Заглубленная насосная

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2011 12:58:30]
 По СП5
(п. 5.10.24 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе, а также на запорной арматуре или трубопроводе путем:
- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала;
- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли;
- откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного значения.)
Нужно ли выполнять все три предписания одновременно или достаточно выполнения одного из них?


[28.09.2011 13:59:49]
 Ув. for ®

[28.09.2011 12:58:30]
Достаточно сделать комбинацию из вариантов.
Например
расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала;
- откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного значения.)

for ®

[28.09.2011 14:27:33]
 Ув. Andorra1 ®
О комбинации вариантов в данном пункте не упоминается.Ранее мы предусматривали только откачку воды из приямка,теперь же инспектор требует выполнение всех трех частей указанного пункта. Как читать эти части: (или-или) или (и-и)?


[28.09.2011 17:45:55]
 Ув. for ®

[28.09.2011 14:27:33]

можно спорить с инспектором о способе прочтения столбика требований (кстати они не даны через запятую), но по логике,
зачем окачивать? если вода самотеком вытекает на поверхность земли, или в канализацию?
И наоборот...?

По практике, ставят насосы дренажные для откачки воды и насосы пожарные на фундаметы, на высоту описанную в пункте.
for ®

[28.09.2011 20:18:33]
 Ув. Andorra1 ®
[28.09.2011 17:45:55]

Вода самотеком вытекает в трап автостоянки, а оттуда в канализацию.
По моей логике, в таком случае, нет надобности откачивать воду и поднимать насосы на 0,5м от пола. Но, ссылаясь на п. 5.10.24, инспектор требует выполнения пункта в целом. И ему нужны обоснования, а не моя логика. "По практике" фундаменты расчитываются по насосу, а не ставятся на "на высоту описанную в пункте". Благодарю за участие.
Может кто из специалистов объяснит п. 5.10.24.?


[28.09.2011 20:34:20]
 for ®, а чем Вас ответ Andorra1 ® как специалиста не устраивает? В вашем случае переубедить не логичного инспектора может только инспектор...вышестоящий...ДНД то бишь...
for ®

[28.09.2011 22:02:36]
 ТаранТул ®
Меня и Ваш ответ устраивает. Andorra1 ® первый ответил. Ему за это спасибо. Нужны доводы. А у меня их нет.


[28.09.2011 22:32:00]
 делать упор на практику и рабочие схемы...
узнать мнение местной экспертизы...

ЗЫ. спросите инспектора самого как выполнить самотечный выпуск на землю из заглубленной насосной...


[29.09.2011 6:26:56]
 Подскажите, является ли заглубленная насосная помещением, находящемся на цокольном этаже?


[29.09.2011 7:14:38]
 ТаранТул ®
[28.09.2011 22:32:00]
(узнать мнение местной экспертизы) -согласен.
Можно и письмо написать составителям СП - долго ждать.
Perry_1 ®
Является. Интересует так же и подвальный этаж, т.к. под жилыми домами автостоянки делают и в подвальных и цокольных этажах.


[29.09.2011 8:52:15]
 Ув.Andorra1 ®
[28.09.2011 17:45:55]
(По практике, ставят насосы дренажные для откачки воды и насосы пожарные на фундаметы, на высоту описанную в пункте).
Так и сделаем. Большое спасибо всем участникам дискуссии!


[30.09.2011 13:30:38]
 
Цитата ТаранТул 28.09.2011 22:32:00
ЗЫ. спросите инспектора самого как выполнить самотечный выпуск на землю из заглубленной насосной...
--Конец цитаты------
......................
Самотечный выпуск? Из заглубленной насосной?
Легко...))
Но дорого...
Надо проложить трубу до Каспийской низменности.
Она на 132 м ниже уровня Балтийского моря...
Вот только, что делать, если насовная строится в самой низменности...
..
Это к слову о выполнении ВСЕХ пуктов сразу..
СергейКо

[30.09.2011 14:15:33]
 не знаю, чего тут смешного:
Цитата for 28.09.2011 12:58:30
- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли;
--Конец цитаты------
самотечного В КАНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ на грунт.
самотек в насосной станции выполняется путем разуклонки полов в сторону приямка, трапа, лотка систем канализации и дренажа.
на грунт скорее всего из полузаглубленных станций, хотя я слабо себе это представляю.

Да, кстати я не увидел или в пункте, а значит выполнять надо все условия.
ipa

[03.10.2011 8:18:42]
 <<<<<<<<<Самотечный выпуск? Из заглубленной насосной?
Легко...))>>>>>>>>>>
Господа, думается что это делается легко.....для зданий построенных на склоне.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 