Дренажный приямок

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
waterman ®

[07.08.2011 15:46:39]
 Добрый день! Подскажите какого размера или объема должен быть дренажный приямок в насосной спринклерного пожаротушения?


[08.08.2011 11:00:03]
 Ув. waterman
Приямок делается небольшой.
где то 0.5х05х0.5м
Вроде норм на него нет.


[08.08.2011 12:19:20]
 В соответствии с паспортом на применяемый дренажный насос...


[08.08.2011 13:47:01]
 Из проекта:
Необходимо предусмотреть дренаж из дренажного приямка размером 1000*1000*500(h).