Когда нужны дымогазонепроницаемые двери?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2011 10:26:11]
 Ув.коллеги, кто знает когда нужны дымогазонепроницаемые двери?
Есть п.7.3д) СП 7.13130.2009.
Кто ещё, что-нибудь знает?
Или все противопожарные двери должны быть дымогазонепроницаемыми?


[06.06.2011 11:15:24]
 Еще для лифтовых холлов в соответствии с ГОСТ Р 53296


[06.06.2011 12:09:48]
 Спасибо ТаранТул.
Т.е. в лифтовых холлах перед лифтами для пожарных и в лифтовых холлах перед лифтами для инвалидов.


[06.06.2011 12:10:40]
 Хорошо. Ещё есть?


[09.06.2011 13:59:42]
 Ув.Карамба, подключайтесь к поиску истины.


[09.06.2011 14:42:57]
 Я кроме перечисленного больше не встречал, к счастью.


[09.06.2011 15:05:51]
 Тогда давайте рассуждать и как кто-то сказал воспользуемся здравым пожарным смыслом.
Нужно ли устанавливать такие двери в перегородках разделяющих коридор через 60м (42м)?


[09.06.2011 16:00:14]
 Не знаю как здравым пожарным, а вот просто здравым надо наверно исходить из того, а есть ли они в продаже, в смысле сертифицированные по данному показателю


[09.06.2011 16:32:22]
 Двери такие есть, рекламой заниматься не буду, в интернете инфа есть.
Но, Вы мне так и не ответили. Как Вы думаете нужны данные двери в указанных перегородках или нет?


[09.06.2011 17:11:52]
 Не пойму я Вас, по-моему в нормах ясно сказано, что простые (в смысле по EI) двери, или Вам требований мало надо придумать новые. Я бы такие двери ставил в каких нибудь серверных защищаемых АУГПТ и в которых нет персонала, газ не выйдет наружу,


[09.06.2011 20:24:00]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®

ВСЕ противопожарные двери должны быть дымогазонепроницаемыми.

1. СП 4.13130.2009, п.4.22:

4.22 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть защищены от проникновения опасных факторов пожара.
Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

2. По поводу перегородок в коридорах

СП 1.13130.2009, п.4.3.3:

4.3.3 Коридоры длиной более 60 м следует разделять ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.

(То есть, см. п.1 моего поста)

3. Пункт 7.3д) СП 7.13130.2009 описывает конкретный случай, когда необходимы дымогазонепроницаемые двери с конкретным показателем значения дымогазонепроницаемости (уф-ф, думал, только произносить это слово нелегко, а оказывается, что и писать - тоже!).

4. Вот только про оборудование дверей лестничных клеток устройствами для самозакрывания и УПЛОТНЕНИЯМИ В ПРИТВОРАХ я чёй-то сейчас найти не могу в новых нормативных докУментах...

С уважением, водолей (поеду-ка домой, отдыхать)


[09.06.2011 21:21:49]
 Ув. водолей ® извините но это бред.
по п.4.22 проемы у нас защищены от проникновения ОФП дверьми с нормируемым по EI пределом огнестойкости, про предел по S речи нигде нет, а это Ваш личный Вывод. Прошу указания на предел огнестойкости противопожарной двери по EIS как в ФЗ-123


[10.06.2011 9:03:01]
 
Цитата Karamba 09.06.2011 17:11:52
Не пойму я Вас, по-моему в нормах ясно сказано, что простые (в смысле по EI) двери, или Вам требований мало надо придумать новые.
--Конец цитаты------
Нет, ув.Karamba ® не мало, просто в нормах в основном указываются требования по отделению помещений противопожарными преградами, С УКАЗАНИЕМ ТИПА этих преград. И мы почемуто сразу подразумеваем, что заполнение этих преград должно быть не больше, не меньше как EI.
А почему не EIS?
Цитата Karamba 09.06.2011 17:11:52
Я бы такие двери ставил в каких нибудь серверных защищаемых АУГПТ и в которых нет персонала, газ не выйдет наружу
--Конец цитаты------
Вот, Вы уже на правильном пути. Я тоже так считаю, что все помещени я защищаемые АУГПТ должны иметь такие двери.
А что Вы скажите про помещения кат."В", но со взрывоопасными зонами?


[10.06.2011 9:49:26]
 Ув. Karamba ®

За меня уже ответил один из них (в запасе) ®

Цитата один из них (в запасе) 10.06.2011 9:03:01
просто в нормах в основном указываются требования по отделению помещений противопожарными преградами, С УКАЗАНИЕМ ТИПА этих преград. И мы почемуто сразу подразумеваем, что заполнение этих преград должно быть не больше, не меньше как EI.
А почему не EIS?
--Конец цитаты------

Внимательно прочитав мой предыдущий пост, Вы не найдёте в нём упоминания про "EI".

С уважением, водолей


[10.06.2011 12:12:54]
 Вот ещё. На соседней ветке рассматриваем помещение ГРП.
Дверь помещения щитов контроля и управления (автоматики), тоже думаю необходимо выполнить EIS.


[10.06.2011 12:18:00]
 Двери машинных отделений лифтов (в определённых случаях).


[10.06.2011 12:22:58]
 Ув.Karamba®, Вы куда пропали?
Мне хочется узнать Ваше мнение.
Или коллеги, может быть я глупости пишу.
Ну, тогда мне хотелось бы узнать Ваши аргументы.


[10.06.2011 12:52:32]
 Ув. один из них (в запасе) ® воюю с ГЭП.
По теме: а сравнивали по цене дороже двери сертиф. по EIS чем по EI?
Если разницы нет то флаг в руки, конечно с точки зрения защиты от ОФП они должны быть лучше, а значит и ставить их можно где угодно.
Интересно знать мнение вентиляционщиков на данный вопрос. А по большому счету кто видел как ставят двери и кто поджигал так называемую волшебную монтажную пену (которая красного цвета) тот понимает, что выгорит моментально эта пена и не будет ни E ни I ни тем более S.


[24.12.2011 0:37:37]
 п.4.22 СП 4.13130.2009 говорит о том, что двери, стоящие в противопожарных преградах, должны иметь уплотнение в притворах. То есть это двери 1-ого (EI60), 2-ого (EI30), 3-ьего (EI15) типа в зависимости от типа противопожарной преграды с уплотнением в притворах.
Требование же о необходимости установки двери именно в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS) регламентируется нормами. Как уже было замечено, это случаи: 1-й в лифтовых холлах перед лифтами для пожарных и 2-ой в лифтовых холлах перед лифтами для инвалидов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 