 Здравствуйте, уважаемые форумчане.

В СП 5.13130.2009 есть понятие- включение пожарных извещателей по логической схеме


[21.06.2011 6:51:14]
 схеме "И" и по схеме "ИЛИ" Как это понять?
По схеме "И" включаются не адресные дачики (т.е сработал 1-й и 2-й), а по схеме "ИЛИ" включаются адресные (т.е сработал 1-й или 2-й).
Т.е получается что я могу в помещение поставить по 2-а датчика как адресной так и не адресной системы? Даже если прибор является двухпороговый (типа Сигнал-20М) по п.14.3
Прошу Вас разъяснить – правильно ли я понимаю включение по схеме "И" и по схеме "ИЛИ" Заранее спасибо!


[21.06.2011 8:20:02]
 Руководство по эксплуатации Сигнал-20М
п.4.1.2
-Тип 1 и 3 - это схема "И"
Тип 2 - это схема "ИЛИ"
Всё описано в подробностях.
ipa

[21.06.2011 8:20:33]
 "По схеме "И" включаются ....1-й и 2-й"
"схеме "ИЛИ"...1-й или 2-й".

И не важно адресные или нет.


[05.07.2011 16:25:20]
 Уважаемые коллеги! Прошу достоверно и авторитетно объяснить, чем отличается реле блока сигнально-пускового С2000-СП1 от С2000-СП2 в ингер. системе АРМ ОРИОН. Возможно отличие только в подключении к С2000-КДЛ?
Заранее благодарю.


[05.07.2011 16:25:28]
 Уважаемые коллеги! Прошу достоверно и авторитетно объяснить, чем отличается реле блока сигнально-пускового С2000-СП1 от С2000-СП2 в ингер. системе АРМ ОРИОН. Возможно отличие только в подключении к С2000-КДЛ?
Заранее благодарю.


[05.07.2011 18:22:14]
 Ну, кто здесь достовернее и авторитетнее производителя, а...?


[06.07.2011 1:25:46]
 Вот они то как раз и пудрят мозги. Может кто-то на практике(монтаж) встречался с этими релюхами?
ipa

[06.07.2011 8:04:28]
 //////////Вот они то как раз и пудрят мозги.//////////
Точно, нет что бы в паспорте написать чем отличаются друг от друга пишут разную "электро муть":

СП2

4) Коммутируемая мощность, макс. – 30 ВА.
5) Коммутируемое напряжение, макс. – 100 В.
6) Коммутируемый ток, макс. – 2 А.

СП1

1.2.4.1 Максимальный коммутируемый ток каждого реле:
– при резистивной нагрузке (cosϕ = 1) и переменном напряжении ~ 250 В – 10 А;
– при резистивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В – 10 А;
– при индуктивной нагрузке (cosϕ = 0,4) и переменном напряжении ~ 250 В – 4 А;
– при индуктивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В – 4 А.
1.2.4.2 Максимальная коммутируемая мощность каждого реле:
– при постоянном токе, не более – 300 Вт;
– при переменном токе, не более – 2500 ВА.
1.2.4.3 Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле:
– при переменном токе 8 А ~ 280 В;
– при постоянном токе 0,5 А – 125 В.
1.2.4.4 Минимальная коммутируемая нагрузка каждого выхода – 6 В, 0,1 А.


Словато нашли какие пошлые: резистивная нагрузка, максимальная ... не могли гады написать просто, типа "Тебе подойдет!" или типа "То что надо!"


[06.07.2011 11:04:07]
 Ну уж Вы сильно подробно, ув. ipa. Таких подробностей можно сразу м не переварить за один раз.


