Как доказать что перегородка из ГКЛ имеет предел огнестойкости

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[19.10.2011 11:14:43]
 Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема с пожарной инспекцией следующего характера: в двух этажном здании на втором этаже находится производство в нескольких помещениях, в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 необходимо эти помещения отделить противопожарной перегородкой с нормированным пределом огнестойкости. В соответствии с таблицей 13 СП 55-101-2000, "Одинарный металлический каркас с заполнением негорючей минплитой плотностью 40 кг/м3,толщиной 50 мм и обшивкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон. Крепление листов к каркасу с помощью шурупов. Стык между смежными листами заделан специальной шпаклевкой" дает предел огнестойкости EI45. Составлены акты скрытых работ, но инспектор игнорирует факт существования перегородки и то что она выполнена и соответствует EI45. Читал что есть "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко", но не понятно как с его помощью доказать свою правоту и действует ли это пособие вообще...


[19.10.2011 11:38:40]
 
Цитата Raijii 19.10.2011 11:14:43
но инспектор игнорирует факт существования перегородки и то что она выполнена и соответствует EI45
--Конец цитаты------

Это как игнорирует? СП 55 "СОГЛАСОВАН Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (письмо от 08.02.2000 г. № 20/2.2/460)".
Пусть инспектор четко и ясно аргументирует свою позицию.


[19.10.2011 11:55:41]
 Попробуйте дать почитать протокол: http://w3.knauf.ru/images/catalog/do...


[19.10.2011 11:57:19]
 Или: http://w3.knauf.ru/download/?id=69#


[19.10.2011 11:58:54]
 Вроде бы пришел к определенным выводам:
для того чтобы доказать что перегородка на металлокаркасе, обшитая листами ГКЛ, имеет предел огнестойкости, нужно сделать проект на стену и указать как и из чего она сделана, в соответствии с СП 55-101-2000, далее делается комплект актов скрытых работ на эту стену и конечно акт о том что перегородка имеет нужный предел огнестойкости, прикладываем лицензию МЧС с видом деятельности монтаж перегородок. Для того чтобы доказать что пожарная опасность противопожарной преграды К0 прикладываются сертификаты на материалы и прикладывается заключение по оценке классов пожарной опасности ФГУ ВНИИПО МЧС за подписью Н.П. Копылова


[19.10.2011 11:58:59]
 Вроде бы пришел к определенным выводам:
для того чтобы доказать что перегородка на металлокаркасе, обшитая листами ГКЛ, имеет предел огнестойкости, нужно сделать проект на стену и указать как и из чего она сделана, в соответствии с СП 55-101-2000, далее делается комплект актов скрытых работ на эту стену и конечно акт о том что перегородка имеет нужный предел огнестойкости, прикладываем лицензию МЧС с видом деятельности монтаж перегородок. Для того чтобы доказать что пожарная опасность противопожарной преграды К0 прикладываются сертификаты на материалы и прикладывается заключение по оценке классов пожарной опасности ФГУ ВНИИПО МЧС за подписью Н.П. Копылова


[19.10.2011 12:00:57]
 Уважаемый Raijii ®,
Вы уверены в том, что выполнили все требования СП:

абзац 4 Введения «Документ разработан на основе опыта устройства указанных ограждающих конструкций из материалов, производимых СП "ТИГИ КНАУФ" ОАО. В случае использования для устройства конструкций, предусмотренных настоящим Сводом правил, материалов других производителей их соответствие требованиям настоящего документа должно быть подтверждено в установленном порядке.»

пункт 5.2.37. «В таблице 13 приведены пределы огнестойкости перегородок из ГКЛ (ГКЛО) толщиной 12,5 мм со стыками между смежными листами, заделанными шпаклевкой "Фугенфюллер", полученные на основе испытаний конструкций по ГОСТ 30247.1.»

Если уверены, то боритесь.


[19.10.2011 12:02:58]
 Ко всему этому прикладывать свидельство о рождении собаки, прогноз погоды и уровень воды в мировом океане. Все это должно быть согласовано в установленном порядке. Иначе каюк, хана, кирдык, и т.д.
Был дурдом и остался дурдом. К сожалению...


[19.10.2011 12:09:28]
 2 Крюгер ®: получается актов выполненных работ недостаточно и пока не будет проекта на перегородку, ее как бы и нет...
2 василек ®: спасибо за ссылку!


[19.10.2011 12:28:07]
 kkn66 ®: Перегородка сделана как нужно, с другой стороны как это инспектор может проверить??? Ломать ее заставит? Не думаю. Проекта (или на худой конец исполнительные чертежи), актов и сертификатов должно быть достаточно.


[19.10.2011 12:44:56]
 Уважаемый Raijii ®,
Если у вас есть весь пакет документов, то вам остается дождаться что напишет в акте инспектор (он обязан будет доказывать вашу вину), ну а дальше только жаловаться (начальни, суд), иных законных путей я не вижу.
  Дискусия закрыта