О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Насосная.Окна в пожарной насосной станции.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2011 9:53:49]
 Вопрос: требуются ли окна в насосной станции?

Здание насосной станции заглубленное в землю, отдельно стоящее.
Мои зодчие пришли ко мне с этим удивительным вопросом.


[09.09.2011 10:30:39]
 Вообще-то существует полный перечень помещений, требующих обязательного естественного освещения.

Насосная станция в него, естественно))))), не входит.


[09.09.2011 11:04:47]
 
Цитата Andorra1 09.09.2011 9:53:49
Мои зодчие
--Конец цитаты------
"На словах ЗОДЧИЕ, а приглядишься - обычные архитекторы ..."
чаян

[09.09.2011 11:23:53]
 "Отдельно стоящее" в земле (экономия на фундаменте)


[09.09.2011 11:28:44]
 В дополнение к посту Крюгера:
СНиП 31-06-2009
7.7. Допускается в общественных зданиях, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения:
- помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;

прил.Д этого же СНиП
"Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подвальном и цокольном этажах"

Д.1. Подвальный этаж
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации;


[09.09.2011 11:49:18]
 Ув.один из них (в запасе) ®

[09.09.2011 11:28:44]

Трудно ОТДЕЛЬНОстоящую насосную отнести к общественным зданиям…....

1) Свод Правил СП 5.13130-2009 (Системы противопожарной защиты, Нормы и правила проектирования установок пожаротушения) упоминает в качестве необходимого освещения только рабочее и аварийное освещение (п. 5.10.13).
Там же указывается, что рабочее и аварийное освещение должно приниматься согласно СНиП 23-05 “Естественное и искусственное освещение”.

2) Свод Правил СП 52.13330.2010 “Естественное и искусственное освещение” (Взамен СНиП 23-05-95*) “Естественное и искусственное освещение” допускает НЕ проектировать естественное освещение пожарной насосной станции, так как этот тип помещения может располагаться в подвальном помещении И НЕТ указаний в других нормативных документах о необходимости естественного освещения.
(Свод Правил СП 52.13330.2010 вступил в силу 20 мая 2011г.)

А что ДРУГИЕ нормативные документы говорят о необходимости естественного освещения в насосной?


[09.09.2011 11:55:37]
 
Цитата Andorra1 09.09.2011 11:49:18
ОТДЕЛЬНОстоящую
--Конец цитаты------
Понял. Тогда табл.44 СНиП 2.04.02-84*
освещение искуственным светом.


[09.09.2011 11:56:26]
 Cм. СНиП 2.04.02-84 п.14.10


[09.09.2011 13:09:55]
 СНиП 2.04.02-84
Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании централизованных
постоянных наружных систем водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

насосная водоснабжения? что перекачивается?


[09.09.2011 13:48:05]
 Ув. Mvit ®

[09.09.2011 13:09:55]
Насосная.Окна в пожарной насосной станции.


[09.09.2011 18:52:32]
 Недавно были споры по насосной которую категорировали как В2 (или В3) из-за пластиковых труб, если у Вас будет такая чехорда то тогда по СП 4. п.6.2.13 окна с приямками (как в производственном здании).
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-