Тамбур-шлюзы 1 и 2 типов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2011 10:04:31]
 Помогите! В каких случаях применяются тамбур-шлюзы 1 и 2 типов? Где это четко сформулировано? В каких случаях одни, а в каких другие? Не могу найти в документах.


[28.06.2011 11:47:52]
 
Ув.absent ®

[28.06.2011

В стене 1 типа, - тамбур-шлюза 1-й тип.

В стене 2 типа, - тамбур-шлюза 2-й тип .

Написано в Федеральном законе ФЗ 123 табл 23.


[28.06.2011 12:05:41]
 Хороший вопрос ув.absent ®.
Не всё так просто ув.Andorra1 ®.
Если касается вопроса выполнения тамбур-шлюза у противопожарной преграды, то всё понятно - смотрим табл.23 ФЗ-123.
А если тамбур-шлюз не у противопожарной преграды, тогда как?


[28.06.2011 13:38:07]
 
Ув. один из них (в запасе) ®

..Помещение с табур – шлюзом, это присуще помещению кат А или Б.
Есть помещение А или Б , тогда и есть противопожарная преграда (не обязательно это стена, это может быть и перегордка).

СП 4.
6.2.12 …..
технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать
в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять
одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопо-
жарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопо-
жарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противо-
пожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;


[28.06.2011 14:17:04]
 Ув. Andorra1 ® помещениями кат. А и Б распространение тамбур-шлюзов не ограничено. Для примера лестница типа Н3 какие там тамбур-шлюзы 1-го или 2-го типа?
чаян

[28.06.2011 14:21:16]
 Ув. Andorra1 ® Помещение с табур – шлюзом, это присуще помещению кат А или Б.

СНиП 21-01-97*
7.23* В зданиях ВСЕХ КЛАСОВ функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом....
Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством ТАМБУР_ШЛЮЗА с подпором воздуха при пожаре.


[28.06.2011 14:26:44]
 
Цитата Karamba 28.06.2011 14:17:04
Ув. Andorra1 ® помещениями кат. А и Б распространение тамбур-шлюзов не ограничено.
--Конец цитаты------
В нормах примеров с устройством тамбур-шлюзов достаточно, но категория самого тамбур-шлюза не оговаривается.
Поэтому я и написал, что не всё так однозначно.
Один из примеров Вам привёл ув.Karamba ®.
Кстати, ув.Karamba ®, а ещё можете привести примеры?


[28.06.2011 14:28:26]
 
Цитата чаян 28.06.2011 14:21:16
Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством ТАМБУР_ШЛЮЗА с подпором воздуха при пожаре.
--Конец цитаты------
Ув.Чаян, в Вашем примере указхывается, у какой преграды устанавливается тамбур-шлюз (далее по табл.23 ФЗ-123).


[28.06.2011 14:41:56]
 Ув. один из них (в запасе) ® как просили...

Цитата
Кстати, ув.Karamba ®, а ещё можете привести примеры?
--Конец цитаты------

СП 4. п.п. 6.11.7 (второй абзац), 6.11.21 (второй абзац), 6.11.14 (по этому пункту надо вообще отдельную ветку открывать).


[28.06.2011 15:00:18]
 Угу…….

Примеры:?
У меня сейчас в проекте полно табур-шлюзов для чистых помещений (медицина).
С подпором воздуха в табур, в переодиванием в тамбурах в чистую одежду….

Вот надоли при них делать дренчерную завесу…, как при нормальном тамбуре-шлюзе....


[28.06.2011 15:13:36]
 
Цитата Karamba 28.06.2011 14:41:56
6.11.21 (второй абзац), 6.11.14
--Конец цитаты------
Я что-то не понял?


[28.06.2011 15:26:21]
 перепутал не 6.11.21 а 6.11.23
а по 6.11.14 мне просто самому не всё понятно а также в таблице указан предел огнестойкости для ворот в противопожарной преграде, а в последнем абзаце необходимость тамбур-шлюза а какого типа не указано


[28.06.2011 15:44:27]
 
Цитата Karamba 28.06.2011 15:26:21
6.11.23
--Конец цитаты------
согласен.
Цитата Karamba 28.06.2011 15:26:21
по 6.11.14
--Конец цитаты------
в табл.36 указан предел огнестойкости ограждающих конструкций рам-
пы (противопожарных преград) - EI 45, правда почему-то указано стен, а не перегородок. Хотя показатели только EI.


[28.06.2011 16:05:38]
 А ещё.
Тамбур-шлюзы перед лифтами в зданиях с незадымляемыми л/к (п.4.25 СП4).
Тамбур-шлюзы на выходах из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (п.5.3.9 СП4).
Тамбур-шлюз на выходе из л/к типа Н2 в вестибюль в зданиях классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 высотой 28 метров и более (п.5.3.34, 6.1.40, 7.1.32, 8.1.32 СП1).