Расчет категории пожарной опасности для контроллерной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.07.2011 13:12:37]
 Добрый день, коллеги!
Возник спор по расчету категории пожарной опасности для помещения контроллерной.
В помещении имеется фальшпол, в пространстве которого (ну как обычно) проходят кабели к шкафам управления. Насчитали порядка 750 кг. оболочки кабелей из ПВХ. Пожарная нагрузка составила 13370 МДж.
Удельная пожарная нагрузка (на 18 м2) составила 740 МДж/м2.
Пишут, Что 181 МДж/м2 < 740 МДж/м2< 1400 МДж/м2 и категория В3.
Но не проверяли условие Q =>0,64*gt*H^2.
Вопрос в том, если проверять данное условие, то какое значение параметра "H" нужно учитывать? Н - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. Т.е. следуя четко определению - нужно брать расстояние до потолка. Я спорю, что если вся пожарная нагрузка сосредоточена в пространстве подполья, то и высоту нужно брать от кабелей до нижней отметки фальшпола. Наверняка сталкивались с подобными вопросами. Какое Ваше мнение?


[18.07.2011 14:36:02]
 До потолка, однозначно.


[18.07.2011 15:02:54]
 Чем больше высота от нагрузки до потолка, тем ниже категория. По-моему, В3 все же лучше чем В2 :)


[18.07.2011 20:07:42]
 Ну это понятно, что чем меньше категория - тем лучше:) Логика-то какая? Если подпольное пространство - это отдельная зона, которая физически отделена от основного помещения. К тому же потом по этому расчету категорируют все помещение....Как-то коряво на мой взгляд...


[18.07.2011 21:40:24]
 Какая разница - В2 или В3? С точки зрения оборудования автоматикой - одно и то же. Лучше бы задумались над тем, сколько литров горючей изоляции в пучке на метр прокладки этих кабелей в объеме фальшпола!


[19.07.2011 13:22:47]
 
Цитата Merlin 18.07.2011 13:12:37
высоту нужно брать от кабелей до нижней отметки фальшпола
--Конец цитаты------
Но вы же категорируете не подполбное пространство, а помещение. Как же можно брать высоту подпола? Это ж надо такое придумать!


[20.07.2011 12:31:47]
 stinger ®: Разница в том, что в ГГЭ идет расчет категории помещения. Про литры кабеля пусть наши киповцы думают (а они про это и думать не хотят). АУГП я все равно там сделал.


[20.07.2011 12:38:17]
 гешан ®: е-мое, разумеется категорируем помещение! Я говорю о логике расчета. Получается, что без разницы размещена пожарная нагрузка в подполье или на полу помещения - берем высоту до потолка! Можно "тупо" применять правила, а можно "попридумывать" - иногда мозг нужно нагружать и подходить к задаче с разных сторон. Это же дискуссия, а не утверждение


[20.07.2011 13:11:00]
 
Цитата Merlin 20.07.2011 12:38:17
без разницы размещена пожарная нагрузка в подполье или на полу помещения - берем высоту до потолка!
--Конец цитаты------
Небольшая разница всё таки имеется. первая величина несколько больше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории пожарной опасности для контроллерной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.