Цокольный или 1 этаж?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.06.2011 23:03:24]
 Здравствуйте, коллеги.

Имеем общественное здание. Здание расположено на склоне. Получается так, что отметка пола части этажа находится выше отметки земли, а другая ниже.
Т.е. часть этажа - цокольный этаж, часть - 1 этаж.

Как быть?
Отделять цокольную часть п/п стеной и выполнять требования как к цокольному этажу?

Выполнять требования, как к 1 этажу?

Делать выемку грунта, ровнять рельеф?


[14.06.2011 23:07:13]
 Уважаемый Скиталец, мне кажется, все зависит от того, что Вы хотите получить в конечном счете.


[14.06.2011 23:18:26]
 ув. РПР ®, согласование экспертизы, чего же боле!

А какие еще могут быть варианты?


[14.06.2011 23:54:59]
 Самое простое,как мне кажется,действительно полностью сделать этаж полностью надземным. Если есть такая возможность,то на стадии проектирования это самое простое решение. Извините,но,как-то сложно что-дибо советовать,т.к. вопрос конкретный и надо смотреть планировки,чтобы адекватно ответить.


[15.06.2011 0:12:39]
 Что в документах на здание написано?


[15.06.2011 3:08:18]
 При переменных планировочных отметках земли этажи или часть этажей считаются надземными, цокольными или подвальными, если не менее
70 % площади этажа или рассматриваемой части этажа соответствуют определению.


[15.06.2011 7:07:08]
 Ув. saloharus ® откуда Вы взяли такое точное определение ?
Скиталец

[15.06.2011 9:21:03]
 ув. maksway ®, а что там может быть написано, что может ответить на мой вопрос?

П О С О Б И Е ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.08.02(85)

1.2 (1.2). При переменных планировочных отметках земли этажи или часть этажей считаются надземными, цокольными или подвальными, если не менее 70 % площади этажа или рассматриваемой части этажа соответствуют определению, приведенному в п. 1.2 СНиП 2.08.02—85.

Только вот актуальность этого пункта вызывает сомнение.
А если площадь 50/50, что тогда?

Скиталец

[15.06.2011 10:07:11]
 Во вниипо поблагодарили за сигнал и, может быть, в новой редакции где-нибудь да промелькнет упоминание про переменные отметки земли.

А пока посоветовали отталкиваться от вышеуказанного определения и ждать вопросов экспертизы.

Товарищи, Karamba ®, один из них (в запасе) ®, есть у вас мысли по этому вопросу?


[15.06.2011 13:26:15]
 Мое мнение следующее,
во первых - А во ВНИИПО до этого как будто не знали, что есть такая проблема.
Во вторых я бы считал по худшему варианту т.е. этаж цокольный, потому как когда дождетесь вопросов экспертизы, может уже будет поздно (в смысле будут ну очень серъезные корректировки).
В треьих если внимательно почитать определения что такое первый этаж и что такое надземный этаж то можно понять что в Вашем случае этаж первым не будет


[15.06.2011 13:46:58]
 Спасибо, ув. Karamba ®.
"А во ВНИИПО до этого как будто не знали, что есть такая проблема", - да они очевидные ляпы не видят, что уж тут говорить про отметки.

Если делить этаж п/п стеной, то достаточно ли будет поставить п/п двери в смежной стене?


[15.06.2011 14:02:52]
 Ув. Скиталец ® Я не уверен что противопожарная стена Вам поможет, Вы уж извините но вопрос мне кажется слишком конкретным, надо смотреть планировку, репу почесать.


[15.06.2011 14:32:30]
 смотрите личку, ув. Karamba.


[16.06.2011 6:05:18]
 Где-то около года назад писал такой вопрос в ДНД МЧС.
Ответили, что пожарные нормы этот вопрос не раскрывают.

Лично я сейчас решаю это путем разделения этажа перегородками на части - цокольная, надземная. Главная фишка - не проектировать из цокольной части общих лестничных клеток с остальными этажами здания, остальные "вопросики" решаются без особых проблемм.

Кстати, есть города, где более половины знаний стоят на уклоне местности...и ничего....стоят.


[16.06.2011 6:46:50]
 Ув. Крюгер ® не пойму, вот захожу я в здание на первый этаж раз вошел в дверь и я уже на цокольном так получается, а не будет это отсутствием норм на переход с этажа на этаж без лестницы. А этаж над первымцокольным будет второпервый, а потом третевторой.


[16.06.2011 7:16:06]
 Перехода "с этажа на этаж" не будет! Поскольку этаж один, имеющий надземную и цокольную части.

