Узлы примыкания противопожарных перегородок

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2011 22:35:31]
 Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Необходима Ваша консультация. Подрядчик в коридорах учебного учреждения установил противопожарные перегородки. По периметру перегородки произвёл запенку примыкания к стене и потолку специальной пеной, НО расстояние от перегородки до стены и потолка (ширина пропенки) от 5 до 8 см. Далее подрядчик обрезал эту пену и зашпаклевал.
Вот меня терзают смутные сомнения по поводу противопожарных норм на примыкания перегородок к стенам и потолку, подскажите где я могу найти что-либо по этому вопросу, в СНиПах и СП ничего найти не удалось.
Спасибо
С Уважением
чаян

[13.09.2011 23:23:23]
 Запросите проектную документацию с обосновнием принятых решений...Привлеките пож.тех.лабораторию


[13.09.2011 23:34:09]
 чаян ситуация такова, что кроме эскизов этих перегородок не фига нет (не спрашивайте почему, особенность у этого Подрядчика такая))))
А вся ответственность за соответствие данных перегородок пожарным СНиПам и СП лежит на Заказчике(((((

чаян

[14.09.2011 0:29:41]
 Объявите фамилию заказчик и объявите, что ему надо было давать корректные тех условия подрядчику.(Подрядчик-это Вы?)
Я бы тоже все валил на заказчика,но от себя не убежишь.Надо делать на совесть.Обратитесь за консультацией в ГПН и поделитесь ответственностью с заказчиком...
Возможно действительно есть какая то "специальная пена" -тогда легче...


[14.09.2011 7:18:55]
 Посмотрите СП 55-101-2000.


[14.09.2011 8:27:37]
 
Цитата чаян 14.09.2011 0:29:41
Возможно действительно есть какая то "специальная пена" -тогда легче...
--Конец цитаты------
Пена-то есть, но нет таких конструктивных решений.
Посмотрите ещё СП 55-102-2001.


[14.09.2011 8:53:21]
 меня в таких запениваниях смущает вот что:
- да, пена противопожарная есть, сертифицирована и все такое, но перегородка имеет нормируемый предел огнестойкости и вопрос в том какая технология заделки швов и отверстий д.б. чтобы гарантировано обеспечить требуемый предел огнестойкости?

ведь при сертификационных испытаниях испытывать должны были не просто пену а некий пирог с четкими параметрами.

т.е. есть пена - какой толщиной ее нанести чтобы обеспечить (и доказать это) нормируемый предел - 3,5 - 500 мм? как соотнести с этим оштукатуриванием?

соответственно я сейчас проектировщиков заставляю прикладывать технологическую карту заделки. в-принципе она есть в каталоге хилти, правда там карта только на 90 мин. и вот это меня напрягает еще сильнее - как заделать и доказать (обосновать) стенуперекрытие на 120 -150 минут.



[14.09.2011 9:45:15]
 (Подрядчик-это Вы?)
Я Заказчик.
- да, пена противопожарная есть, сертифицирована и все такое, но перегородка имеет нормируемый предел огнестойкости и вопрос в том какая технология заделки швов и отверстий д.б. чтобы гарантировано обеспечить требуемый предел огнестойкости?
Совершенно верно, интересует технология заделки швов, чтобы обеспечивался требуемый предел огнестойкости.


[14.09.2011 11:11:01]
 Забыл указать, перегородка металлическая с противопожарными стёклами и дверными полотнами


[14.09.2011 12:55:18]
 А как установили, что она противопожарная? Я имею в виду перегородка.


[14.09.2011 13:33:31]
 

Сертификат предоставлен подрядчиком, о том что перегородка светопрозрачная с противопожарной остеклённой двустворчатой дверью со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проёма в свету габаритными размерами размерами (ххххх). Остекление стекло противопожарное многослойное ПМ-ЕI60, изготовитель Метробор, толщина 23 мм


[14.09.2011 14:34:02]
 ФЗ-123 статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
2. Предел огнестойкости УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ и СОЧЛЕНЕНИЯ строительных конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

СП 2.13130.2009 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
п.5.2.1 Предел огнестойкости УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ и СОЧЛЕНЕНИЯ строительных конструкций должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций.

п.5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.
Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
- ограждающей части;
- конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
- конструкций, на которые она опирается;
- УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ и СОЧЛЕНЕНИЯ конструкций между собой.
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ И СОЧЛЕНЕНИЯ конструкций между собой по признаку R, должны
быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.
Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части С УЗЛАМИ КРЕПЛЕНИЯ и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

п.5.4.8 Противоположные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из материалов группы НГ и отвечающие следующим
требованиям:
- пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды;
- огнестойкость УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.

Как видите в нормах неоднократно говориться об огнестойкости узлов крепления конструкций.
Подтвердить огнестойкость узлов крепления в Вашем случае можно только проведением натурных испытаний. Если имеется такое заключение, следовательно можете выполнять так как указали, методом запенивания, а если заключения нет, следовательно это отсебятина.


[14.09.2011 15:10:18]
 короче, ув. hadgime ® Ваша ситуация решается относительно просто:
- требуете технологическую карту для применения пены. Подрядчик удивляется и крутит вам у виска.
Если предоставит, смотрите соответствие одного и другого.

у вас EI 60 потому технически проблема решаема.

как выглядит карта смотрите в каталоге противопожарной химии Hilti, наверное есть и других, но видел только у них.




[15.09.2011 11:54:17]
 Благодарю Вас за ответы gastello ® и один из них (в запасе) ®
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 