 Коллеги!

Есть серверная. В ней делает газовое пожаротушение. Есть фальшпол. Также есть система вентиляции и кондиционирования. Пол представляет собой съемные плиты, часть плит исполнено в виде решеток, через отверстия которых происходит вентиляция.

Вопрос: нужно ли заводить дополнительные насадки для тушения фальшпола? Понятно, что хладон-125 тяжелее воздуха и газ попадет через отверстия в решетках в пространство фальшпола. Т.е. можно тушить как один объем. Но попадет ли он туда весь? Создаться ли
необходимая концентрация?

Одним словом, есть ли какие-либо ссылки в нормативах, методика, которые определяют необходимость заводить дополнительные насадки в случае неполной герметичности 2-х защищаемых объемов? Просто уж очень не хочется разбирать фальшпол и разводить там трубопровод
Repin

[27.05.2011 9:45:20]
 В методиках расчетов, например у Тензора, вроде особых рекомендаций и пояснений нет. Один пожарный нам объяснял, когда ставили ГПТ в помещение с подвесными потолками, что кол-во плиток типа грильято должно быть 10%.


[27.05.2011 10:30:46]
 Требования о необходимости делать доп. насадки, честно говоря, не встречал, но тут нужно делать исходя из логики.
Обычно основная пожарная нагрузка размещена в пространстве под фальшполом - там идет куча кабелей. Газовое пожаротушение все-таки предусматривается для ликвидации огача возгорания на начальной стадии, поэтому я бы завел трубу и в пространство под фальшполом. И вопросов будет меньше у экспертов. А вообще сейчас нормативных документов имеют статус добровольного примения.


[27.05.2011 10:44:40]
 Sege ®
Плюс ко всему есть пресловутые 7 литров и 40 сантиметров (для двойных полов).


[27.05.2011 10:56:42]
 Repin ®:
а откуда это цифра 10%? Может быть рекомендации какие-нить в рд?

Merlin ®
фальшпол имеет сообщающийся объем с основным объемом помещения через вентрешетки. Когда есть возможность завести насадки в пространство за фальшпотолком или фальшполом - мы всегда заводим. Тут просто действительно сложности с точки зрения монтажа.

ьььь ®
при расчете массы газа объем фальшпола учитывается, т.е. тушение будет происходить. Хладон-125 тяжелее воздуха. Да и при обычных расчетах учитывается площадь постоянно открытых проемов, т.е. какбы учитывается что часть объема газа будет выходить через эти проемы. А тут "целые дырки в полу :)


[27.05.2011 11:11:36]
 Sege ®: Ваши доводы, в принципе,тоже логичны. Газ под давлением выходит с большой скоростью и заполняет защищаемый объем за секунды. Если нет физической возможности завести трубу под пол, то считайте на суммарный объем.
  Дискусия закрыта