Этажность здания в целом будет определяться также по частям: со стороны заглубленной части - одна высота (этажность), с пониженной части рельефа - другая


[16.06.2011 9:12:16]
 ув. Крюгер, спасибо, что Вы с нами =).
Делите этаж строго на границе перехода части этажа в "другое измерение"?
Согласен с вами, что в основном будут смотреть на пути эвакуации.

Сообщение между частями этажа можно выполнить просто через п/п двери? А эвак. выходы из цокольной части необходимо предусмотреть отдельными, не связанными с надземной частью, так?

Других потенциальных проблем не вижу.

Однако, в нашей в экспертизе бывает и так, что у экспертов в одном кабинете мнения расходятся.


[16.06.2011 9:40:51]
 Имеется разъяснения ЦНИИСК им. Кучеренко по отнесению нижнего этажа к надземным или цокольным этажам (по терминологии Приложения Б к СНиП 31-06-2009)многоэтажного здания, расположенного на уклоне.

Напишу лишь некоторую часть из данного разъяснения: Поскольку отметка пола помещений 1-го уровня (этажа) расположена выше планировочной отметки земли и с этого уровня имеется выход на планировочную отметку земли, рассматриваемый этаж не может считаться цокольным.
С учётом установленных терминов и их определений, 1-й этаж может рассматриваться как надземный этаж, имеющий глухую стену.


[16.06.2011 11:43:38]
 ребята проектировщики конечно можно пользоваться и разъяснениями ЦНИИСКа и пособием к СНиП 2.08.02 и т.п. но все-же понимают, что ни в экспертизе если они захотят ни для инспектора ГПН ни для суда это не будет аргументацией. Весь этаж выше планировочной отметки и только тогда он будет первым, а всё что под ним цоколь/подвал


[16.06.2011 12:05:24]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=6985
Сами выполняем так, как делает ув.Крюгер.
Делим п/п перегородками и требования к разным частям свои.


[16.06.2011 12:08:29]
 
Цитата
Делим п/п перегородками и требования к разным частям свои.
--Конец цитаты------

А почему противопожарными, почему не противопожарными стенами, почему не глухими, почему переход из цокольного этажа на первый без лестницы и тамбур шлюза?


[16.06.2011 12:25:11]
 ув. один из них (в запасе) ® , п/перегородка 1 типа с соответствующим заполнением проемов и все?
никаких тамбуров с подпором?


[16.06.2011 20:29:04]
 СНиП 31-06. Приложение Г.
8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье для проветривания под зданиями на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяет-ся отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.


[16.06.2011 20:29:07]
 СНиП 31-06. Приложение Г.
8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье для проветривания под зданиями на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяет-ся отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.


[17.06.2011 12:28:12]
 
Цитата Karamba 16.06.2011 12:08:29
почему не глухими
--Конец цитаты------
Нет глухими конечно. Никакой связи между частями нет, поэтому никаких тамбур-шлюзов не требуется. Пути эвакуации для каждой части свои. В цокольной части стараемся размещать технические помещения.

Цитата Karamba 16.06.2011 12:08:29
почему не противопожарными стенами
--Конец цитаты------
Да, совершенно верно этаж делим противопожарными перегородками 1-го типа. Противопожарные стены думаю будут лишними, а вот просто стеной с теми же показателями по огнестойкости, как для междуэтажного перекрытия думаю будет правильнее. Срочно нужно поменять пока проект не ушёл на экспертизу.
Кстати, нормальное обоснование. Спасибо ув.Karamba ®, своевременно.


[17.06.2011 12:31:08]
 
Цитата
Нет глухими конечно. Никакой связи между частями нет, поэтому никаких тамбур-шлюзов не требуется. Пути эвакуации для каждой части свои.
--Конец цитаты------

Ну при таком варианте я абсолютно согласен с Вами и тогда никаких проблем не будет (хм. ну скорее всего).


[17.06.2011 13:15:59]
 
Цитата один из них (в запасе) 17.06.2011 12:28:12
Пути эвакуации для каждой части свои.
--Конец цитаты------

А вот это мы считаем излишним, поскольку нормы не допускают ОБЩИХ ЛЕСТНИЧНЫХ клеток между надземными и заглубленными этажами...а другие пути эвакуации (если позволяет планировка) - пожалуйста..


