Перегородки лестничной клетки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.09.2011 14:10:39]
 Здравствуйте господа!
Прошу подсказать по теме возведения перегородок лестничной клетки. Предписано отделить лестничные клетки (у нас их в 4-х этажном здании две) от коридоров перегородками. Вопрос: можно-ли выполнить перегородки из пластика и такими же дверями? есть-ли какие-либо требования к подобным конструкциям (перегородки, двери) в данном случае? Посмотрел некоторые документы ПБ и внятного ответа не нашел.
Заранее благодарю!


[25.09.2011 15:20:16]
 Ув. Rut ® Вам надо воспользоватся таблицей 4* СНиП 21-01-97, там прописаны требования к стенам лестничных клеток. К дверям требования два - они должны быть с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. Особое внимание уделите ширине двери.
Поставленная задача не такая простая как может показаться на первый взгляд. Если Вам нужен более полный совет, то нужно больше информации о здании.


[26.09.2011 9:34:13]
 Уважаемый Karamba!
Благодарю Вас, что откликнулись. Здание административного назначения на промпредприятии. Степень огнестойкости вторая, площадь этажа 400 м.кв. На каждом этаже ~30 человек.
Меня вот что смущает. Почему Государственный пожарный надзор не предъявляет претензии к исполнению дверей (за искл. озвученных Вами доводчиков и уплотнений). Получается перегородка должна быть с пределом огнестойкости, а дверь любая? А как же заполнения проёмов в противопожарных преградах? В нормах так всё скользко по данному вопросу.


[26.09.2011 9:59:09]
 В вашем случае нужно выполнить перегородку с пределом REI90 (пол кирпича). Дверь можете установить металопластиковую оборудованную доводчиком. Ширина дверного полотна примерно 850 мм (т.к. нужно чтобы при открытой двери "в свету" осталось 800 мм) в соответствии с п.1.18* СНиП 2.09.04-87*.
Стены лестничной клетки не являются противопожарной преградой, а являются конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости поэтому не требуют, как правило, противопожарного заполнения (дверей и окон).


[26.09.2011 12:16:11]
 [
Цитата Karamba 26.09.2011 9:59:09
перегородку с пределом REI90
--Конец цитаты------
Не перегородку, а стену.

Цитата Karamba 26.09.2011 9:59:09
Ширина дверного полотна примерно 850 мм
--Конец цитаты------
Ширина должна быть расчётной.
По СНиП 21-01-97 при кол-ве людей более 50 - не менее 1,2 метра (для старого здания).
Для нового здания - не менее 1,2 метра (по СП 1.13130.2009).


[26.09.2011 13:13:28]
 Большое спасибо за ответы!
Остаётся единственный вопрос: как из фактически возводимой перегородки (без несущей способности) сделать стену (имеющую параметр R - потеря несущей способности)?


[27.09.2011 1:11:32]
 "По СНиП 21-01-97 при кол-ве людей более 50 - не менее 1,2 метра (для старого здания)."

опять Вы ерунду городите?


[27.09.2011 1:27:43]
 Ув. Rut ® Вам предписали отделить перегородками?
Давайте так, сейчас у Вас лестницы второго типа (т.е. открытые), такими лестницами разрешено объединять не более 2-х этажей в соответствии со СНиП 21-01, поэтому чтобы не предписывать Вам отсутствие вообще эвакуационных выходов выше второго этажа Вам и предписали выполнить имитацию лестничной клетки путем возведения перегородки.


[27.09.2011 6:24:40]
 
Цитата Karamba 27.09.2011 1:27:43
Ув. Rut ® Вам предписали отделить перегородками?
Давайте так, сейчас у Вас лестницы второго типа (т.е. открытые), такими лестницами разрешено объединять не более 2-х этажей в соответствии со СНиП 21-01, поэтому чтобы не предписывать Вам отсутствие вообще эвакуационных выходов выше второго этажа Вам и предписали выполнить имитацию лестничной клетки путем возведения перегородки.
--Конец цитаты------
Спасибо! Значит будем имитировать


[27.09.2011 10:40:31]
 
Цитата Karamba 27.09.2011 1:11:32
опять Вы ерунду городите?
--Конец цитаты------
Ув.Karamba ®, что Вам не понравилось?
Вот это:
Цитата Karamba 27.09.2011 1:27:43
Вам и предписали выполнить имитацию лестничной клетки путем возведения перегородки
--Конец цитаты------
действительно ерунда.


[27.09.2011 16:03:58]
 
Цитата Karamba 26.09.2011 9:59:09
Дверь можете установить металопластиковую оборудованную доводчиком
--Конец цитаты------
Двери должны быть глухими или с армированным стеклом.


[27.09.2011 16:06:23]
 ув.Karamba ®, что молчите?


