[14.09.2011 13:45:19]
 Доброго дня всем. Такой мучает вопрос - нужно ли заделывать проходы через стены огнестойким материалом при прокладке огнестойкого кабеля пожарной сигнализаци. Или такой необходимости нет, так как по кабелю распространение огна не произойдет? И второй вопрос - нужно ли закладывать трубу в проходы через стены? Кто как делает и какие требования (желательно со ссылками на нормы)
СергейКо

[14.09.2011 14:09:42]
 места пересечения кабелем стен и перекрытий должны быть равными огнестокости стен и перекрытий, которые пересекает кабель.
если не ошибаюсь, то по этому поводу написано в СНиП 21.01-97 раздел 7


[14.09.2011 14:13:03]
 А если огнестойкость преград не нормируется?


[14.09.2011 14:42:58]
 Если огнестойкость преград не нормируется, то следовательно не надо, если конечно это не стены лестничных клеток или междуэтажные перекрытия. Для двух последних думаю необходимо.
ipa

[14.09.2011 14:49:15]
 """""""""нужно ли заделывать проходы через стены огнестойким материалом""""""""""

1. Необходимо
2. Это должны делать не Вы


[14.09.2011 14:54:26]
 в проектной документации нужно ли учитывать данные материалы


[14.09.2011 14:56:14]
 
Цитата один из них (в запасе) 14.09.2011 14:42:58
Если огнестойкость преград не нормируется
--Конец цитаты------
Т.е. имел в виду, если это не противопожарные преграды. Огнестойкость конструкций (стен, перегородок, перекрытий) в любом случае нормируется.


[14.09.2011 14:59:23]
 Хочу обратить внимание участников дискуссии, что ч. 7 ст. 82 123-ФЗ введено понятие "кабельные проходки", которые необходимо устраивать при пересечении кабелями и т.д. п/п преград.
А в ст. 146 этого же закона "кабельные проходки" в части порядка "сертификации" стоят наряду с п/п дверями, п/п автоматикой и т.д.
Поэтому считаю, что если Ваш объект (проводимые работы) проектировался по 123-ФЗ, то применять можно именно сертифицированные "кабельные проходки".
Serg78 ®

[23.11.2011 14:02:00]
 нужно ли закладывать трубу в проходы через стены? ответа так никто и не дал! Помню в каком то ВСН было сказано, что проходы заделывать, гильзовать не обязательно, если нет вибраций


[23.11.2011 14:30:54]
 Пишу так:
п.16.7 В местах прохождения открыто прокладываемых и защищенных кабелей через строительные конструкции, должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструк-ций (ст.82 ТР), обеспечивающие требуемую дымогазонепроницаемость (п. 37 ППБ 01-03) и соответствующие требова-ниям ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ.
Для этого в местах прохода труб с кабелями:
= рисунок =
2 - труба;
3 - заделка в трубе

--через противопожарные стены, перекрытия и перегородки с нормируемым пределом огнестойкости или их выхода наружу в помещениях с нормальной средой эл.цепи проложить в отрезках труб для электропроводок гладких из ПВХ D=25 (п. 3.18 СНиП 3.05.06-85*). Зазоры между кабелями и трубой уплотнить кабельными вводами для труб ПВХ. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы;
--через строительные конструкции с не нормируемым пределом огнестойкости эл.цепи проложить в трубах гофрированных ПВХ d=16. Зазоры между кабелями и трубой уплотнить с помощью заглушек ТFLEХ.
При проходах через перекрытия кабель в месте прохода защищается от механических повреждений кожухами или коробами на высоту 2 м от пола.
--для прохода одиночных кабелей через стены между производственными помещениями с классом взрывоопасной зоны - 2 (по ТРоТПБ) и В-1а (по ПУЭ) и помещениями с нормальной средой, а также при выходе эл.проводки наружу использовать трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и кабельные сальники трубные У57 / III, устанавливаемые со стороны помещения с взрывоопасной зоной более высокого класса. Зазоры между трубами и кабелями должны быть уплотнены с помощью шнура асбестового ШАОН - 3,0 (по ГОСТ 1779-83) на глубину 100-200 мм от конца трубы, с общей толщиной, обеспечивающей огнестойкость строительных конструкций;. Схему выполнения одиночных кабельных проходок - см. лист 16 РЧ проекта.
= рисунок =
--для прохода сборки кабелей через стены производственных помещений с классом взрывоопасной зоны - 2 (по ТРоТПБ) и В-1а (по ПУЭ) использовать кабельные проходки растворные универсальные, предназначенные для противопо-жарной защиты мест прохода кабельных линий и состоящие из:
- заделочного огнезащитного состава Формула КП – для герметизации мест прохода кабелей;
-огнезащитного состава Феникс СЕ – для дополнительной огнезащитной обработки кабелей;
-закладных деталей - лотка прямого цельнометаллического перфорированного ЛМ 500х50.
Монтаж кабельных проходок выполнять, соблюдая требования технологического регламента ТРП-10/06 и "Рекоменда-ции по монтажу и эксплуатации проходок кабельных противопожарных типа КП" (Р5.04.067.10) РУП "Стройтехнорм".
--заделка мест прохода труб через строительные конструкции должна быть произведена несгораемыми материалами (строительным раствором, цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 или другими негорючими материалами) по всей толщине стены или перегородки непосредственно после прокладки кабелей или труб (СНиП 3.05.06-85, п. 3.65). Зазоры в про-ходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.


[23.11.2011 15:40:21]
 Ув.Волжанин ®, опять рамки не вижу.
ipa

[23.11.2011 16:54:50]
 """""нужно ли закладывать трубу в проходы через стены?""""""""""
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) .
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.


3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.