[06.07.2011 14:02:42]
 С2000-СП-2 - это "адресное реле" - устанавливается в ДПЛС С2000-КДЛ- т.е. в линию вместе с датчиками . Плюсы- : т.к. датчики практически везде- (т.е. линия ДПЛС проложена) здесь же можно и СП-2 поставить. минусы : коммутируемые токи не позволяют подключать большую нагрузку- т.е. как правило это реле нам надо чтобы что-нибудь "отключить - выключить" , и нужно как правило промежуточное реле 12- 24 в или 220 В - т.е. необходимо (как правило) еще и питание 12-24В -220В тащить. Еще минус- мал набор тактик срабатывания ( в отличие от СП1)

С2000-СП1- это тоже реле но оно уже упраляется через интерфейс
в остальном тоже самое.
Для "пожарных" целей использовать ни то ни другое нельзя, т.к. у этих приборов нет контроля цепей


[06.07.2011 23:53:28]
 Спасибо всем ответившим на мою проблему!
Да, я знаю, что применять их в пож.сиг.нельзя.Поставила в схему СОУЭ С2000-КДЛ - С2000-СП2 для звукового и светового оповещения.


[08.07.2011 17:49:41]
 
Цитата vladS 06.07.2011 14:02:42
Для "пожарных" целей использовать ни то ни другое нельзя, т.к. у этих приборов нет контроля цепей
--Конец цитаты------
Цитата надник 06.07.2011 23:53:28
Спасибо всем ответившим на мою проблему!
Да, я знаю, что применять их в пож.сиг.нельзя.Поставила в схему СОУЭ С2000-КДЛ - С2000-СП2 для звукового и светового оповещения.
--Конец цитаты------
Ув. товарищи, в данном случае контроль должен быть со стороны устройств, к которым подключаются реле от СП1, т.к. "сухой контакт" самим релейным блоком не проконтролировать в отличие от "открытого коллектора", например С2000-КПБ, правда в нём раньше были проблемы с этим...

Самый простой способ это сработка реле по размыканию, здесь в случае обрыва произошедшее событие вряд ли останется незамеченным.

Если по замыканию, то есть приборы, кот поддерживают контроль на обрыв.

PS Разве СОУЭ никак не соотносится с ПС? У нас, например, СОУЭ вообще нет как такового раздела, он в разделе ПС, как его составляющая. И разве там не нужен контроль на обрыв/КЗ линий запуска этой системы от ПС? Это ведь напрямую связано с безопасностью жизни людей! Или я не прав?

PSS В Сигналы подключаются толкьо неадресный датчики, насколько мне известно.

В неадресной системе мин. 2 датчика в помещение ставится, а в адресной, допускается ставить мин 1, если СОУЭ 1-3 типов и удовлетворяет расстояниям и по пл. в соот-ии с СП5.


[08.07.2011 18:02:30]
 
Цитата надник 06.07.2011 23:53:28
Поставила в схему СОУЭ С2000-КДЛ - С2000-СП2 для звукового и светового оповещения.
--Конец цитаты------
В случае звукового или светового оповещения...Я ставлю С2000-СП1 в шкаф вместе с УКЛО или УКЛСиП, все требования по защите и контролю в данном случае будут выполнятся и никаких проблем ;)

А в вашем случае с СП2 линии оповещения должны контролироваться на обрыв и КЗ, надеюсь, что Вы не забыли про это, т.к. не написали как это у Вас выполненно =)


[11.07.2011 0:32:15]
 Устройство контроля линии оповешения(УКЛО) выпускается Спецприбором, а будет ли стыковаться и работать с Болитом?


[11.07.2011 8:21:49]
 За это не переживайте. Все прекрасно работает уже не один год...(точнее год и 2 месяца)


[11.07.2011 12:32:53]
 Управление реле С2000-СП2 будет осуществлятся только от извещателей установленных в том-же С2000-КДЛ. Если в системе есть еще хотябы один С2000-КДЛ, от извещателей которых, нужно будет управлять данным С2000-СП1, то такая схема работать не будет. Для оповещения и управления автоматикой я использую С2000-КПБ - и контроль линий осуществляется и при наличии в системе нескольких приемно-контрольных приборов возможность гибкого конфигурирования системы.
  Ответ пойдет СЮДА