меняется технология хранения. Объемно-планировочные и конструктивные решения не меняются. Категорию заранее считаете на В1 (не В2-В4). При таком раскладе сэкономите время и деньги на СТУ, которые все равно, будут содержать стандартные решения, заложенные в Ваш проект.
При последующей плановой проверке ОНД, если все ТПБ собюдены, вроде, придираться не до чего.



[21.10.2011 13:15:23]
 
Цитата lee_leon 21.10.2011 9:29:56
А у меня производственное здание, в котором имеются складские ПОМЕЩЕНИЯ категории В2 с хранением на стеллажах высотой 5,5 и более метров
--Конец цитаты------
А так можно делать?
Чем отделено складское помещение от производственных?


[21.10.2011 13:48:53]
 
Цитата Нина ® [21.10.2011 13:15:23]:А так можно делать?

СП 4* п. 6.3.6. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. При этом помещения складов готовой продукции категорий В1 - В3, размещаемые в производственных зданиях, необходимо, как правило, располагать у наружных стен.


[21.10.2011 14:09:33]
 СП 4*
6.3.22 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I—IV степеней огнестойкости класса С0.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПС или АУПТ в ПОМЕЩЕНИЯХ складов категории В с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более      здесь могла быть ваша реклама