 Всем доброго времени суток!
Под вечер не очень получается сконцентрироваться над вроде бы легкой задачей.
Итак, школа, в школе пищеблок, там 3 помещения: холодный цех, варочный цех и еще какой-то цех. Каждое помещение - 3*5, в каждом две раковины (мойки), холодильник и 2 металлических стола; в третьем помещении еще и картофелечистка. Мойки используются, парят, ложняки на мой взгляд будут,
но: являются ли такие помещения помещениями с мокрым процессом?
СНиП 23-02-2003 табл. 1 - только здесь встретил хоть какое-то определение мокрого процесса.
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb...


[05.07.2011 10:24:10]
 
Ув. Archer ®

[04.07.2011 22:43:25]
По моему мнению, наличие раковины в помещении ещё не означает, что помещение относится к помещениям с мокрыми процессами.
Раковины (рукомойники) есть в школах в кабинетах химии, в поликлиниках в кабинетах врачей, в помещениях для зарядки аккумуляторов (кат А).

В идеале, помещения с мокрыми процессами – это душевые, мойки для автомобилей.

Столовые, кухни не категорируются.
Это не производство.


[05.07.2011 10:30:31]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=13606


[05.07.2011 10:35:44]
 Для информации:
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75% (ПУЭ).

К влажным помещениям относятся:
Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые (СП 31-110-2003).
ipa

[05.07.2011 11:33:32]
 Ув.один из них (в запасе) ®
Мне кажется Вы ошибаетесь...
"....помещения с мокрыми процессами...."
не мокрые помещения, а мокрые процессы. При этом не обязательно что бы помещение было мокрым.


[05.07.2011 12:59:59]
 to ipa [05.07.2011 11:33:32]
Я ни на чём не настаиваю. Я просто привёл ссылки на нормы и ссылку на более раннюю ветку по рассматриваемому вопросу. Всё.
Archer ®

[05.07.2011 16:00:28]
 А4 "с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.)"
А что такое "мокрый процесс"?
Google улыбнул:
"Мокрый процесс - В Киеве начались слушания по уголовному делу против бывшего"
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb...
Здесь упоминается "мокрый режим". По логике режим - постоянно, цикл; а процесс - единожды. С другой стороны помещением с мокрым процессом можно назвать помещение у которого функциональное назначение "мокрое" (как раз перечень помещений из А4). Поэтому класс с раковиной для мытья доски не входит в эту категорию. Вобщем ставить ничего не хочу - там каждый день парит как в бане.
Ув.Andorra1 ®
С мнением Вашим согласен - жаль что это еще не законченный перечень.
А про категорию не понял. Я ссылаюсь на СП5 А4 п1
to один из них (в запасе)
За ссылку на ветку спасибо, но там тоже не разобрались до конца.
А вот ссылка на нормы, думаю, лишняя. Еще больше запутаемся - в ПУЭ еще есть сырые, особо сырые помещения; и причем не сырой режим, не сырой процесс, а просто сырое помещение.

Вспомнил анекдот:
Гиви, где ты такой синхрофазатрон?
А где ты видел не такой синхрофазатрон?
Вот придет инспектор:
А где ты видел не такой мокрый процесс?))

Смех смехом, а как Вы подобные проблемы решаете?


[05.07.2011 16:23:02]
 Ув. Archer ®

[05.07.2011 16:00:28]

по реплике:
А про категорию не понял. Я ссылаюсь на СП5 А4 п1
........................

Извините, путаница произошла, не намеренная.
Вы на прямую не спрашивали, для чего Вам нужно определение помещения с мокрыми процессами.

Для категорирования помещения по пожарной опасности, это одно…(столовые не категорируются по А,Б,В.Г,Д)..

Для размещения пожарной сигнализации, это другое.

СП 5 в п.А4 дается ПОЧТИ исчерпывающий список МОКРЫХ помещений в которых РАЗРЕШЕНО не ставить сигнализацию.

Про умывальник в помещении…Это ещё не критерий, для того, что бы помещение назвать мокрым помещением, надо что бы это помещение называлось ПОМЕЩЕНИЕМ МОЙКИ. (п. А.4).


[05.07.2011 16:45:54]
 Ув.Andorra1 ®,
а вот тут бабушка надвое сказала:
один шибкограмотный завхоз посчитала, что 4 санузла на этаже много и половину с этажа, а этажей 4, переоборудовала для хранения инвентаря (кладовка по сути). Пришли по ГосКонтракту монтировать АУПС - а по планам БТИ это санузел и отказались устанавливать. Пришел инспектор - выписал штраф.

Так и тут - для меня это помещение мойки из А4 (там больше делать нечего, как мыть и мыть, а кстати фото раковины: http://ekaterinburg.oboobo.ru/offers...), а табличка "Холодный цех" на двери мне безразлична.
Завтра буду смотреть экспликации, может там заветное слово найду...


[05.07.2011 17:46:45]
 Ув. Archer ®

[05.07.2011 16:45:54]

Действительно, интересные примеры....
Оштрафовали то я надеюсь ЗАВХОЗА?
)))))))))))


[05.07.2011 17:56:05]
 Ув.Andorra1 ®,
школу, у них собственный лицевой счет(им упраление или департамент перечисляет $, а они сами решают куда их девать), распоряжается директор. Инспектор сказал,- Либо убирайте хлам, либо ставьте извещатели. А хлама у них много, пока думали срок прошел. Штраф 30 000р - потом всё-таки убрали и повесили таблички "М" и "Ж".