[27.09.2011 18:44:22]
 
Цитата один из них (в запасе) 27.09.2011 16:03:58
Двери должны быть глухими или с армированным стеклом
--Конец цитаты------

?????!!!!!
Есть такое требование, но для зданий выше 4-х этажей.


[28.09.2011 9:38:54]
 Где это такое написано, что на первом этаже лестничная клетка должна быть отделена от коридора?
п. 6. 34* СНиП 21-01-97 требует отделения перегородкой от коридоров только вестибюля, на который выходит лестничная клетка:
6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.

Rut ®, дайте ссылку из предписания для всеобщего обозрения.





[28.09.2011 9:52:48]
 
Цитата IPB08 28.09.2011 9:38:54
Где это такое написано, что на первом этаже лестничная клетка должна быть отделена от коридора?
--Конец цитаты------

Какая же это лестничная КЛЕТКА, ежели она не отделена от коридора??

По большому счету, на 1 этаже лестничная клетка вообще не может выходить в коридор. Только в вестибюль, либо наружу.
Исключением является случай, прописанный в п.6.9 СНиП 21-01: когда эвакуация с первого этажа осуществляется по коридору и далее в лестничную клетку и наружу. То есть, такая лестничная клетка имеет обязательно выход непосредственно наружу.


[28.09.2011 10:00:56]
 
Цитата Крюгер 27.09.2011 18:44:22
Есть такое требование, но для зданий выше 4-х этажей.
--Конец цитаты------
Ув.Крюгер, я ловил ув.Карамба, а поймал Вас.
Конечно же это требование для АДМИНИСТРАТИВНЫХ зданий высотой 4 этажа и выше.
Просто ув.Карамба мне до сих пор не ответил на мой вопрос:
Цитата один из них (в запасе) 27.09.2011 10:40:31
Ув.Karamba ®, что Вам не понравилось?
--Конец цитаты------
на его выпад:
Цитата Karamba 27.09.2011 1:11:32
опять Вы ерунду городите?
--Конец цитаты------


[28.09.2011 10:30:10]
 
Цитата Крюгер ® [28.09.2011 9:52:48]
Какая же это лестничная КЛЕТКА, ежели она не отделена от коридора??

Я говорю исключительно про первый этаж.

Цитата Крюгер ® [28.09.2011 9:52:48]
По большому счету, на 1 этаже лестничная клетка вообще не может выходить в коридор.

Опишу здание, если я правильно представил его:
лестничные клетки находятся в противположных стронах здания у наружных стен. Коридор первого этажа расположен посередине, проходит через весь первый этаж (т. е. по свей длине здания) и имеет два эвакуационных выхода непосредственно наружу, расположенных в противоположных наружных стенах здания. Коридоры на 2, 3 и 4 тоже проходят через весь этажах и имеют выходы в лестничныею клетки.
В данном случае я думаю не стоит соотносить здание со СНиП 21-01-97*, а выяснить у автора ветки какого года здание, формулировку и ссылку в предписании.
Тогда разговор будет на порядок обстоятельней и конструктивней.


[28.09.2011 10:32:01]
 Центральная лестничная клетка не отде-лена, от примыкающих холлов, вес-тибюля и коридоров, перегородками с дверями оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
основание: ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п. п. 4.1, 6.18, 7.1.


[28.09.2011 10:39:51]
 Они никак не обосновали необходимость отделения ЛК перегородкой (смешно в данном случае при слове перегородка).
И куда же выходит ЛК в холл, вестибуль или коридор?
и какого года здание, если старше 1998 года, то ссылка на СНиП 21-01-97 неправомерна.


[28.09.2011 10:52:53]
 
Цитата IPB08 28.09.2011 10:30:10
Опишу здание, если я правильно представил его:
лестничные клетки находятся в противположных стронах здания у наружных стен. Коридор первого этажа расположен посередине, проходит через весь первый этаж (т. е. по свей длине здания) и имеет два эвакуационных выхода непосредственно наружу, расположенных в противоположных наружных стенах здания. Коридоры на 2, 3 и 4 тоже проходят через весь этажах и имеют выходы в лестничныею клетки.
--Конец цитаты------
Согласен с ув.IPB08 ®, ситуации бывают разные.

Цитата Rut 28.09.2011 10:32:01
Центральная лестничная клетка не отделена, от примыкающих холлов, вес-тибюля и коридоров, перегородками с дверями оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.
основание: ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п. п. 4.1, 6.18, 7.1.
--Конец цитаты------
Ув.Rut ®, вот так и нужно было изначально описывать ситуацию.
А что же инспектор не сослался на п.6.34* СНиП 21-01-97*?


[28.09.2011 11:03:57]
 А я считаю, что инспектор ошибся в малом: применил слово "клетка" (хотя имеем дело с лестницей 2 типа).