[17.06.2011 13:45:27]
 
Цитата Крюгер 17.06.2011 13:15:59
А вот это мы считаем излишним, поскольку нормы не допускают ОБЩИХ ЛЕСТНИЧНЫХ клеток между надземными и заглубленными этажами...а другие пути эвакуации (если позволяет планировка) - пожалуйста..
--Конец цитаты------
Нет с лестницей у нас всё нормально.
Она расположена в той части, где уровень 0.000 недалеко от входа на 1-й этаж здания. Выходы из подвала выполнены непосредственно наружу.

Ув.ignatik ®, хотелось бы тоже посмотреть письмо-разъяснение ЦНИИСК им. Кучеренко. Если есть в наличии просьба скинуть на s.kondrashin@grwp.ru


[20.06.2011 21:24:44]
 Считаю, что с точки зрения пожарной безопасности, если со стороны входа в здание (этаж), спускаться не приходится, то этаж - первый. Нам же главное людей вывести и стволы подать, вроде ничего не мешает.


[21.06.2011 6:51:40]
 Я иногда этой ситуацией пользовался для увеличения этажности и площади жилого дома при соблюдении границы этажности до 3-х, чтобы не ехать на экспертизу. Т.е. нижний этаж подсыпаем грунтом, или более чем на 70 % углубляем его ниже чем наполовину, делаем его цокольным. Итого, получаем 4 этажа, а считаем, что есть 3 и на экспертизу не едем. Далее можно реконструировать и сделать мансарду. В итоге 5 этажей. Но с каждым годом всё сложнее это обосновывать экспертизе.


[21.06.2011 6:52:52]
 З.Ы. Я к чему, всё зависит от поставленных Заказчиком целей.


[21.06.2011 9:00:31]
 Ув.ignatik ®, письмо-разъяснение ЦНИИСК им.Кучеренконе не нашли?


[21.06.2011 9:05:32]
 Ув. один из них (в запасе) ®, так я и не искал, если нужно могу скинуть на мыло (пиши в личку), правда это разъяснение дано в адрес некого проектного института (если поможет поделюсь).


[21.06.2011 9:16:26]
 Ув.ignatik ® в личку написал.
Цитата ignatik 21.06.2011 9:05:32
правда это разъяснение дано в адрес некого проектного института
--Конец цитаты------
Не важно что письмо написано в адрес определённого института и даже не важно, что это письмо (мнение) отдельной организации.
Направо и налево я им махать не собираюсь, но для отдельной части населения (надзорных органов) данного письма думаю будет достаточно.


[22.06.2011 9:56:24]
 один из них (в запасе) ® , почта не верная у Вас, возвращает письма обратная. Либо переполнена


[22.06.2011 10:48:20]
 ув.Евлантий ® большое спасибо за отклик, но высылать ничего больше не нужно. Я уже от троих форумчан получил указанные письма.
Larr

[26.07.2011 16:34:50]
 Мы вот хотим что-то на эту тему прописать в своем нормативном документе по лечебным учреждениям. НЕльзя ли и мне получить разъяснение ЦНИИСКа?


[26.07.2011 19:55:10]
 И мне можно такое письмо? fireman36@mail.ru


[26.07.2011 20:24:17]
 В том числе pris3@mail.ru
птица ®

[27.07.2011 15:24:40]
 У меня двухэтажное здание склада, расположено на рельефе с большим уклоном, получается с нижнего этажак эвакуация непосредственно наружу на уровень земли и с верхнего этажа также на верхний уровень земли. Получается, что по отношению к земле , где выполнены выходы здание одноэтажное с одной стороны и двухэтажное с другой стороны. Этажи между собой не связаны ни лифтами ни подъемниками.Вопрос - нужно ли делать автоматическое пожаротушение. Площадь этажа 720 кв. м кат В2.
птица ®

[27.07.2011 15:25:01]
 У меня двухэтажное здание склада, расположено на рельефе с большим уклоном, получается с нижнего этажак эвакуация непосредственно наружу на уровень земли и с верхнего этажа также на верхний уровень земли. Получается, что по отношению к земле , где выполнены выходы здание одноэтажное с одной стороны и двухэтажное с другой стороны. Этажи между собой не связаны ни лифтами ни подъемниками.Вопрос - нужно ли делать автоматическое пожаротушение. Площадь этажа 720 кв. м кат В2.


[27.07.2011 15:33:26]
 А если посмотреть на это здание как на здание состоящее из двух отсеков и воспользоваться п.А.2 приложения А СП5 то тогда?


[27.07.2011 15:40:00]
 Залил письмо http://ifolder.ru/24903490


[27.07.2011 17:08:49]
 Игнатик, большущее спасибо за письмо очень выручили.
  Ответ пойдет СЮДА