Предел огнестойкости металлических конструкций

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2011 17:22:49]
 Добрый день формчане! Помогите разобраться.
Такой вопрос: в конструктивных элементах здания применены несущие металлические трубы толщиной 8мм. Как определить -предел их огнестойкости R8 или R15?
ГПН настаивает на огнезащитной обработке данных труб, хотя здание 3-степени огнестойкости.


[28.07.2011 19:32:43]
 п. 5.4.2 СП 2.13130. В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением
конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается приме-
нять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости,
за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам
испытаний составляет менее R 8.


[29.07.2011 8:31:26]
 Спасибо- об этом я в курсе. Вот и спрашивает инспектор- почему Вы решили, что это R-15 а не R-8


[29.07.2011 8:40:03]
 Из Разъяснений Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г.:
......................
"Об огнестойкости незащищенных стальных конструкций"
Пунктом 5.18* СНиП 21-01-97* установлено, что "в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкций указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8". Аналогичное требование содержалось и в СНиП 2.01.02-85*, п.1.1.
По вопросу уточнения конструкций, имеющих предел огнестойкости менее R 8, разъясняется следующее:
"Как показывает практика и результаты испытаний, предел огнестойкости менее R 8 имеют конструкции, выполненные из тонкостенных гнутых профилей, изготавливаемых из стального листа толщиной менее 1-1,2 мм, а также алюминиевые конструкции. Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется........."



[29.07.2011 8:40:07]
 Ищите кучеренковское пособие, по моему там есть ответ.


[29.07.2011 8:47:11]
 Можно и по пособию. Только надо будет посчитаь приведенную толщину металла.


[29.07.2011 8:47:29]
 Спасибо за подсказку. Может кто-то подскажет конкретный источник?
Пособие по определению ПО к СНиП II-2-80 я читал-там ничего нет по незащищенным металлоконструкциям.


[29.07.2011 8:49:56]
 Есть. Таблица 11 пункт 1.


[29.07.2011 8:54:06]
 таблица 11 в Пособии?


[29.07.2011 8:55:06]
 табл.11 в Пособии?


[29.07.2011 8:59:22]
 Таблица 11 п.1. в Пособии по определению ПО к СНиП II-2-80. ЦНИИСК им. Кучеренко, М. Стройиздат,1985


[29.07.2011 9:01:30]
 Ув.Коми ®, для того чтобы сказать нужно обрабатывать или нет, нужно определить приведённую толщину металла Вашей трубы.
А уж потом, в соответствии с постом ув.Асашай ® делать вывод.
Приведённая толщина металла считается по формуле:
bпр = F / П
где, F - площадь поперечного сечения конструкции, мм
П - обогреваемая часть периметра конструкции, мм


[29.07.2011 9:12:27]
 Зависимость приведенной толщины металла от фактического предела огнестойкости как раз и приведена в таблице 11 п.1. Пособия.

А можно Предъявить разъяснения Управления технормирования из которого следует очевидй ответ - ещё проще


[29.07.2011 9:18:06]
 Для трубы приведенная толщина металла:
Тred = t х (d - t)/ d,
где t - толщина стенки трубы;
d - диаметр трубы.
ьььь

[29.07.2011 9:29:40]
 Коллеги!
Критичной температурой для метал. конструкций является достижение 500 градусов (см. Пособие по опр. ПО.... п. 2.34)
Зависимость металла от нагрева по "стандартному пожару" представлена с учетом приведенной толщины на рис. 3.46 книги "Огнестойкость строительных конструкций" М-2001г. И.Л. Мосалков. После этого вопросов ни у одного работника ГПН возникнуть не должно.


[29.07.2011 9:37:30]
 
Цитата Nev 29.07.2011 9:12:27
А можно Предъявить разъяснения Управления технормирования из которого следует очевидй ответ - ещё проще
--Конец цитаты------
Не спорю можно. Нужно только найти официальную бумагу с данным разъяснением. Я же предлагаю обосновать рассчётом.

Цитата absent 29.07.2011 9:18:06
Тred = t х (d - t)/ d,
где t - толщина стенки трубы;
d - диаметр трубы.
--Конец цитаты------
Ув.absent ®, Вы откуда такую формулу списали?


[29.07.2011 9:39:25]
 Книга см. выше. Мосалков И. Л. табл.3.4, стр.156.


[29.07.2011 9:41:46]
 Ссылка на книгу Мосалкова И.Л.
http://www.proektant.org/index.php?t...


[29.07.2011 9:44:53]
 
Цитата ьььь 29.07.2011 9:29:40
Зависимость металла от нагрева по "стандартному пожару" представлена с учетом приведенной толщины на рис. 3.46 книги "Огнестойкость строительных конструкций" М-2001г. И.Л. Мосалков.
--Конец цитаты------
Ув.ьььь ®, можете скинуть данный документ по электронке или ссылку на него дать?