В описанном случае действует другое правило:
"7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:

при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;

в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2.



[28.09.2011 11:09:17]
 Инспектор молодец. Предписал выполнить действенные мероприятия по ограничению распространения ОФП и более безопасной эвакуации, при этом данные мероприятия не так уж сильно ударят по карману собственника.


[28.09.2011 11:22:08]
 
Цитата Крюгер 28.09.2011 11:03:57
применил слово "клетка" (хотя имеем дело с лестницей 2 типа).
--Конец цитаты------
На четыре этажа?


[28.09.2011 11:29:59]
 "На четыре этажа?"

недавно был в адм.здании там такая лестница на 6 этажей и такое-же предписание


[28.09.2011 11:32:43]
 То, что здания с такими лестницами имеются в наличии, это ещё не повод считать решение правильным.
Я, кстати, тоже видел такие лестницы, но вот что-то не припоминаю по каким это нормам?


[28.09.2011 11:34:48]
 
Цитата один из них (в запасе) 28.09.2011 11:22:08
На четыре этажа?
--Конец цитаты------
Да хоть на всю высоту здания!

СНиП 2.08.02, п.1.102. Одна из внутренних лестниц в зданиях I и II степеней огнестойкости высотой до девяти этажей может быть открытой на всю высоту здания при условии, если помещение, где она расположена, отделено от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками.



[28.09.2011 11:43:13]
 Вот чувствуется, что эти открытые лестницы проектировал именно ув.Крюгер.
Ув.Крюгер, у нас речь идёт об АДМИНИСТРАТИВНОМ здании, а Вы СНиП "Общественные здания" приплетаете. На каком основании?


[28.09.2011 11:43:32]
 "СНиП 2.08.02, п.1.102."

начало ветки 3 пост "Здание административного назначения на промпредприятии."


[28.09.2011 11:52:27]
 СниП 21-01-97*
6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25.
Получается, что в данном здании допускается иметь открытую лестницу (2-го типа, соединяющую более двух этажей, при имеющейся лестничной клетке.
Поэтому требования ГПН излишни здесь.



[28.09.2011 11:54:11]
 Во только бы здание было не ниже II степени.



[28.09.2011 12:04:39]
 Но вопрос может встать с количеством лестничных клеток.
Если ГПН смотрит в СНиП 21-01-97*, то и мы взглянем (тем более что Rut ® не сказал год здания)
Вопрос Rut ®:
- количество выходов с каждого этажа не считая выхода на "проблемную в предписании" лестницу;
- площадь этажа здания;
- количество людей на каждом этаже;


[28.09.2011 12:13:25]
 Ув.IPB08 ® ответы на ваши вопросы скрыты в третьем от начала ветки сообщении. Единственное в чем меня запутал автор это то что он в первом сообщении указал на две лестницы, а потом указал на центральную одну. Вот и думаю то-ли у них по краям две ЛК, а в центре одна открытая, то-ли у них две открытых лестницы


[28.09.2011 12:51:19]
 Ув.Karamba ® прежде чем закрывать на первом этаже лестничную клетку необходимо выяснить у автора эту необходимость.
Он даже не написал куда выходит лестница в вестибюль или коридор?
Rut ®, куда выходит лестница????????


[28.09.2011 13:08:44]
 А я понял так:
Цитата Rut 25.09.2011 14:10:39
у нас их в 4-х этажном здании две
--Конец цитаты------
одна из которых расположена в центре здания (центральная - основная).


[28.09.2011 13:33:58]
 Автор пропал. А все чего-то ждут, ждут, ждут?


[28.09.2011 13:47:06]
 Может он уже догнал что к чему по нашим постам и на радостях забыл сказать спасибо.


[28.09.2011 13:57:18]
 "Малыш, а как же я? Ведь я же ...", "Ну, я так не играю..."


[28.09.2011 13:59:31]
 "Пустяки, дело-то житейское!"


[28.09.2011 14:08:48]
 
Цитата один из них (в запасе) 28.09.2011 11:43:13
Ув.Крюгер, у нас речь идёт об АДМИНИСТРАТИВНОМ здании, а Вы СНиП "Общественные здания" приплетаете. На каком основании?
--Конец цитаты------

Что значит "приплетаете"?!
А на каком основании вы оперируете СНиП 31-05-2003 (который родился в 2003 году и является по сути "адресованной версией" СНиП 2.08.02)???


[28.09.2011 14:30:03]
 
Цитата Крюгер 28.09.2011 14:08:48
А на каком основании вы оперируете СНиП 31-05-2003 (который родился в 2003 году и является по сути "адресованной версией" СНиП 2.08.02)???
--Конец цитаты------
Ув.Крюгер, о каком-таком моём посте Вы пишите? Я вроде бы нигде в своих постах на него не ссылался?
  Дискусия закрыта