Установка около пожарного крана электрооборудования

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.10.2011 15:54:38]
 Доброго времени суток. Прошу помощи в следующем вопросе. При реконструкции здания в нишах, где ранее был установлен пожарный кран заказчик хочет установить щиты вентиляции с подводом к нему силового кабеля, при этом пожарный кран остается (ствол, рукав будут убраны в современный шкаф для ПК). Другими словами в стенной нише остается еще место, которое заказчик хочет использовать в своих целей. Хотелось бы узнать регламентируется ли расстояние при установке оборудования от ПК? В СП и СНиПе ничего не нашел.


[03.10.2011 16:09:52]
 Расстояние от водопровода до электроустановок должно быть не меньше 1 м. См. ПУЭ-7 Гл. 7.


[03.10.2011 16:15:07]
 Если Вы предусмотрите щит со степенью защиты IP Х5 (вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды), то проблем не будет.


[03.10.2011 16:49:26]
 http://www.0-1.ru/discuss/mailto.asp...
А щит автоматики вентиляции может считаться вводным устр-ом, распред. щитом?
http://www.0-1.ru/discuss/mailto.asp...(%E2%20%E7%E0%EF%E0%F1%E5)
Информация по IP x5 из п. 7.1.47? Но там требования для ванных комнат


[03.10.2011 20:22:26]
 Цитата ilya060183 ® [03.10.2011 16:49:26]
А щит автоматики вентиляции может считаться вводным устр-ом, распред. щитом?

Читайте внимательнее ПУЭ.
ПУЭ изд. 7

7.1.28
.....
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


Если кабель проложен открыто, то расстояние тоже придется соблюдать.
См. ПУЭ изд. 6 п. 2.1.56., п. 2.1.57.


Цитата один из них (в запасе) ® [03.10.2011 16:15:07]
Если Вы предусмотрите щит со степенью защиты IP Х5 (вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды), то проблем не будет.

Полагаю ошибочно. Расстояние придется соблюдать при любой степени защиты оболочки.


[04.10.2011 10:55:59]
 
Цитата IPB08 03.10.2011 20:22:26
Полагаю ошибочно. Расстояние придется соблюдать при любой степени защиты оболочки.
--Конец цитаты------
Не уверен. Думаю в моём случае защита от проникновения воды более качественная чем у Вас.
Цитата IPB08 03.10.2011 20:22:26
в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
--Конец цитаты------
с расстоянием
Цитата IPB08 03.10.2011 20:22:26
до места установки щита от трубопровода не менее 1 м
--Конец цитаты------
Думаю 1 метр это как раз для Вашего случая со степень защиты оболочки группового щитка IP 31.
Напомню, степень защиты IP X5 - это защита от струй воды (струи воды, например, из шланга не причиняют вреда размещённому в корпусе оборудованию).
Одновременно напомню, что существуют и другие степени защиты, такие как например:
- IP X6 (защита от залива водой);
- IP Х7 (защита от погружения);
- IP Х8 (защита от погружения в воду под давлением).
Следуя Вашей логике, делаю вывод, что погружать данное оборудование в воду можно, но расстояние от трубы водопровода должно быть не менее 1 метра.


[04.10.2011 15:38:01]
 Цитата один из них (в запасе) ® [04.10.2011 10:55:59]
Думаю в моём случае защита от проникновения воды более качественная чем у Вас.

Я считаю, что требование к расстоянию 1 метр обосновывается преимущественно удобством, доступностью для монтажа, обслуживания, ремонта и исключением возможного повреждения элктрошкафов и щитов при проведении работ на смежных сетях инженерно-технического обеспечения (водопровод, отопление, канализация, газоснабжение и т. д.).
Посудите сами: зачем отступать 1 метр, например,от раположенной вверху водопроводной трубы до электрошкафа со степенью защиты IP31(в данном случае "по воде" обеспечивается защита от вертикально падающих капель), не иначе как только в целях удобства обслуживания, ремонта и защиты от повреждений.


[05.10.2011 9:27:23]
 Может быть Вы и правы. Может быть это касается именно удобства в обслуживании. Непонятно только, почему именно трубопроводов, газопроводов и газовых счётчиков.
Другое оборудование, что не мешает?
Указано именно о возможности воздействия воды (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) на электричество и соседство с газовой средой!!!


[05.10.2011 10:36:25]
 Цитата один из них (в запасе) ® [05.10.2011 9:27:23]
Может быть это касается именно удобства в обслуживании. Непонятно только, почему именно трубопроводов, газопроводов и газовых счётчиков. Другое оборудование, что не мешает?

Это способ отделиться, обезопаситься от "смежников". Хотя, например, про венткороба ничего не написано.



[05.10.2011 12:41:39]
 
Цитата IPB08 05.10.2011 10:36:25
Хотя, например, про венткороба ничего не написано.
--Конец цитаты------
И я о том же.


[05.10.2011 12:42:37]
 А может быть ещё и технологическое оборудование (любое).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка около пожарного крана электрооборудования      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.