[29.07.2011 9:52:40]
 А в другом формате нет? У меня что-то не читает.


[29.07.2011 9:58:28]
 Под названием книги программа для ее просмотра.


[29.07.2011 10:04:45]
 Ув. один из них (в запасе) ®
Удалось прочитать?


[29.07.2011 10:15:18]
 Еще одна формула:
Для трубы приведенная толщина металла:
Тred = t х (2d - t)/ 4d,
где t - толщина стенки трубы;
d - диаметр трубы.
Ройтман В. М. "Инженерные решения по оценке огнестойкости..."
стр. 220, табл. 9.3.13
Сылка на книгу - http://www.proektant.org/index.php?t...


[29.07.2011 10:17:39]
 Программа для просмотра книг в формате *.djvu - WinDjView
Я так и делал. Выдаёт одни иероглифы.
Ничего не получается.


[29.07.2011 10:28:07]
 Залил рабочую версию *.djvu - WinDjView
http://files.mail.ru/BOE0AD


[29.07.2011 10:29:53]
 А такой случайно формулы нет?
Тred = R"2" - (R - t)"2"

где, "2" - это вторая степень
R - радиус трубы (половина диаметра)
t - толщина стенки трубы.


[29.07.2011 10:33:48]
 Такой формулы не встречал. Да и зачем считать через радиус трубы?
Обычно данные по трубам - диаметр.


[29.07.2011 10:42:26]
 Или 2Rt - t"2"


[29.07.2011 10:43:19]
 А интересно получиться одно и тоже значение или нет?


[29.07.2011 10:51:34]
 А посчитать?
5 мм - толщина стенки
200 мм - диаметр.
Формула 1:
Т=5х(200-5)/200=4,875

Формула 2:
Т=5х(2х200-5)/4х200=2,468

Формула 3
Т=100"2" - (100-5)"2"=8,025

Да, забавно.....


[29.07.2011 10:58:59]
 Хотя везде - приведенная толщина металла для трубы - принимается толщина стенки.


[29.07.2011 11:21:19]
 Ссылка на программу расчета приведенной толщины металла.
Прошу не считать рекламой. Просто пользуюсь в срочных случаях.
http://files.mail.ru/TMS8XO


[29.07.2011 11:31:21]
 Ну вы блин даете. Приведенная толщина есть отошение площади сечения к периметру.
Взяв площадь сечения как разницу между пдощадью круга с внешним диаметром и площадью круга с внутренним диаметром и выразив в фомуле вутренний диаметр как разницу между внешним диаметром и толщиной стенки, а затем поделив это на пи д (диаметр) получаемd = t(2d - t)/4d и ни как иначе. Остальные формулы ошибочны.


[29.07.2011 11:36:13]
 А мне больше первая формула по душе.


[29.07.2011 11:41:53]
 Ув.Nev ®. Формулы 1 и 2 приведены в официальных источниках (ссылки см. выше). Так где же правда?


[29.07.2011 11:53:09]
 Площадь сечения трубы - S=п(R"2" - r"2")=3,14 х (100"2" - 95"2")=3061,5
длина окружности - 2пR - 2х3,14х100=628
Приведенная толщина - 3061,5/628=4,875
Правильная формула - первая (книга Мосалкова И.Л.)


[29.07.2011 12:27:03]
 Правильная формула - первая (книга Мосалкова И.Л.)

А ведь согласен. При внимательном рассмотрении оказалось, что дедушка Ройтман в расчете взял внутренний диаметр как разница между внешним диаметром и толщиной стенки. А надо вычитать из внешнего диаметра ДВЕ толщины стенки для получения внутреннего диаметра. Отсюда и ошибка во второй формуле.


[29.07.2011 12:29:00]
 Ну слава Богу нашли ИСТИНУ!
чаян

[29.07.2011 12:49:16]
 Ув.Коми.
Если здание 3 ст.ог.,для чего Вам определять 8 или 15 мин. если требуется 45 мин.Нужна огнезащита.ИМХО


[29.07.2011 12:56:19]
 Видимо трубы использованы где-то в элементах покрытия. А если это колонны, то дискуссия дествительно бессмысленна.


[29.07.2011 14:25:30]
 Что эта формула не правильная?
Тred = t х (d - t)/ d,
где t - толщина стенки трубы;
d - диаметр трубы.


[29.07.2011 14:28:32]
 Я тоже ошибся. Нужно было так:
(2Rt - t"2")/2R


[29.07.2011 14:31:43]
 А ещё прощё посмотреть по таблицам справочника площадь поперечного сечения трубы и разделить на ПиДэ.


[29.07.2011 15:19:26]
 Формула Тred = t х (d - t)/ d,
где t - толщина стенки трубы;
d - диаметр трубы.
ПРАВИЛЬНАЯ!!!


[29.07.2011 15:49:43]
 Ув.absent ® - спасибо.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-